Rumali
сообщение 5.12.2008, 22:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 132
Регистрация: 5.12.2008
Пользователь №: 26347



Уважаемые коллеги , прошу помощи . На работе обычно занимаюсь ОВК , но дали проект на наружное теплоснабжение .
Прокладка теплосети наружная бесканальная с теплоизоляцией заводского изготовления по СП 41-105-2002 . Внимательно прочитал это СП, СНиП "Тепловые сети" и справочник проектировщика Николаева и сделал проект . Строители сразу въелись в этот проект : нагрузки на неподвижные опоры нереальные , типа при бесканальной прокладке и неподвижных опор не надо - якобы при тепловом расширении при трении оболочки трубы об грунт нагрузки на неподвижную опору уменьшается и т.д. и т.п. достали своими "расширенными" и "сжатыми" стержнями .
У меня к сожалению нет программы "Старт" или какой-либо программы для расчета тепловых сетей . Вдобавок я применил стартовые компенсаторы , я уверен что только от зажатой между 2-мя неподвижными опорами и стремящейся расшириться при нагреве трубы на опору будут немалая нагрузка . Очень хотелось бы ссылки на какую-нибудь методику по расчету нагрузки на неподвижные опоры именно при бесканальной прокладке без постоянно действующих компенсаторов тепловых удлинений .
Теперь о проекте : перекладка существующего участка теплосети с 250 мм на 300 мм , глубина заложения оси трубы -1 м , для труб заложил -сталь17ГС . По уверению заказчика существующая опора Н.О.22 выдержит любую нагрузку . Температура наружного воздуха -43С . ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ :115-70 С .Участок от ТК-2 ДО ТК 2/1-2 . Труба 325х9 , тепловая изоляция тип-2 с полиэтиленовой оболочкой .
Меня особенно интересует правильность расчета нагрузок на неподвижные опоры .


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  урай_тепловая_сеть_монтжка.dwg ( 421,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2305
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Rumali   Расчет нагрузки на неподвижные опоры . Бесканальная прокладка .   5.12.2008, 22:59
- - Stan   Неправильно расставлены опоры. Между двумя неподви...   6.12.2008, 0:35
|- - Rumali   Цитата(Stan @ 6.12.2008, 0:35) 324545Непр...   6.12.2008, 1:41
|- - Stan   Цитата(Rumali @ 6.12.2008, 1:41) 324554За...   6.12.2008, 1:53
|- - Stan   Цитата(Rumali @ 6.12.2008, 1:41) 324554ме...   6.12.2008, 20:20
|- - Rumali   Цитата(Stan @ 6.12.2008, 20:20) 324707Выл...   6.12.2008, 23:32
- - Stan   Существующая опора №22 на 110 тонн действительно в...   6.12.2008, 0:40
- - Rumali   Кто ж сейчас ночью это может сказать? Надо считат...   6.12.2008, 1:59
- - Rumali   Коллеги ! Я может не совсем понимаю - неужели ...   6.12.2008, 14:49
- - krvit   1) не забывайте , что на элемент неподвижной опоры...   7.12.2008, 0:17
|- - Rumali   Цитата(krvit @ 7.12.2008, 0:17) 3247751) ...   7.12.2008, 2:40
- - Stan   РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопрово...   7.12.2008, 2:55
|- - Rumali   Цитата(Stan @ 7.12.2008, 2:55) 324814РД 1...   8.12.2008, 21:57
- - krvit   Усилия на опоры при бесканалке-то как раз намного ...   7.12.2008, 16:34
- - krvit   альбом 313.ТС-006 ... 6.Определение усилий на не...   16.12.2008, 16:36
- - komdiv   В Разделе 3.2 Справочника Николаева говорится, что...   4.4.2011, 9:47
- - Alex II   Все НО выкинуть. Посмотреть только, нужнали опора ...   18.4.2011, 13:48
- - tgv2009   правильно, НО не нужны, только в местах врезки   8.4.2015, 2:01
- - FoxyLove   Почему на углах поворота нет каналов? И кто делает...   24.7.2015, 7:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных