Помогите, медленно охлаждаются камеры шоковой заморозки.
Требуемая температура в камерах -38 С. Температура в тушке курицы должна быть -8 С при замораживании в течении 8-9 часов. У нас продукция охлаждается 12-16 часов а порой и больше. -38 С мы не нагоняли. -30-34 С это для нас отлично. Знаю что здесь много причин. Хотел спросить про одну из них.
Заметил что при открывании соленоидного клапана на отсосе паров Данфосс РМ3-80 в ручную температура падает быстрее. Открывал верхние крышки, чистил канальцы - не помогает. В одной камере 3 ВОПа. На одном из них открывал нижную крышку. Нашел маленький кусочек сварочного шлака.
Помогите пожалуйста!

Сообщение отредактировал MMM - 24.12.2008, 16:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- IHPE   Камера шоковой заморозки   22.12.2008, 17:17
- - tuguzak   Цитата(IHPE @ 22.12.2008, 17:17) 331784.....   22.12.2008, 18:05
- - vadim999   Мдя-а. Девствительно, 1001 почему. 8...9 часов, с...   23.12.2008, 9:38
- - Нестор   Еще вопрос, а какой ХА, хладон или аммиак? Если хл...   23.12.2008, 11:43
- - yawin   ЦитатаЗаметил что при открывании соленоидного клап...   23.12.2008, 15:11
- - Любознательный   Цитата(IHPE @ 22.12.2008, 20:17) 331784.....   24.12.2008, 8:19
- - iluxiin125   Цитата(IHPE @ 22.12.2008, 17:17) 331784Зд...   24.12.2008, 12:59
- - IHPE   Здравствуйте всем, спосибо что откликнулись на мое...   24.12.2008, 16:46
|- - vadim999   Цитата(IHPE @ 24.12.2008, 16:46) 332893Зд...   25.12.2008, 12:47
- - iluxiin125   Всё таки не совсем понятна схема холодоснабжения,н...   25.12.2008, 8:22
- - winch   Да, тяжелый случай! Давайте по порядку: 1) есл...   25.12.2008, 11:30
- - IHPE   Да у нас насосная схема. Мощность ВОПа 80 кВт. В к...   26.12.2008, 5:42
|- - kord   Цитата(IHPE @ 26.12.2008, 6:42) 333494Да ...   26.12.2008, 11:40
- - iluxiin125   Если я правильно понял:мощность каждой камеры по х...   26.12.2008, 10:13
- - vadim999   Предлагаю поступить, как взослые. Пришлите пжлст, ...   26.12.2008, 11:51
- - IHPE   Да у нас есть дросселирование перед пром сосудом и...   27.12.2008, 5:48
- - iluxiin125   ПОПРОБУЕМ разобратся.Вы пишете,что заданная темпер...   29.12.2008, 10:49
- - yawin   Установка двухступка(наличие промсосуда), понизте ...   29.12.2008, 12:26
- - IHPE   У нас до циркуляционного стоит экономайзер. А как ...   29.12.2008, 18:19
- - yawin   ЦитатаУ нас до циркуляционного стоит экономайзер. ...   30.12.2008, 9:39
- - iluxiin125   Ywin проктически все вам пояснил и Я ещё хочу зада...   30.12.2008, 10:13
- - vadim999   Извините за занудство, пжлст посмотрите имеется-ли...   30.12.2008, 18:29
- - IHPE   Под промежуточной температурой имел ввиду температ...   4.1.2009, 21:35
- - iluxiin125   Вам надо настроить ЭВР на входе в экономайзер,так,...   5.1.2009, 11:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 5:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных