> Где правильно поставить задвижку с электроприводом
Гость_triod_*
сообщение 28.11.2008, 21:56
Сообщение #1





Guest Forum






В деаэраторе нужно поддерживать постоянным уровень.Сейчас насос включается по датчикам уровня.Есть задвижка с электроприводом.Схема регулировки уровня на ПИ регуляторе Р29 тоже есть.Насос будет постоянно работать а задвижкой управлятся количество воды.Вопрос в том где поставить задвижку,до насоса или после.Спасибо.

Сообщение отредактировал LordN - 29.11.2008, 16:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- triod   Где правильно поставить задвижку с электроприводом   28.11.2008, 21:56
- - Машинист   Вместо (шутка). После, конечно .   28.11.2008, 22:20
- - triod   Линия после насоса длинная.Следует поставить сразу...   28.11.2008, 22:36
- - Машинист   Регулирующую арматуру надо ставить ближе к колонке...   28.11.2008, 23:02
- - triod   Вы совершенно верно описали схему которая сейчас у...   29.11.2008, 9:50
- - vladun   ЦитатаА почему нельзя поставить задвижку на входе?...   29.11.2008, 12:18
|- - triod   Цитата(vladun @ 29.11.2008, 12:18) 321375...   29.11.2008, 13:01
- - maxKIPiA   Задвижку нужно поставить после насоса, если боишся...   29.11.2008, 12:34
- - vladun   Википедия "РУЛИТ". Если вкратце - холод...   29.11.2008, 19:44
- - Машинист   1) Если поставить электрозадвижку на всасе, и если...   29.11.2008, 21:44
- - vladun   лучше перепускную линию организовать... на минимал...   29.11.2008, 22:54
- - triod   По поводу задвижки ,это ругулируемый клапан,я прос...   30.11.2008, 10:21
- - Сергей Долганов   Помоему у Вас нарисовывается ПЧ.   30.11.2008, 10:45
|- - triod   Цитата(Сергей Долганов @ 30.11.2008, 10:4...   30.11.2008, 11:14
- - Алексей Гришков   На ТЭЦ я на группу из 5-и насосов установил два ПЧ...   30.11.2008, 12:32
- - libra   Регулирующий клапан на байпас насоса. Правда эконо...   30.11.2008, 13:27
- - triod   Экономический эффект от частотника я считал ,конеч...   30.11.2008, 13:47
- - triod   Завтра буду на работе дам инфу по насосам ,всю что...   30.11.2008, 13:59
- - vladun   Вам, в дополнение к постановке вопроса, нужен толь...   30.11.2008, 20:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 10:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных