Vitalij
сообщение 18.11.2008, 12:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Вот запутался в схеме которую приложил. Помогите. Какое давление должно быть в т.А для того что бы обеспечивалась циркуляция в системе. И как подобрать насос? Я подбираю исходя из потерь по длине и потерь на местные сопротивления вычитая это из гарантированное давление подающей сети. Какое давление тогда должно быть в системе Т4 для того чтобы была циркуляция? И будет ли она при такой схеме? Хотя я видел несколько схем уже действующих, там именно таким образом происходит соединение Т4 и В1, а проектировали такие системы люди, которые имеют опыт в данной области около 40 лет. helpsmilie.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема.dwg ( 37,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vitalij   Давление в ГВС   18.11.2008, 12:46
- - Vitalij   Ну же инженеры внутрянщики, вы где?   18.11.2008, 14:45
|- - Vict   Цитата(Vitalij @ 18.11.2008, 13:45) 31641...   18.11.2008, 15:05
|- - Vitalij   Цитата(Vict @ 18.11.2008, 15:05) 316430А ...   19.11.2008, 14:25
- - shexin   какая схема интересная и в тоже время непонятная. ...   18.11.2008, 15:16
- - Vitalij   Ну так это грубая схема. И она не представляет соб...   18.11.2008, 15:55
- - shexin   вот тогда сначала схему правильную разместите .......   18.11.2008, 16:04
|- - БДИ   Цитата(shexin @ 18.11.2008, 16:04) 316489...   18.11.2008, 16:14
- - shexin   RE: Давление в ГВС   18.11.2008, 16:14
- - Vitalij   Я прямой вопрос задал по моему, ну раз это все на ...   18.11.2008, 16:25
- - shexin   поставьте регулятор давления до себя или после...   18.11.2008, 16:29
|- - БДИ   Цитата(shexin @ 18.11.2008, 16:29) 316511...   18.11.2008, 16:47
- - Vitalij   Спасибо. Я об этом думал. Но дело в том, что в схе...   18.11.2008, 16:52
- - shexin   у вас что за объект что вам 60 м не хватает на вво...   18.11.2008, 17:46
- - Vitalij   Да нет там по сути даже подающего насоса не нужно,...   19.11.2008, 8:12
- - shexin   забыли картинку приложить это во-первых и при став...   19.11.2008, 9:33
- - Vitalij   Блин, дико извиняюсь. Вот нормально в фотопопе при...   19.11.2008, 10:27
- - инж323   Так у вас не циркуляционные насосы стоят,а циркуля...   19.11.2008, 10:40
- - Vitalij   Ну я же примерно брал. Так я в верном направлении ...   19.11.2008, 10:49
- - инж323   "давление на циркуляционном контуре должно бы...   19.11.2008, 10:54
- - Vitalij   Дык нет у меня ТУ пока, не получили еще. Вот мне и...   19.11.2008, 11:19
- - sterroid   Теме, место в Мусорке.   20.11.2008, 0:46
- - Vitalij   Цитата(sterroid @ 20.11.2008, 0:46) 31719...   20.11.2008, 10:30
- - dudkas3   Сечас объясню все попорядку: 1. Потеря давления дл...   20.11.2008, 12:11
- - Насосник   Цитата(dudkas3 @ 20.11.2008, 15:11) 31735...   20.11.2008, 12:31
- - инж323   Так же как и вес насоса в зависимости от Р и G нас...   20.11.2008, 12:36
- - dudkas3   Циркуляция должна компенсировать все теплопотери п...   20.11.2008, 13:08
- - Насосник   Так это расход, а не потеря давления! Т.е. т...   20.11.2008, 14:15
- - dudkas3   Потом этот цирк. расход загоняем в табл. гидр. рас...   20.11.2008, 14:19
|- - volka   Цитата(dudkas3 @ 20.11.2008, 15:19) 31742...   15.5.2009, 17:33
- - Насосник   Таким образом найдя расход считаем перепад от диам...   20.11.2008, 14:57
- - dudkas3   хыхы ну да... витеевато я спорить взялся   20.11.2008, 15:22
- - Vitalij   Слушайте я наверное вообще в танке Схема 2-х ступ...   20.11.2008, 15:37
|- - sonsumerek   Цитата(Vitalij @ 20.11.2008, 15:37) 31749...   20.11.2008, 18:16
- - shexin   циркуляция включается когда нет водоразбора и соот...   20.11.2008, 15:41
- - Vitalij   м.м.м.м.м. вот оно как интересно выходит. Спасибо....   20.11.2008, 15:59
- - shexin   СНип 2.04.01 и СП "Проектирование тепловых пу...   20.11.2008, 16:03
- - Сантехник   СНиП 2.04-01 хватает за глаза - кто больльше   20.11.2008, 16:07
- - Vitalij   К сожалению в СНиПе не написано почему и за счет ч...   20.11.2008, 16:29
- - Насосник   СНиПом еще тоже нужно уметь пользоваться Эту ссы...   21.11.2008, 10:48
- - styud   Автору темя ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ найти книгу Пырков В.В ...   21.11.2008, 14:55
- - synthesis   В вашем случае циркуляционно-повысительный насос н...   22.11.2008, 2:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 0:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных