> Пожаротушением трансформаторов, Трудности с подбором насосов
Вечный студент
сообщение 18.10.2008, 14:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11438



Добрый день, Господа специалисты.

В данный момент делаю автоматическое пожаротушение автотрансформаторов подстанции. Имеется (будет, во всяком случае) насосная пожаротушения. От нее по закольцованому (положено по нормам) трубопроводу вода поступает к оросителям трансформаторов.
Нормативный расход на тушение составляет 67 л/с. Диаметр водопровода принял 200м.
Теперь начинаются затруднения: кратчайшее растояние от насосной до трансформатора составляет 170м, но если на кратчайшем растоянии авария, то по кольцу расстояние составит 850м (меньше никак - кругом ОРУ).
После не хитрых расчетов получается что 850м трубы съедят 15м напора, возьмем на кругло 20 (с МС). Беру напор перед диктующим оросителем 30м получаю 15 шт.
НО, если вода пойдет по кратчайшему пути то давление перед дикт. оросителем будет 45м и общий расход от 15шт. составит 81,5л/с.

Теперь вопрос: на какой расход считать противопожарный запас воды (67 или 81,5) и насос пожаротушения??? Или может это можно решить как-то иначе?
И еще вопросик: что такое эвольтные оросители и с чем их едят. Спрашиваю потому что видел их в похожем проекте пожаротушения. Раскажите кто что знает, пожалуйста!

З.Ы. Пока писал подумал, может просто завысить диаметры кольцевого водопровода скажем до 250 тогда уменьшатся потери на трение и не будет таких расхождений в расходах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Вечный студент   Пожаротушением трансформаторов   18.10.2008, 14:01
- - Young   Цитата(Вечный студент @ 18.10.2008, 17:01...   18.10.2008, 18:45
- - Вечный студент   Цитататрансформаторы водой? Оригинально. А опилки ...   19.10.2008, 11:04
|- - Young   Цитата(Вечный студент @ 19.10.2008, 14:04...   19.10.2008, 11:29
- - Вечный студент   Прошу прощения за, возможно, не точное формулирова...   19.10.2008, 12:04
|- - Young   Цитата(Вечный студент @ 19.10.2008, 15:04...   19.10.2008, 12:33
- - micconen   на кольце кроме защищаемого объекта будет еще что-...   20.10.2008, 6:41
- - Вечный студент   micconen Спасибо за точный ответ. На кольце кроме...   20.10.2008, 7:19
- - micconen   эвольвентные оросители пока еще применять не прихо...   20.10.2008, 10:41
|- - Young   Цитата(micconen @ 20.10.2008, 13:41) 3049...   20.10.2008, 17:55
- - micconen   Матчасть тр-ров и я не знаю (а они бываю разные, в...   21.10.2008, 8:31
|- - Young   Цитата(micconen @ 21.10.2008, 11:31) 3054...   21.10.2008, 17:47
- - micconen   как ты собираешься включать тр-р без ТО, если он г...   22.10.2008, 5:54
|- - Young   Цитата(micconen @ 22.10.2008, 8:54) 30581...   22.10.2008, 18:07
- - Вечный студент   Те трансформаторы которые я собираюсь тушить, даже...   22.10.2008, 7:05
- - AlexStar   а если горят трансформаторы, откуда электричество ...   24.10.2008, 15:30
|- - Young   Цитата(AlexStar @ 24.10.2008, 18:30) 3071...   24.10.2008, 16:32
- - Вечный студент   AlexStar На подстанциях всегда предусмотрено резер...   26.10.2008, 13:24
- - Gidrant   Здравствуйте!Получил замечание в котором говор...   5.12.2012, 9:05
|- - Elenk_@   Цитата(Gidrant @ 5.12.2012, 10:05) Здравс...   5.12.2012, 9:12
|- - Gidrant   Цитата(Elenk_@ @ 5.12.2012, 14:12) РД 34....   5.12.2012, 11:09
- - Sindarkon   СП 5.13130.2009; таблица А.2; п.3.   5.12.2012, 10:23
- - Gidrant   Вот только РД (ссылающийся на ПУЭ) и СП разнятся в...   5.12.2012, 11:48
|- - Elenk_@   Цитата(Gidrant @ 5.12.2012, 12:48) Вот то...   5.12.2012, 12:04
|- - Gidrant   Цитата(Elenk_@ @ 5.12.2012, 17:04) в чем ...   6.12.2012, 5:13
- - Elenk_@   Цитата полностью из ПУЭ издание7 : "4.2.214. ...   6.12.2012, 7:45
|- - Gidrant   Цитата(Elenk_@ @ 6.12.2012, 12:45) Цитата...   6.12.2012, 11:37
- - Elenk_@   В общем для вашего Трансформатор АТДЦТН-125 000/2...   6.12.2012, 8:01
- - EDgara   Если для тр-ра не нужно предусматривать аупт, то м...   7.12.2012, 16:21
|- - Z-Tony   Цитата(EDgara @ 7.12.2012, 19:21) Если дл...   10.12.2012, 6:22
- - Elenk_@   и думается мне, что не один   10.12.2012, 8:50
- - EDgara   Цитата(Elenk_@ @ 10.12.2012, 7:50) и дума...   10.12.2012, 12:16
- - ailcat   Толькот не забывайте о том, что АУТП должна срабат...   24.12.2012, 16:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных