Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Аварийная вентиляция экстракционного цеха
Alex_77
сообщение 25.11.2008, 16:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



Уважаемые коллеги, проектирую цех спиртовой экстракции, по нормам необходимо сделать аварийную вытяжку 10 объемов в час. Объем каждого этажа около 5000 м3. То есть в аварийном режиме надо с каждого этажа удалять 50000 м3/ч. В обычном режиме кратность 5. Категория А. Думаю поставить по два крышных вентилятора на этаж (в любом случае для А необходим резервный вентилятор) , и регулятор скорости, чтобы в обычном режиме они работали на 50% своей мощности, а в аварийном на 100%. Как такая схема народу?