> Carel pCO3 -> Modbus -> Ethernet, Помогите связать
&Rew
сообщение 13.11.2008, 15:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 29.5.2008
Пользователь №: 19214



Добрый день.

Ситуация следующая: поставщик привез презиционники на объект, наша организация - подрядчик.
Заказчику уже после поставки потребовалось отдавать сигналы в систему диспетчеризации (Ethernet).
Для этого можно еще купить плату последовательного интерфейса RS485, т.к. только ее может привезти поставщик.
Далее нужно передать в сеть (через шлюз в протокол bacnet (можно Modbus-tcp)) по три сигнала с каждого кондиционера: "Работа", "Авария", "Ожидание".
Поставщик сам не занимается вплотную с автоматикой Carel, поэтому тех консультацию получить не у кого, он посылает запросы на завод, а ответы приходят очень не быстро... sad.gif
У меня возникли пока следующие вопросы:
1. Кто нибудь сталкивался с этой платой? (PCOS004850) Если да, то можно проконсультироваться у вас? (в личке)
2. Если в комнате установлено три кондиционера, которые связываются друг с другом по свой внутренней сети pLAN (задействовано резервирование), один выступает как мастер. Достаточно подключиться к мастеру, чтобы снимать эти сигналы?
3. Плата поддерживает протокол Modbus RTU, а заказчику нужен BACnet, но он не против TCP. Если я правильно понял, то используя шлюз Modbus RTU <-> Modbus TCP, можно спокойно передавать информацию по сети ethernet?
4. Посоветуйте пожалуйста какие нибудь шлюзы, желательно, чтобы разъем modbus rtu был не db9, а просто клеммы..

Заранее спасибо за ответы!

Сообщение отредактировал &Rew - 13.11.2008, 17:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- &Rew   Carel pCO3 -> Modbus -> Ethernet   13.11.2008, 15:06
- - ttt   У Вас все запутано. Езернет не протокол. Заказчик ...   13.11.2008, 16:23
|- - &Rew   Цитата(ttt @ 13.11.2008, 18:23) 314686У В...   13.11.2008, 16:43
- - ttt   Модбас ТСР Вы не получите от Карела. pLan тоже др...   13.11.2008, 17:25
|- - &Rew   Цитата(ttt @ 13.11.2008, 19:25) 314728pLa...   14.11.2008, 7:52
- - Abysmo   ЦитатаВентилятор работает во всех режимах - охлажд...   13.11.2008, 22:01
|- - &Rew   Цитата(Abysmo @ 14.11.2008, 0:01) 314787П...   14.11.2008, 13:34
|- - AM74   Цитата(&Rew @ 14.11.2008, 16:34) 3150...   17.11.2008, 13:08
- - ggg__ggg   Мы использовали ОРС-сервер от Carel. Цепочка прост...   14.11.2008, 9:51
|- - &Rew   Цитата(ggg__ggg @ 14.11.2008, 11:51) 3149...   14.11.2008, 11:32
- - ggg__ggg   ICDDAS 8000 - это СЕРИЯ, "программируется...   14.11.2008, 12:01
- - Abysmo   Короче, ставь платы по 30$ в каждый контролле...   14.11.2008, 21:18
- - &Rew   Спасибо всем за ответы! Решение видимо будет с...   14.11.2008, 22:12
- - ttt   "плата RS 485 -> преобразователь, например...   16.11.2008, 19:21
|- - &Rew   Цитата(ttt @ 16.11.2008, 21:21) 315629......   17.11.2008, 6:16
- - ggg__ggg   А почему ? Работает ведь.   16.11.2008, 19:33
- - Abysmo   ЦитатаСухие контакты - это несерьезно, как мне ска...   16.11.2008, 23:29
- - ttt   "А почему ? Работает ведь. " Работает, п...   17.11.2008, 9:15
|- - &Rew   Цитата(ttt @ 17.11.2008, 11:15) 315762...   17.11.2008, 13:10
- - ttt   "а что Вас смутило в фразе "Там уже стои...   17.11.2008, 13:47
|- - &Rew   Цитата(ttt @ 17.11.2008, 15:47) 315862ОРС...   17.11.2008, 14:05
- - ttt   "Я еще еще один вариант запасной имею ввиду: ...   17.11.2008, 14:17
- - &Rew   6 входов. 3 пикселя, потому что будет проблематичн...   17.11.2008, 20:24
- - Volander   Может не в тему.... Насколько я знаю, можно сразу ...   18.11.2008, 18:02
|- - &Rew   Цитата(Volander @ 18.11.2008, 20:02) 3165...   19.11.2008, 10:25
- - Lex   ЦитатаСтоимость такого решения составит чуть больш...   19.11.2008, 10:38
|- - &Rew   Цитата(Lex @ 19.11.2008, 12:38) 316791Вкл...   19.11.2008, 11:02
- - Volander   Искренне желаю Вам удачи организовать мониторинг...   21.11.2008, 13:12
|- - &Rew   Цитата(Volander @ 21.11.2008, 15:12) 3179...   24.11.2008, 14:05
- - Grey_sa   Не стал заводить новую тему, чтобы не заваливать ф...   24.3.2009, 11:20
- - AleksB   Обмен данными с Carel через Modbus over TCP (Ether...   25.3.2009, 23:49
|- - Grey_sa   QUOTE(AleksB @ 26.3.2009, 2:49) 369983Обм...   2.4.2009, 9:33
|- - &Rew   Цитата(Grey_sa @ 2.4.2009, 12:33) 373289Н...   2.4.2009, 12:03
- - AleksB   Тип протокола 485-ой карты устанавливается в меню ...   5.4.2009, 12:36
- - Grey_sa   Ура, разобрались!!! Оказывается на ко...   7.4.2009, 11:37
- - Max2114   Чего мучаться.... надо следующее: 1. Посмотерть ка...   8.4.2009, 10:36
- - Guk_Oleg   [size="4"][/size]Добрый день. Помогите м...   15.7.2013, 16:09
- - polyakov.mo   Цитата(Guk_Oleg @ 15.7.2013, 17:09) Вам...   15.7.2013, 16:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных