> Нормативная формула для расчета тепла на нагрев воздуха в системах вентиляции., Нормативная формула для расчета тепла на нагрев воздуха в системах вен
Rahap
сообщение 12.11.2008, 13:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 29.4.2005
Пользователь №: 722



Нормативная формула для расчета тепла на нагрев воздуха в системах вентиляции.

Сталкивался с многими формулами для расчета тепла на нагрев в системах вентиляции, но все равно осталось несколько вопросов.

Есть гостированная или прописанная в СНиПе формула для посчета, именно нагрева воздуха в системах вентиляции, не ее упрощения или оптимизации.
Если не сложно подскажите со ссылкой на норматив...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Rahap   Нормативная формула для расчета тепла на нагрев воздуха в системах вентиляции.   12.11.2008, 13:15
- - ARGO   Формула одна: Q=L*c*(tп-tн) Ссылки на норматив нет...   12.11.2008, 16:00
|- - Rahap   Цитата(ARGO @ 12.11.2008, 16:00) 314277Фо...   12.11.2008, 16:41
- - MegaVert   забыли на плотность воздуха домножить расход возду...   12.11.2008, 16:04
- - EJIEHA   Rahap Напишите, пожалуйста, те формулы, с котрыми ...   12.11.2008, 16:26
|- - Rahap   Цитата(EJIEHA @ 12.11.2008, 16:26) 314297...   12.11.2008, 16:47
||- - Fedor   Цитата(Rahap @ 12.11.2008, 16:47) 314308Н...   12.11.2008, 16:58
|- - Rahap   Цитата(EJIEHA @ 12.11.2008, 16:26) 314297...   12.11.2008, 17:03
- - ARGO   Цитатазабыли на плотность воздуха домножить расход...   12.11.2008, 16:53
- - НАБАТ   Q=G*c*(iп-iн) если скобку взять по модулю, то и дл...   12.11.2008, 16:54
- - ARGO   Цитатапринимаем плотность воздуха равной 1,2 (спра...   12.11.2008, 17:05
- - EJIEHA   Цитата(Rahap @ 12.11.2008, 17:03) 314317Q...   12.11.2008, 17:28
|- - Rahap   Цитата(EJIEHA @ 12.11.2008, 17:28) 314336...   12.11.2008, 17:35
- - EJIEHA   Пользуюсь всю жизнь формулой из учебника для вузов...   12.11.2008, 17:38
|- - Rahap   Цитата(EJIEHA @ 12.11.2008, 17:38) 314341...   12.11.2008, 17:41
- - Ленточка   Уважаемый Rahap! Действительно, в литературе м...   12.11.2008, 17:41
|- - Rahap   Цитата(Ленточка @ 12.11.2008, 17:41) 3143...   12.11.2008, 17:46
- - EJIEHA   Цитата(EJIEHA @ 12.11.2008, 17:38) 314341...   12.11.2008, 17:44
- - Ленточка   Цитата(Rahap @ 12.11.2008, 17:46) 314351П...   12.11.2008, 17:52
|- - Rahap   Цитата(Ленточка @ 12.11.2008, 17:52) 3143...   12.11.2008, 17:58
- - ivan-l-ing   На стадии предпроектных решений укрупнённые расчет...   12.11.2008, 17:58
|- - EJIEHA   Цитата(ivan-l-ing @ 12.11.2008, 17...   12.11.2008, 18:09
- - Ленточка   Цитата(Rahap @ 12.11.2008, 17:58) 314355Н...   12.11.2008, 18:01
|- - Rahap   Цитата(Ленточка @ 12.11.2008, 18:01) 3143...   12.11.2008, 18:08
- - JJJJ   Q = G(Iк-Iн)/3600 = G(tкCк - TнСн)/3600, кВт G - м...   12.11.2008, 18:01
|- - Evgesha   Цитата(JJJJ @ 12.11.2008, 19:01) 314363Q ...   13.11.2008, 14:01
- - НАБАТ   А Вы не пробовали простроить данный процесс на ид-...   12.11.2008, 18:01
- - EJIEHA   Цитата(Rahap @ 12.11.2008, 17:55) 314355....   12.11.2008, 18:03
|- - Rahap   Цитата(EJIEHA @ 12.11.2008, 18:03) 314366...   12.11.2008, 18:12
- - EJIEHA   Прикинула про Гкал/ч. Получилось - количество возд...   12.11.2008, 18:14
|- - JJJJ   Цитата(EJIEHA @ 12.11.2008, 15:14) 314373...   12.11.2008, 18:42
||- - EJIEHA   Цитата(JJJJ @ 12.11.2008, 18:42) 314380Ув...   12.11.2008, 19:15
|- - Rahap   Цитата(EJIEHA @ 12.11.2008, 18:14) 314373...   12.11.2008, 21:24
|- - инж323   Цитата(Rahap @ 12.11.2008, 21:24) 314414П...   13.11.2008, 16:15
- - ARGO   Во, нашел. Староверов. Изд. 1992. Часть 3. Книга 1...   12.11.2008, 18:14
- - EJIEHA   Цитата(Rahap @ 12.11.2008, 18:12) 314371....   12.11.2008, 18:22
- - EJIEHA   Но ведь JJJJ прав. Массовый расход не меняется в п...   12.11.2008, 21:40
|- - Rahap   Цитата(EJIEHA @ 12.11.2008, 21:40) 314416...   13.11.2008, 9:59
- - Rahap   Общий итог который я вынес после анализа, помоему ...   13.11.2008, 11:05
- - EJIEHA   Цитата(Rahap @ 13.11.2008, 11:05) 314534О...   13.11.2008, 13:48
|- - Rahap   Цитата(EJIEHA @ 13.11.2008, 13:48) 314609...   13.11.2008, 15:53
|- - EJIEHA   Цитата(Rahap @ 13.11.2008, 15:53) 314671L...   13.11.2008, 16:20
|- - Rahap   Цитата(EJIEHA @ 13.11.2008, 16:20) 314685...   13.11.2008, 18:03
- - EJIEHA   Но и тогда не на -28*С, а на среднюю в помещении. ...   13.11.2008, 22:01
- - john11   Рискну еще раз сказать все то же самое Q[Вт]=L[кг/...   14.11.2008, 15:49
- - ArFey   Вот нравится мне эталюбознательная молодежь! Н...   14.11.2008, 18:11
|- - JJJJ   Цитата(ArFey @ 14.11.2008, 15:11) 315211В...   17.11.2008, 14:11
- - EJIEHA   не стыдно   14.11.2008, 18:23
- - nedrok   Чем формула из СНиП 41-01 не угодила (приложение Л...   17.11.2008, 9:08
- - vadim999   М-да-а! Господа проектировщики! Больше дес...   17.11.2008, 13:47
- - Razz   Господа, скажу свое мнение: то что Вы берете, в св...   17.11.2008, 16:26
|- - JJJJ   Цитата(Razz @ 17.11.2008, 13:26) 315956Го...   17.11.2008, 18:23
- - ArFey   Цитата(JJJJ @ 17.11.2008, 17:23) 316041Во...   17.11.2008, 18:55
|- - JJJJ   Цитата(ArFey @ 17.11.2008, 15:55) 316054Д...   17.11.2008, 19:00
- - Александр Васильев   Расчет необхордимой мощности нагревателя ...   17.11.2008, 19:41
- - john11   Цитата(Александр Васильев @ 17.11.2008, 19...   18.11.2008, 10:52
- - Wiz   ЦитатаЭто все бред? я все считал не правильно? Не...   18.11.2008, 12:05
- - john11   Цитата(Wiz @ 18.11.2008, 12:05) 316288Не ...   18.11.2008, 12:10
- - Wiz   Только из-за того, что мне допустим в ккал/ч проще...   18.11.2008, 12:14
- - DinaZavr   Чёт я не пойму, о чём вы, девочки, спор на три стр...   18.11.2008, 12:18
|- - vadim999   [quote name='DinaZavr' date='18.11.200...   19.11.2008, 15:44
- - john11   Цитата(Wiz @ 18.11.2008, 12:14) 316296Тол...   18.11.2008, 12:19
- - john11   Цитата(DinaZavr @ 18.11.2008, 12:18) 3162...   18.11.2008, 12:27
- - vadim999   Какой-то нарциссизм на почве словофлудия расцвел ...   18.11.2008, 17:42
- - john11   Цитата(vadim999 @ 18.11.2008, 17:42) 3165...   18.11.2008, 17:48
- - инж323   А может и вправду? Девушек в малинник, недевушек в...   18.11.2008, 18:54
- - DinaZavr   Цитата1) не все здесь девочки..... Ну, я же не в м...   18.11.2008, 19:38
|- - vadim999   Цитата(DinaZavr @ 18.11.2008, 19:38) 3166...   19.11.2008, 12:17
- - Razz   Уважаемый JJJJ, интересно и каким же "волшебн...   19.11.2008, 9:17
|- - JJJJ   Цитата(Razz @ 19.11.2008, 6:17) 316745Ува...   19.11.2008, 14:56
|- - инж323   Цитата(JJJJ @ 19.11.2008, 14:56) 316944то...   19.11.2008, 20:20
- - инж323   При снижении скорости теплоносителя в трубках ниже...   19.11.2008, 9:37
|- - Александр Васильев   Цитата(инж323 @ 19.11.2008, 9:37) 316754П...   19.11.2008, 17:48
|- - cat   Цитата(Александр Васильев @ 19.11.2008, 17...   19.11.2008, 18:04
||- - Александр Васильев   2 cat Цитата(cat @ 19.11.2008, 18:04) 31...   20.11.2008, 10:11
||- - cat   Цитата(Александр Васильев @ 20.11.2008, 10...   20.11.2008, 10:30
|- - JJJJ   Цитата(Александр Васильев @ 19.11.2008, 14...   19.11.2008, 18:18
- - john11   Цитата(DinaZavr @ 18.11.2008, 19:38) 3166...   19.11.2008, 9:45
|- - JJJJ   Цитата(john11 @ 19.11.2008, 6:45) 316760К...   19.11.2008, 15:02
- - ALEXLIDER   Да это надо на баш.орг. Оборудование в итоге стави...   19.11.2008, 13:54
- - ArFey   Цитата(JJJJ @ 19.11.2008, 13:56) 316944Чт...   19.11.2008, 15:42
- - john11   Цитата(vadim999)Для того что бы судить о том что с...   19.11.2008, 16:15
- - Александр Васильев   "В живую наблюдал дикую картину (не моей кист...   19.11.2008, 20:28
|- - cat   Цитата(Александр Васильев @ 19.11.2008, 20...   20.11.2008, 8:38
- - инж323   Ежели корректно подобран калорифер,то не промахнут...   19.11.2008, 20:35
- - DinaZavr   Калориферы замерзают при некотором "запасе...   20.11.2008, 6:52
|- - JJJJ   Цитата(DinaZavr @ 20.11.2008, 3:52) 31721...   27.11.2008, 19:49
- - cat   Тема ушла в сторону. однако продолжим. Все эти в...   20.11.2008, 8:31
- - vadim999   john11 Вчера, 16:15 Сообщение #76Цитата(vadim999)...   20.11.2008, 11:29
- - john11   Цитата(vadim999 @ 20.11.2008, 11:29) 3173...   20.11.2008, 13:53
- - john11   Цитата(cat @ 20.11.2008, 8:31) 317232Наск...   20.11.2008, 14:42
- - vadim999   cat Дата Сегодня, 8:31 Тема ушла в сторону. однак...   20.11.2008, 16:51
- - cat   В сообщении 87 закончил, при желании модераторы мо...   20.11.2008, 16:55
- - Сантехник   Проверьте есть ли такая "энтальтия" а то...   28.11.2008, 9:35
- - tgv   если вы хотите все точно расчитать, а не пользоват...   28.11.2008, 10:24
- - vadim999   JJJJ Дата Вчера, 19:49 А что, бывает "абсолю...   28.11.2008, 10:39
|- - JJJJ   Цитата(vadim999 @ 28.11.2008, 7:39) 32081...   10.12.2008, 19:27
- - engineer0   Подскажите можно ли по обсуждаемым в данной теме ф...   6.5.2016, 8:59
|- - ИОВ   Цитата(engineer0 @ 6.5.2016, 8:59) рассчи...   6.5.2016, 11:12
- - Skaramush   Нет. Путаете тёплое с мягким. Не "заданный об...   6.5.2016, 10:56
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 15:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных