> Защита электродвигателя термистором, При работе с ЧП
nizercat
сообщение 18.11.2008, 14:51
Сообщение #1


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Уважаемые специалисты подскажите.


Возможно ли подключение термистора защиты непосредственно к частотнику(Альтивар 31), или обязательно использовать внешние реле термисторной защиты. helpsmilie.gif

Нагрузка - двигатель вентилятора.

Ну и до кучи еще вопрос. Можно ли использовать банальный трехфазный автомат для защиты связки частотник-двигатель?

Просмотрев форум, почитав каталоги bestbook.gif , нашел что рекомендуются плавкие вставки (как более "быстрая" защита, чем автомат), в инструкции Шнайдера приведена схема с "мотор-автоматом" и контактором. Электрик же сказал, что это рекомендации newconfus.gif . А плавкая вставка если сгорит, долго везти будут bang.gif

Большое спасибо.

Андрей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- cat   Защита электродвигателя термистором   18.11.2008, 14:51
- - ufito   Из моих исканий по данному вопросу: я не знаю авто...   18.11.2008, 19:32
- - Михайло   1) Термистор подключается прямо к частотнику. Как ...   18.11.2008, 20:35
|- - ufito   Цитата(Михайло @ 18.11.2008, 20:35) 31662...   18.11.2008, 21:17
- - vladun   ЦитатаНе знаю фирмы, которая бы не рекомендовала ...   18.11.2008, 20:56
- - cat   Спасибо за ответы. Правда конкретного нет. О то...   19.11.2008, 14:28
- - Михайло   Могу предположить, что контактор позволяет иногда ...   19.11.2008, 16:19
- - cat   Посмотрите документацию по Альтивару 31 и все вопр...   19.11.2008, 16:28
|- - Михайло   Цитата(cat @ 19.11.2008, 19:28) 317003Пос...   19.11.2008, 19:56
- - AlexG   С термисторами тоже самое В документации схема п...   19.11.2008, 16:46
- - cat   ТО AlexG Может смотрел плохо к 61 четко прописан...   19.11.2008, 17:24
- - AlexG   Судя по документации, Altivar31 не умеет работать ...   20.11.2008, 7:08
- - cat   Сайт Шнайдер Электрик http://www.schneider-electr...   20.11.2008, 8:13
- - Игорь Борисов   к 31-му термистор не подключить... . Пытался уб...   20.11.2008, 8:30
- - cat   Ну чтож, реле так реле. По цена похоже 31+реле де...   20.11.2008, 8:47
- - Pzotov   Никога не встречал двигателей со встроенным датчик...   20.11.2008, 11:24
|- - Игорь Борисов   Цитата(Pzotov @ 20.11.2008, 11:24) 317315...   20.11.2008, 12:53
- - Михайло   Термистор PTC вроде бы имеет компараторную характе...   20.11.2008, 17:47
- - vladun   Так и есть, при температуре переходящей предел, со...   20.11.2008, 21:03
- - Михайло   Если PTC компараторный, то KTY имеет линейную хара...   21.11.2008, 21:25
- - Pzotov   ЦитатаВы это Grundfos-у скажите... у него все сква...   21.11.2008, 21:40
|- - Игорь Борисов   Цитата(Pzotov @ 21.11.2008, 21:40) 318095...   21.11.2008, 21:52
|- - AlexG   Цитата(Игорь Борисов @ 21.11.2008, 21:52)...   23.11.2008, 0:14
- - vladun   врядли , скорее схема измерения проще и точнее, т....   21.11.2008, 22:37
- - vladun   Цитатаможно с этого места подробнее? Тю, а чего ту...   24.11.2008, 21:46
- - AlexG   Неужели это и при питании от частотника работает?   24.11.2008, 23:24
|- - Игорь Борисов   Цитата(AlexG @ 24.11.2008, 23:24) 319059Н...   25.11.2008, 1:40
- - vladun   пять баллов !!!!   26.11.2008, 19:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 16:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных