Помогите пожалуйста специалисты!!!

Считаю подпор в тамбур шлюз незадымляемой лестницы Н3 из подвала на первый этаж.
Согласно МДС 41-1.99 п.п.2.7.2. Расход наружного воздуха в тамбур-шлюз лестничной клетки 3-го типа на этаже пожара следует определять из расчета подачи 4700 м3/ч или 5640 кг/ч на 1 м2 площади открытой створки двери тамбур-шлюза.
Площадь двери тамбур шлюза имеет размеры: 1,0х2,1м.
Дверь одно-створчатая.

G = (1,0 х 2,1)х4700 = 9870 м3/ч;
или
G = (1,0 х 2,1)х5640 = 11 844 кг/ч;
L = 11 844 / 1,436 = 8248 м3/ч;

Согласно СНиП 41-01-2008, п.п.8.14:
в) в тамбур-шлюзах на этаже пожара.
Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы с одной открытой дверью, расположенных при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа Н3 следует определять расчетом по условию обеспечения средней скорости (но не менее 1,3 м/с) истечения воздуха через открытый дверной проем и с учетом совместного действия вытяжной противодымной вентиляции.

L=(1,0 х 2,1)х1,3х3600 = 9828 м3/ч;

Какую величину принимать? Действует ли МДС 41-1.99 веди он для СНиП 2.04.05-91?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных