> Помогите с резистивным датчиком положения, Ну просто первый раз имею с ними дело
Гость_stuFF_*
сообщение 15.12.2008, 23:31
Сообщение #1





Guest Forum






Проблема в следующем: Цепляю на аналоговый вход 0-10В резистивный датчик положения и не могу поймать точное положение движущейся части в контроллере сигнал меняется скачкообразно. Кто, что может подсказать, поделитесь пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- stuFF   Помогите с резистивным датчиком положения   15.12.2008, 23:31
- - vgspb   а насколько точно нужно мерить положение? у меня б...   16.12.2008, 15:52
- - stuFF   сначала тоже так делал но скорости высокие и пробе...   17.12.2008, 9:42
|- - den.mgn   Цитата(stuFF @ 17.12.2008, 11:42) 329499....   17.12.2008, 18:52
- - Yougi   ЦитатаЦепляю на аналоговый вход 0-10В резистивный ...   17.12.2008, 9:51
- - libra   К какому исполнительному устройству присоединен да...   17.12.2008, 20:45
- - stuFF   В первую очередь, спасибо за ваши отклики, не брос...   17.12.2008, 22:26
- - Yougi   Мда, задачка, однако... Аналоговый сигнал на упр...   18.12.2008, 9:53
- - stuFF   1. Сигнал на управление гидроклапанов идет с того ...   18.12.2008, 10:29
- - stuFF   Цитата(Yougi @ 18.12.2008, 9:53) 330091Со...   18.12.2008, 20:27
- - libra   1. Итого я понял так (попробуем формализовать зада...   18.12.2008, 20:42
|- - stuFF   Цитата(libra @ 18.12.2008, 20:42) 3304211...   19.12.2008, 12:24
- - SAM   Может регулировать временем включения, а датчиком ...   18.12.2008, 21:06
|- - libra   Цитата(SAM @ 18.12.2008, 21:06) 330432Мож...   18.12.2008, 22:40
- - Yougi   ЦитатаКстати вариант!!! Сколько будет ...   19.12.2008, 11:33
- - libra   Пробуйте метод описаный коллегой SAM - по времени....   19.12.2008, 12:52
- - Yougi   ЦитатаПрошу прошение описался не 1 мм/с - это поня...   19.12.2008, 13:01
|- - libra   Цитата(Yougi @ 19.12.2008, 13:01) 330662А...   19.12.2008, 22:30
|- - stuFF   Цитата(Yougi @ 19.12.2008, 13:01) 330662А...   20.12.2008, 19:26
- - SAM   На случай "мало-ли что случится" на конт...   19.12.2008, 21:28
- - Kass   ИМХО задачка то не сложная, просто подход немного ...   19.12.2008, 23:25
- - libra   У ПЛК DirectLogic и S7-200 возможно прямое чтение ...   19.12.2008, 23:40
- - Kass   Это ломает саму суть цикла в автоматике, работа пр...   19.12.2008, 23:47
- - AlexG   А что собственно мешает взять более быстрый контро...   20.12.2008, 7:25
- - Kass   Странный вопрос. Я думаю, что поставив себя на мес...   20.12.2008, 11:20
- - Pzotov   Классическая задача позиционирования, и причем тут...   20.12.2008, 12:13
- - Pzotov   http://www.boschrexroth.ru/country_units/e...ronik...   21.12.2008, 13:46
|- - stuFF   Цитата(Pzotov @ 21.12.2008, 13:46) 331249...   24.12.2008, 20:56
- - Pzotov   Может (или нечто подобное) это спасет гиганта мысл...   21.12.2008, 14:52
- - libra   ЦитатаМожет (или нечто подобное) это спасет гигант...   24.12.2008, 23:16
- - Pzotov   ЦитатаМожет гиганта мысли это и спасет. А мне со в...   27.12.2008, 14:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2025, 9:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных