Возможно ли подключение термистора защиты непосредственно к частотнику(Альтивар 31), или обязательно использовать внешние реле термисторной защиты.
 
 Нагрузка - двигатель вентилятора.
Ну и до кучи еще вопрос. Можно ли использовать банальный трехфазный автомат для защиты связки частотник-двигатель?
Просмотрев форум, почитав каталоги
 , нашел что рекомендуются плавкие вставки (как более "быстрая" защита, чем автомат), в инструкции Шнайдера приведена схема с "мотор-автоматом"  и контактором. Электрик же сказал, что это рекомендации
 , нашел что рекомендуются плавкие вставки (как более "быстрая" защита, чем автомат), в инструкции Шнайдера приведена схема с "мотор-автоматом"  и контактором. Электрик же сказал, что это рекомендации   . А плавкая вставка если сгорит, долго везти будут
 . А плавкая вставка если сгорит, долго везти будут  
 Большое спасибо.
Андрей.

 
  
  к 61 четко прописано LI6 можно использовать как вход для РТС
  к 61 четко прописано LI6 можно использовать как вход для РТС . Пытался убедить францев сделать термисторный вход у 61\71 универсальным, для РТС и РТ100, но убедить г.Роже не представилось возможным... он твердо стоял на своем - "РТ100 не для защиты двигателей"...