> Автоматизация системы дымоудаления
Tigger74
сообщение 18.12.2008, 10:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.12.2008
Пользователь №: 26872



Всем доброго времени суток и с наступающими праздниками!

Вопрос к специалистам данного форума.
Под праздники прикатила от Принципиала вот такая беда (не было печали):
административно-бытовое здание (5этажей)___2 вытяжных вентиляции, 1 приточка, 1 шахта дымоудаления.
Дымоудаление на каждом этаже по клапану дымоудаления, вытяжка и приточка на каждом этаже по ОЗК.
Хотят автоматизировать эти девайсы Болидом. (так как сущ. пожарная сигнализация на нем выполнена).
Это не наш профиль (разрабатывали АСУ ТП ), но заказец всегда прав ISO 90001.
Предлагали спец. системы Спрут, Minimax и т.д. ни в какую, типа болид и все тут.

Вроде просто, но наш взгляд болид в этом деле инвалид.
Планировали построить систему так:
от клапанов 7 жилка ВВГнгLS до помещения щитовой в шкаф комутации дымов,
там развести контроль состояния в Сигналы-20, и на НЗ контакт СП1 (для удобства монтажа и послед. обсл), 485 кинуть вахтеру в сущ. систему и там же подвесит БИ состояния клапанов (болидовский) +по этажам у путей эвакуации кнопари ручного пуска дымоудаления.
Проблема шкаф комутации, ест. но индивидуальной разработки.
Может кто подскажет где его можно заказать, и какие тех. требования к его составу:
1. Эл. снабжение 1 категории?
2. Предсмт. ли автоматы на каждый клапан (в режиме удержания шибера 5 Вт)?,
3. Кнопки контроля работоспособности клапанов?
4. Илюминацию (лампочки контроля состояния клапанов отк/закр, контроль напряжения осн/резервный ввод) на лицевой панели предусматривать? (помещение без пост. присутствия оперативного персонала, кому эти лампочки нужны).

Надеюсь на помощь, взамен готов поделиться опытом, нтд, в сферех нефте-газодобычи, подготовки, транспортировки.

Сообщение отредактировал Tigger74 - 18.12.2008, 15:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Tigger74   Автоматизация системы дымоудаления   18.12.2008, 10:27
- - vgspb   Кстати, огнезагородительные клапаны относятся к ав...   18.12.2008, 14:37
- - Tigger74   Сами голову ломаем под какой маркой выпускать прое...   18.12.2008, 15:15
- - Kass   Мы разделяем мух от котлет. Клапаны в вентиляци и ...   18.12.2008, 16:40
- - Tigger74   Не совсем понял. "Клапаны в вентиляци и при о...   18.12.2008, 16:56
- - Kass   Да закрыты и да блокируют, потому как если не блок...   18.12.2008, 17:05
- - Tigger74   Я не против того чтоб система вентиляции корректно...   18.12.2008, 17:57
|- - Kass   Цитата(Tigger74 @ 18.12.2008, 17:57) 3303...   18.12.2008, 18:15
- - Lex   2 Tigger74 По огнезадерживающим клапанам и клапана...   18.12.2008, 17:58
- - Сергей Долганов   ЦитатаНо в нашем случае вытяжкой управляет Я-500й ...   18.12.2008, 22:20
|- - Kass   Цитата(Сергей Долганов @ 18.12.2008, 22:2...   19.12.2008, 1:55
- - Tigger74   Да вот это действительно верное решение. запихать ...   18.12.2008, 22:31
- - Сергей Долганов   Нету ничего крутого в микропроцессорной системе уп...   18.12.2008, 22:36
- - Tigger74   Не понял вопроса? А микропроцесорная техника в упр...   18.12.2008, 22:51
- - Brutal   ОЗК относятся к противопожарной защите и управляют...   19.12.2008, 10:10
|- - Kass   Цитата(Brutal @ 19.12.2008, 10:10) 330566...   19.12.2008, 15:23
|- - dpv2005   Цитата(Kass @ 19.12.2008, 15:23) Я немног...   31.3.2010, 17:58
- - ganz72   Добрый день всем. По сути темы: 1. БОЛИД в этом де...   19.12.2008, 16:13
|- - Kass   Цитата(ganz72 @ 19.12.2008, 16:13) 330785...   22.12.2008, 13:49
- - младшой   Прошу прощения, если это где-то уже обсуждалось......   2.1.2009, 11:37
|- - dpv2005   Цитата(младшой @ 2.1.2009, 11:37) Прошу п...   31.3.2010, 18:09
- - Kass   Я так думаю, что да.   3.1.2009, 0:32
- - Brutal   Цитата(Kass @ 19.12.2008, 15:23) 330760Во...   11.1.2009, 12:00
|- - Kass   Цитата(Brutal @ 11.1.2009, 12:00) 337139Д...   11.1.2009, 21:20
|- - serdar   Цитата(Kass @ 11.1.2009, 21:20) 337410При...   15.1.2009, 12:03
|- - Kass   Цитата(serdar @ 15.1.2009, 12:03) 339135П...   15.1.2009, 21:48
- - Brutal   На наших объектах сидит далеко не сторож или охран...   12.1.2009, 9:02
|- - Vasiliy   Цитата(Brutal @ 12.1.2009, 9:02) 337566А ...   12.1.2009, 14:53
||- - Kass   Цитата(Vasiliy @ 12.1.2009, 14:53) 337794...   12.1.2009, 23:25
|- - Kass   Цитата(Brutal @ 12.1.2009, 9:02) 337566Ла...   12.1.2009, 23:20
- - Brutal   Цитата(Kass @ 12.1.2009, 23:20) 338058Да ...   14.1.2009, 9:33
|- - Kass   Цитата(Brutal @ 14.1.2009, 9:33) 338611В ...   15.1.2009, 1:40
- - Brutal   Цитата(Kass @ 15.1.2009, 1:40) 338982Поня...   15.1.2009, 11:54
|- - Kass   Цитата(Brutal @ 15.1.2009, 11:54) 339128Я...   15.1.2009, 21:34
- - Tigger74   Не думал что мой вопрос вызовет такие жаркие споры...   15.1.2009, 19:12
- - Brutal   Цитата(Kass @ 15.1.2009, 21:34) 339411Вы ...   16.1.2009, 8:03
|- - Kass   Цитата(Brutal @ 16.1.2009, 8:03) 339520Хм...   29.1.2009, 18:24
- - Brutal   В системе диспетчеризации АПС или на самой панели ...   16.1.2009, 8:29
- - serdar   Эх я вам товарищи расскажу страшную историю про то...   16.1.2009, 9:45
- - Tigger74   По какому протоколу стыковать будете? Интересно ка...   17.1.2009, 12:44
- - АннаК   Простите, что влезаю в существующую тему со своим ...   29.1.2009, 18:06
|- - Kass   Цитата(АннаК @ 29.1.2009, 18:06) 345797Кл...   29.1.2009, 18:30
- - serdar   Электромагнитные бывают и на открытие и на закрыти...   29.1.2009, 21:05
- - Brutal   Цитата(Kass @ 29.1.2009, 18:24) 345803Ни ...   30.1.2009, 9:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 1:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных