СНиП 41-01-2003

8.16 Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать:



д) противопожарные нормально закрытые клапаны с пределами огнестойкости:

- EI 120 - для систем по 8.13 б);

- EI 30 - для систем по 8.13 а), в), г), д), е), ж).


Столкнулся с разной трактовкой этого пункта:
- одни считают, что этот пункт обязывает в любой системе приточной противодымной защиты ставить противопожарные клапаны;
- другие - что это пункт регламентирует только тип клапана и его огнестойкость в случае принятия решения об установке, но необязывает его установку во всех случаях.
Помогите разобраться как-же на самом деле. Желательно с аргументацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- v-a-a   противопожарный клапан в системе подпора   18.12.2008, 9:31
- - old patriot   Противопож. в данном случае - это дымовой с огесто...   18.12.2008, 11:46
- - v-a-a   Спасибо за поправку. А все-таки он обязателен для ...   18.12.2008, 12:01
- - old patriot   Для того, чтобы сквозняков не было в обычное время...   18.12.2008, 12:45
- - v-a-a   На сколько я понимаю от сквозняков в обычное время...   18.12.2008, 13:26
- - old patriot   Какая разница? СНИП говорит нужен, и чё это обсужд...   18.12.2008, 13:32
- - v-a-a   Если на счет СНиП, то обратный клапан обязателен к...   18.12.2008, 14:18
|- - Const82   Цитата(v-a-a @ 18.12.2008, 14:1...   19.12.2008, 15:24
- - EJIEHA   v-a-a Во-первых. Очень плохо звучат фразы типа ...   18.12.2008, 15:32
- - v-a-a   Если я кого-то обидел прошу извинить великодушно. ...   18.12.2008, 16:16
- - EJIEHA   Термин установка в данном котексте указывает на ме...   18.12.2008, 16:31
- - v-a-a   Отвлекусь и попробую провести аналогию. 7.11.1 На...   18.12.2008, 16:49
- - EJIEHA   Некорректное сравнение. Воздуховоды общеобменной в...   18.12.2008, 17:01
- - v-a-a   Конечно не совсем коректно, но аналогия больше лин...   18.12.2008, 17:11
- - Слободчиков Валентин   Ставьте противопожарный клапан, СНиП же ясно говор...   18.12.2008, 23:09
- - v-a-a   Хорошо! Тогда совсем тупой вопрос. Где его ста...   19.12.2008, 9:44
- - EJIEHA   Сколько всего лифтов в Вашем случае? Это я к тому,...   19.12.2008, 13:46
- - v-a-a   Круто! Что на каждый лифт свой подпор. Так мы ...   19.12.2008, 14:27
- - old patriot   Я просто опирался на практический опыт применения ...   19.12.2008, 15:32
- - EJIEHA   Противопожарный потому что во время пожара   19.12.2008, 18:34
|- - old patriot   Цитата(EJIEHA @ 19.12.2008, 18:34) 330860...   19.12.2008, 19:49
- - EJIEHA   Цитата(v-a-a @ 19.12.2008, 14:2...   19.12.2008, 18:59
- - Const82   Спасибо Ваш ответ можно просто в ПЗ вставлять. Про...   19.12.2008, 23:57
- - EJIEHA   Во время пожара он "нормально откроется...   20.12.2008, 8:45
- - Const82   В моем случае этот клапан выглядит лишним (в помещ...   20.12.2008, 10:44
- - EJIEHA   Давайте по порядку. Что обслуживает данная система...   20.12.2008, 11:54
- - Const82   Тамбур перед лифтом. Лифт один.   20.12.2008, 12:18
- - old patriot   Уважаемые, Бог услышал Ваши молитвы. В новом СНиП ...   20.12.2008, 14:43
- - v-a-a   Позволю себе подвести промежуточный итог: 1. Проти...   22.12.2008, 16:49
- - MAPAT   В "Наших" нормативах встречается много р...   22.12.2008, 19:35
- - old patriot   to v-a-a Плохо Вы анализ провели. Итог не верен.   22.12.2008, 22:27
- - v-a-a   Что, краткость сестра таланта? Мне по душе разверн...   24.12.2008, 16:20
- - old patriot   Извините, нет.   24.12.2008, 16:32
- - mira   Клапан ОБЯЗАТЕЛЬНО ставится при подпоре в лифт по ...   19.2.2009, 8:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274