> Первый запуск RTUA 110 (trane), Ошибка: Starter Transition
irekson
сообщение 1.11.2008, 12:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19654



Пытались произвести первый испытательный пуск RTUA 110 с конденсорным блоком RTCA (компрессор винтовой).
Запускается и работает сек. 10, после выдает ошибку: "Starter Transition Cprsr A"
В пояснениях: 1. Transition proof signal not received, 2. Proof inpoot shunted
Traneовцев вызывать накладно, тем более не первый запуск таких машин.
Может кто сталкивался с такой проблемой
Кстати есть код доступа на контроллер UCM-CLD
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- irekson   Первый запуск RTUA 110 (trane)   1.11.2008, 12:24
- - vadim999   Что-то в цепи управления пусковой переключалки ...   1.11.2008, 16:55
- - irekson   Спасибо за совет vadim999 - логично После праздник...   2.11.2008, 18:11
- - XaPaM   Добрый день уважаемые господа! Разрешите ДОБ...   17.6.2009, 14:00
- - narkom   Сначала звезда, потом-треугольник Задержка по в...   17.6.2009, 21:34
- - volf   Коды на UCM-CLD (FILED STARTUP GROUP ++--++ENTER)(...   19.6.2009, 14:24
- - stikhon   Контактор 1К24-1, проверяйте срабатывание доп.конт...   3.7.2009, 12:23
|- - XaPaM   Цитата(stikhon @ 3.7.2009, 13:23) 407130К...   3.7.2009, 14:44
- - irekson   Помогла Замена блока А 20 Теперь другая проблема :...   10.8.2010, 18:00
- - SSA   Так это электриков пинать надо. Техника тут не при...   11.8.2010, 8:48
- - irekson   Фазы в норме, у одной шло завышение по амперажу- п...   11.8.2010, 16:41
|- - alexey_d   Фазы в норме, у одной шло завышение по амперажу- п...   29.8.2010, 19:08
- - SSA   Явно проблема с циркуляцией фреона. Чё-то где-то з...   16.8.2010, 9:58
- - irekson   Как подсказал Volf (коды Trane) Так как начала выл...   3.9.2010, 16:34
- - volf   Пожалуйста рад что помог   4.9.2010, 16:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама