Вован (Киев)
сообщение 25.12.2008, 19:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Имеется коттедж с отдельно стоящей котельной.... растояние 250м.... в котельной будет установлен сетевой насос.

В коттедже имеются контура ГВС, отопления, теплого пола и вентиляции. Как все это богатство увязать? Имеет ли право на жизнь такая принципиальная схема подключения?

Кто из опытных товарищей может посоветует чего интересного?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Теплопункт.pdf ( 158 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Вован (Киев)   Теплопункт в коттедже   25.12.2008, 19:42
- - jota   1.Для того, чтобы проектировать ИТП, надо знать кр...   25.12.2008, 20:34
- - Вован (Киев)   1. Перепада давления нет еще.... все только проект...   25.12.2008, 20:47
- - jota   Для расчётной -32 брус 200 - это почти улица. 1100...   25.12.2008, 21:00
- - Vanny   Гидравлическую стрелку не помешает установить, что...   25.12.2008, 21:12
- - Вован (Киев)   Тут тоже собак купаем . Площадь теплого пола око...   25.12.2008, 21:15
- - jota   Гидравлический разделитель на теплосеть (а здесь к...   25.12.2008, 21:17
|- - Vanny   Цитата(jota @ 25.12.2008, 21:17) 333401Ги...   9.1.2009, 0:22
- - Вован (Киев)   А вот с таким еще перечнем возможно схему сделать ...   26.12.2008, 0:47
|- - jota   1. Систему отопления проектировать на 80/60 или 70...   26.12.2008, 1:08
- - Вован (Киев)   Там приточка одна с оросительной камерой и соответ...   26.12.2008, 1:11
- - jota   ОВ часть уже спроектирована?   26.12.2008, 1:14
- - Вован (Киев)   Да   26.12.2008, 1:17
- - jota   Проект Ваш?   26.12.2008, 1:18
- - Вован (Киев)   Есть такое дело. Только изначально задача была 80/...   26.12.2008, 1:20
- - jota   90/50 это вам подают. А отопление можете оставить ...   26.12.2008, 1:24
- - Вован (Киев)   Да пластик. В котельной 5 твердотопливных котлов н...   26.12.2008, 1:27
- - jota   Тогда обратка в котлы не менее 65*С Что твёрдотопл...   26.12.2008, 1:33
- - Вован (Киев)   Вот собственно подкорректировал некоторые нюансы.....   8.1.2009, 19:59
- - jota   1. Обратку от ГВ бойлера и СО подавать на ТП нет н...   8.1.2009, 20:53
- - Вован (Киев)   Спасибо большое. 1. Хотят так видеть запитку те...   8.1.2009, 21:40
|- - jota   2. При таком напоре 7м (70 кПа) на вводе я бы став...   8.1.2009, 21:53
- - Вован (Киев)   Узла учета не требуется, так как котельная того же...   8.1.2009, 22:26
- - jota   Трассу надо прикинуть по потере давления до самой ...   8.1.2009, 22:33
- - Вован (Киев)   Цитата7м - 0,7 бар вполне нормально. А вот для сис...   8.1.2009, 22:50
- - jota   Вы проектировщик - Вам и решать. Балансовым можно...   8.1.2009, 23:00
- - Вован (Киев)   Спасибо большое за советы ..... буду дальше извили...   8.1.2009, 23:11
- - Вован (Киев)   Меня самого эти цифры по напорам смущают очень. 16...   8.1.2009, 23:49
- - jota   У Вас, я посмотрел, насосы с частотниками. Они отр...   9.1.2009, 0:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 14:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных