yasama
сообщение 7.12.2008, 17:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 17.6.2008
Из: azerbaycan,baku
Пользователь №: 19823



Я получила задание на котельную где нагрузки:
На отопление и вентиляцию 260 000 ккал/ч
На горячее водоснабжение 9,36 м3/ч
Если принять температуру при горячем водоснабжение 10-60 С
То тепловая нагрузка на горячее водоснабжение: 9,36*1000*50=468 000 ккал/ч

В котельной будут стоять 2 котла которые будут работать раздельно на горячее водоснабжение 1 а на отопление и вентиляция 1. Тогда у меня будут 2 котла с нагрузками 260 000 ккал/ч и 468 000 ккал/ч. Если эти котлы работать будут независимо можно ли обойтись без теплообменника или же бойлера для горячего водоснабжения, и просто температуру воды котла для горячего водоснабжения выбрать не 90-70 С а 60-10 С,

Как выбрать бойлер для 9,36 м3/ч воды. В каталогах бойлеров максимальный объём 1000 литров, а здесь нужно если не ошибаюсь 9360 литров, производительность бойлера с объёмом 1000 литров 2000 литров/ч.
Если у кого есть каталог с большим объёмом бойлера если не трудно подскажите. Или же может у кого есть ссылка на сайт с каталогом. Или же может, какая то теоретическая информация про эти расчёты.

Буду ждать вашей профессиональной помощи. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 17:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных