Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
|
|
|||||||||||||||
| Гость_Gbandrlog_* |
27.10.2008, 16:53
Сообщение
#1
|
|
Guest Forum |
День добрый. Я в ужасе, помогите.
Вынудили взять обьект "на подхват" на стадии монтажа. Есть уже существующая котельная возле маленькой виллы: два котла в паралели вейсман "витогаз 100" на привозном газе по 100 кВт каждый все это дело дует на гребенку от которой запитано ГВС, теплоснаб. вентиляции, нагрев бассейна, теплый пол. И тут как снег на голову, решили умельцы поставить для экономии привозного газа зверя "витокал 300" тепловой насос системы вода-вода мощностью 100 с чем то кВт по теплу. Естественно по какой схеме его подключать как то не подумали. пробурились прям рядом в землю двумя скважинами диаметра 200 . Я померил паспортный дебет в 12 тонн скважина дает (счас осень как никак) и во вторую успешно сливает "подмоет дом или нет я не знаю время покажет". В итоге как их заставить работать вместе? Решил я врезать накопительную емкость на обратку с гребенки которую догревает ТН, и с которой потом питаются котлы. Что то вроде последовательного соединения. И добавить перед подачей в сеть трехходовой вентиль который бы довал мне график отопления и при переходе в экономичный режим занижал подачу, подмешивая обратку, для уменьшения температуры обратной воды.Что в свою очередь позволит повысить КПД на ТН. Покритикуйте, буду рад выслушать ваши предложения. ни планов отопления ни документов нет воообще. |
|
|
|
Gbandrlog Тепловой насос 27.10.2008, 16:53
acsolar Цитата(Gbandrlog @ 27.10.2008, 16:53) 307... 27.10.2008, 17:38
Майкл Цитата(Gbandrlog @ 27.10.2008, 16:53) 307... 27.10.2008, 18:01
hausmeister Цитата(Майкл @ 27.10.2008, 16:01) 307843А... 27.10.2008, 21:53
Gbandrlog накопитель кубовый. и с насосом я вас немного обма... 28.10.2008, 8:09
Майкл Если шеф давит, то и бог с ним. Только придумайте ... 28.10.2008, 11:23
дед марос Брат Майкл практически все сказал, единственное- п... 28.10.2008, 15:14
Gbandrlog спсаибо, начинаем монтаж 10 числа запуск. скрести... 29.10.2008, 7:49
Alex_ Какое у Вас расстояние между заборной и сливной ск... 29.10.2008, 10:21
Майкл Цитата(Alex_ @ 29.10.2008, 10:21) 308451К... 29.10.2008, 10:41
hausmeister Тогда и выяснится, что скважины надо перебуривать,... 29.10.2008, 22:01
Майкл Цитата(hausmeister @ 29.10.2008, 22:01) 3... 29.10.2008, 22:12![]() ![]() |
|
|
|