Гость_bahek_*
сообщение 24.12.2008, 14:57
Сообщение #1





Guest Forum






Ребята! тут море споров. Я лично всегда выбирал ток уставки теплового расцепителя как 1.25*Iр, и брал ближайший больший. так как выбирать? кто нить знает точно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bahek   Выбор уставки автоматического выключателя   24.12.2008, 14:57
- - HasBolla   Цитата(bahek @ 24.12.2008, 14:57) 332820Р...   24.12.2008, 17:09
- - bahek   у меня расчетный ток допустим 100А, я выбираю авто...   25.12.2008, 9:40
- - HasBolla   правильно там еще сноска внизу есть - * Токи отно...   25.12.2008, 10:03
- - bahek   так автомат брать с запасом 1.25 или ближайший бол...   25.12.2008, 13:47
|- - HasBolla   Цитата(bahek @ 25.12.2008, 13:47) 333200т...   25.12.2008, 14:06
- - Botva   А вот как выбрать уставку вводного выключателя ШР,...   25.12.2008, 13:50
|- - HasBolla   Цитата(Botva @ 25.12.2008, 13:50) 333203А...   25.12.2008, 14:12
- - bahek   для выбора вводного автомата ШР, питающего несколь...   25.12.2008, 14:15
- - novichok   Господа, давайте не будем. Не знаю, откуда взялся ...   29.12.2008, 18:15
|- - Igor Filkov   Цитата(novichok @ 29.12.2008, 19:15) 3345...   22.1.2009, 16:20
- - bahek   в принципе все правильно, но что такое т.в.т?   30.12.2008, 8:36
- - novichok   TO bahek Извиняюсь, совсем с этими новогодними пра...   22.1.2009, 17:51
- - portos   Мне кажется, что уставку завышали из-за того, что ...   23.1.2009, 22:25
|- - Igor Filkov   Цитата(portos @ 23.1.2009, 23:25) 343351Е...   24.1.2009, 9:50
- - zem   Цитата(novichok @ 29.12.2008, 17:15) 3345...   24.1.2009, 11:52
|- - novichok   Цитата(zem @ 24.1.2009, 11:52) 343456Из П...   26.1.2009, 16:57
- - Klient   Вводной автомат выбираю: Iмакс.расч=(Iмакс.расч.пу...   29.1.2009, 11:28
- - Sergey U.   Привет всем! Согласен с Portos и Igor Filkov, ...   29.1.2009, 20:13
- - lunatik   не забывайте смотреть время-токовые хар-ки автомат...   22.4.2009, 19:57
- - HasBolla   В расчете тока КЗ используется Zт – полное сопроти...   25.8.2009, 11:45
- - alekcey   Zт 63 кВА-0,114; 100кВА-0,072; 160кВА-0,045; 250к...   25.8.2009, 12:38
- - HasBolla   Огромное спасибо   25.8.2009, 12:41
- - mic   alekcey, первый вопрос, Zп какого кз 3 или одно фа...   26.8.2009, 8:39
- - Wander_380   Добрый день. Возник вопрос. Нужно выбрать уставку ...   13.11.2009, 10:01
- - alekcey   По аварийному режиму или максимальной перегрузки т...   16.11.2009, 10:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных