Гость_Vica246_*
сообщение 26.1.2009, 11:58
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день.
Меня мучает такой вопрос:
Есть электрощитовая а подвале. Помещение глухое, без окон. Вытяжка запроектирована естественная по отдельному вентиляционному каналу, идет на кровлю 12 эт. здания. По нормам в помещении электрощитовой приток организовывать не надо.
В этой электрощитовой ставят глухие противопожарные двери (без порогов, отверстий для вентиляции). Воздуху поступать будет не откуда. Получается, т.к. воздух не поступает, то и вытяжка не работает.
Надо ли организовывать систему притока в такое помещение (соответственно с огнезадерживающим клапаном)? Можно ли организовать переточную решетку над дверью (в противопожарной стене-наверно нет)?
Какое правильно принять решение?
bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vica246   Вентиляция электрощитовой - нужен ли приток?   26.1.2009, 11:58
- - Neponyatki   Цитата(Vica246 @ 26.1.2009, 10:58) 343955...   26.1.2009, 13:03
- - Vica246   Какой приток: - могу через переточную решетку в ко...   26.1.2009, 13:19
|- - Neponyatki   Цитата(Vica246 @ 26.1.2009, 12:19) 344029...   26.1.2009, 13:57
- - Андрей 113   Приток из коридора, поставте ОЗК.   26.1.2009, 16:04
- - Vica246   Спасибо! Согласна!   26.1.2009, 16:34
- - Вован (Киев)   А сделают как всегда .... вверху и внизу в двери п...   26.1.2009, 16:50
|- - Neponyatki   Цитата(Вован (Киев) @ 26.1.2009, 15...   26.1.2009, 16:53
- - Vica246   Цитата(Вован (Киев) @ 26.1.2009, 17...   26.1.2009, 18:29
|- - mandarin13   Цитата(Vica246 @ 26.1.2009, 19:29) Я и пр...   9.12.2013, 19:06
- - Neponyatki   Вот и славненько,Викуль....как помните,что в самом...   27.1.2009, 10:20
- - osy3   скажите, требования для помещений РУ такие же , ка...   7.11.2014, 13:45
- - Airflow   Лучше наоборот, иначе пыль будет сосать со всех ще...   7.11.2014, 14:32
- - osy3   вопрос по ходу: если должен быть приток механическ...   7.11.2014, 17:12
- - Airflow   Всё абсолютно верно, зимой вентиляцию вообще отклю...   7.11.2014, 17:49
- - osy3   если и приток и вытяжка в наружной стене, то зачем...   7.11.2014, 17:55
- - Airflow   Я отсюда не могу знать, относится ли это помещение...   7.11.2014, 18:19
- - fadcorp   Дверь ДПУ с вент решеткой - и в путь!   24.5.2017, 14:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 11:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных