Уважаемые коллеги! Имеется электрощитовая объемом 96 м3 в ней 14 кВт теплоизбытков, как лучше их убрать, если вентиляцией, то получится около 2500 м3/ч там все сдует, возможно повесить кондиционер, но работать ему придется круглосуточно, какой кондей выдержит такую нагрузку. Если кто сталкивался с подобной ситуацией, помогите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alex_77   Вентиляция электрощитовой   31.10.2008, 10:24
- - EJIEHA   Alex_77 Есть вопросы. 1. Какие требования по темпе...   31.10.2008, 10:50
- - rita   Приток-через заслонку, кву...Вытяжка-осевик. Работ...   31.10.2008, 21:03
- - nedrok   Дак осевик и понадобиться на указанную в первом по...   6.11.2008, 13:59
- - Semyon   Вопрос аналогичный,электрощитовая, только площадь ...   25.11.2008, 10:02
- - Андрей*   Разве 14 теплоизбытков создает электротехническое ...   28.5.2009, 9:56
|- - kitnamor   Цитата(Андрей* @ 28.5.2009, 10:56) 393277...   28.5.2009, 10:41
- - Андрей*   Цитата(kitnamor @ 28.5.2009, 11:41) 39330...   28.5.2009, 11:25
- - kitnamor   у промышленных электрощитов обычно в параметрах че...   28.5.2009, 11:41
- - Semyon   Если про 60 кВт, то в этой щитовой находятся три щ...   28.5.2009, 14:47
- - Klein   Подскажите, как определить выделяющееся тепло от П...   15.6.2009, 11:43
- - vistic33   Уважаемые специалисты. Есть вопрос в тему: Электро...   5.10.2011, 8:53
- - Егор   можно через переточную решетку с увеличением колич...   5.10.2011, 11:58
- - vistic33   Цитата(Егор @ 5.10.2011, 12:58) можно чер...   5.10.2011, 12:28
|- - Андрей 113   Цитата(vistic33 @ 5.10.2011, 13:28) А как...   5.10.2011, 14:09
- - Егор   можно ссылку на пункт документа, требующего клапан   5.10.2011, 12:42
- - vistic33   Цитата(Егор @ 5.10.2011, 13:42) можно ссы...   5.10.2011, 20:39
- - agel   есть эл/щитовая офисного здания на 330кВт - скольк...   27.11.2012, 10:45
- - ailcat   Апну темку. Ибо столкнулись с аналогичной проблемо...   15.12.2012, 20:54
- - Ратман   Мое мнение - при таких теплопоступлениях нужно ...   17.12.2012, 9:38
- - Зольников Михаил   Если помещение с людьми - то да, дельту надо брать...   17.12.2012, 10:45
|- - Ратман   Цитата(Зольников Михаил @ 17.12.2012, 10...   17.12.2012, 14:01
- - ailcat   Ратман Смысл в том, что для того, чтобы получитт в...   17.12.2012, 17:30
|- - Ратман   Цитата(ailcat @ 17.12.2012, 17:30) Упс......   18.12.2012, 20:39
|- - ailcat   Цитата(Ратман @ 18.12.2012, 21:39) Пример...   19.12.2012, 15:24
|- - Ратман   Цитата(ailcat @ 19.12.2012, 15:24) А в че...   19.12.2012, 22:40
- - Зольников Михаил   Два - потому что резерв, на случай аварии. Но, раз...   17.12.2012, 19:06
- - ailcat   Ратман 1) т.е. речь идет о чем-то типа "чилл...   20.12.2012, 0:27
- - Ратман   1) Я говорил не про чиллер и фанкойлы, а про прито...   20.12.2012, 22:40
- - ailcat   1) тогда я, видимо, совсем запутался. 2) спец по в...   20.12.2012, 23:58
|- - @@@   Цитата(ailcat @ 21.12.2012, 0:58) 2) спец...   21.12.2012, 10:46
|- - ailcat   Цитата(@@@ @ 21.12.2012, 11:46) Так навер...   22.12.2012, 22:17
- - Ludvig   Это здорово, когда эксплуатации дают написать заме...   22.12.2012, 22:55
- - Allrigt   Дамы и господа, такой вопрос.. есть ПЭУ (7-ое изда...   15.5.2013, 13:55
- - Wiz   Цитатакак это понимать венткороба не должны иметь ...   15.5.2013, 14:15
- - ailcat   Возвращаясь к напечатанному: Поделюсь, как решилас...   20.5.2013, 7:38
- - ksushenka26   Подскажите пожалуйста, если у электрощитовой катег...   20.8.2013, 14:44
- - Gruz1709   ksushenka26, СП7.13130.2013 полистайте. Ответ можн...   20.8.2013, 18:08
- - Kostia   Ставить сплиты для таких помещений, конечно, можно...   21.8.2013, 16:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных