brig
сообщение 9.11.2008, 14:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 1.11.2008
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 24778



Уважаемые специалисты! Просьба оценить схему ИТП (на отм. -3.00) в жил. 16-ти эт. доме. Отопление двухтрубное, поэтажное, одна зона. Отм. последнего этажа-51м. ГВС разделено на 2 зоны. Присоединение к тепловым сетям-независимое. В повысительной станции, рядом с ИТП, спец.ВК разделяет по зонам как холодную, так и горячую воду. Работоспособна ли такая схема с мин. регулирующей арматуры? Опыт не велик, заранее всех благодарю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  11111111.dwg ( 100,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 321
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- brig   ИТП   9.11.2008, 14:37
- - jota   На Т11 и Т21 рядом с датчиками теплосчётчика - сте...   10.11.2008, 0:46
- - OleGun   Уважаемый Jota что Вы все про манометры да термоме...   10.11.2008, 7:29
|- - jota   Цитата(OleGun @ 10.11.2008, 6:29) 312923П...   10.11.2008, 11:16
- - brig   Уважаемый Jota и OleGun! Я благодарю Вас и учт...   12.11.2008, 0:06
|- - jota   Цитата(brig @ 11.11.2008, 23:06) 313947ст...   12.11.2008, 0:12
- - brig   я как раз там и тружусь, так что проблем при согла...   12.11.2008, 22:12
|- - инж323   Цитата(brig @ 12.11.2008, 22:12) 314423я ...   12.11.2008, 22:16
|- - jota   Цитата(brig @ 12.11.2008, 21:12) 314423по...   13.11.2008, 1:01
- - brig   благодарю Вас господин инж323 за совет, пожалуй я ...   12.11.2008, 22:21
- - brig   Ув.jota! Ведь действительно в прежние времена ...   13.11.2008, 22:47
|- - jota   Цитата(brig @ 13.11.2008, 21:47) 314805.....   13.11.2008, 22:54
- - brig   Ув.jota! Чем Вам не нравятся сказки, там хотя ...   16.11.2008, 3:02
|- - jota   Цитата(brig @ 16.11.2008, 2:02) 315536Ув....   16.11.2008, 11:27
- - brig   Ув.jota! C Вашей помощью более 300чел. просмот...   16.11.2008, 16:16
|- - jota   Цитата(brig @ 16.11.2008, 15:16) 315597Ес...   16.11.2008, 16:39
- - brig   Интересная схема, отлично подана. Спасибо Ув.jota....   16.11.2008, 18:26
|- - jota   Цитата(brig @ 16.11.2008, 17:26) 3156171....   16.11.2008, 19:10
- - brig   Благодарю Вас, Ув.jota за квалифицированный ответ....   17.11.2008, 0:14
- - jota   Сопротивления получились в результате подбора с по...   17.11.2008, 0:49
- - brig   Ув.jota! Огромное спасибо и добрый вечер! ...   17.11.2008, 18:54
- - jota   Я не знаком с вашими нормами. По нашим, высота пот...   17.11.2008, 19:15
- - brig   Спасибо за ответ и доброе утро! Ув.jota! И...   18.11.2008, 10:46
- - jota   Всегда, если есть возможность, ставлю с частотнико...   18.11.2008, 11:51
- - brig   Cпасибо!!!   18.11.2008, 20:20
- - igor_l   Доброго всем вечера. Созрел вопрос на тему ИТП. Им...   19.11.2008, 19:15
|- - JJJJ   Цитата(igor_l @ 19.11.2008, 16:15) 317084...   19.11.2008, 19:26
- - jota   Так у Вас нет вопроса..... Попробуйте сначала сами...   19.11.2008, 19:18
- - igor_l   Уважаемый Jota, потому и попросил литературу что х...   20.11.2008, 8:33
- - jota   При температуре на технологию 60/30 на первичном к...   20.11.2008, 11:37
- - igor_l   мысль уловил, буду переваривать. благодарю за ид...   20.11.2008, 12:11
- - jota   На отопление может быть тоже можно без теплообменн...   20.11.2008, 12:42
- - igor_l   приглянулась схема2 , ибо попроще. только сомнения...   20.11.2008, 13:40
- - jota   И в Вашем варианте, при перекрытии технологии оста...   20.11.2008, 14:06
- - gregory   1. Между подачей из системы отопления на 1-ую ступ...   20.11.2008, 18:53
- - igor_l   снова родился вопрос по ГеотермИТП. греющая сторон...   27.11.2008, 15:25
- - jota   Зависит от характеристики скважины и её насоса. В ...   27.11.2008, 15:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных