Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Обвязка Кмкд блоков и секции охлаждения, Км-кд блок из двух хол. контуров.
ivan33
сообщение 23.1.2009, 17:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 15.12.2008
Пользователь №: 26728



Ситуация следующая: Есть Компрессорноконденсаторный блок двух-контурный (два Км). На каждый контур своя обвязка в том числе и трв. Длина коммуникаций 15 метров. Секция охлаждения одноконтурная. Км-кд блок на 22 фреоне. Вопрос: Можно ли объеденить нар. блок и секцию охлаждения если они имеют одинаковую холодопроизводительность спаяв трубы около секции охлаждения и будут ли проблемы с возвратом масла. Можно ли поставить два трв на каждом контуре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ivan33   Обвязка Кмкд блоков и секции охлаждения   23.1.2009, 17:14
- - airwave   А кто мешает сэкономить и установить один комплект...   24.1.2009, 1:17
- - ivan33   Сэкономить мешает то, что все уже куплено, включая...   24.1.2009, 10:15
- - LordN   Цитатабудут ли проблемы с возвратом маслаесли в КК...   24.1.2009, 10:29
- - ivan33   А если сделать работу двух км-ров одновременной?   24.1.2009, 10:38
- - cat   если есть свободные деньги к середине сезона, поба...   24.1.2009, 17:02
- - LordN   ЦитатаУ моих бывших коллег была такая возможность....   24.1.2009, 17:23
- - cat   Рассказываю, заложили в проект установку с 2-х кон...   25.1.2009, 12:09
- - airwave   Мда... Если два независимых контура, то однозначно...   25.1.2009, 14:07
- - ivan33   Исходя из выше сказанного будет ли решением моего ...   26.1.2009, 9:16
- - cat   Скорее всего, другого варианта у Вас просто нет. П...   26.1.2009, 9:24
- - ivan33   И другое более дешевое решение - распаять испарите...   26.1.2009, 11:10
|- - cat   Цитата(ivan33 @ 26.1.2009, 11:10) 343923И...   26.1.2009, 11:13
- - narkom   Вторую секцию последовательно ставить не стоит П...   26.1.2009, 11:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 9:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных