Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Разрешена тепловая защита электродвигателя?, Разрешена тепловая защита электровентилятора системы дымоудаления?
Гость_mars2000_*
сообщение 28.1.2009, 21:31
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые форумчане! Помогите в таком вопросе.
Можно ставить тепловое реле для защиты электродвигателя системы дымоудаления или нет?
И где об этом указано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mars2000   Разрешена тепловая защита электродвигателя?   28.1.2009, 21:31
- - LordN   на аирконе Андронов давал ссылку на норматив и гов...   28.1.2009, 21:51
- - mars2000   Уважаемый LordN! Никак не могу найти на аирко...   29.1.2009, 0:03
- - HasBolla   Цитата(mars2000 @ 28.1.2009, 21:31) 34532...   29.1.2009, 9:07
- - serdar   Это всё касается цепей управления. Ну допустим поп...   29.1.2009, 12:55
|- - HasBolla   Цитата(serdar @ 29.1.2009, 12:55) 345629....   29.1.2009, 13:44
- - serdar   Таааак..... Начнём сначала. Ставить ли тепловое ре...   29.1.2009, 15:41
|- - HasBolla   Цитата(serdar @ 29.1.2009, 15:41) 345732Т...   29.1.2009, 17:23
- - serdar   Абсолютно не согласен. Жаль не слышит ваших слов р...   29.1.2009, 21:12
|- - HasBolla   Цитата(serdar @ 29.1.2009, 21:12) 345864А...   29.1.2009, 21:42
|- - serdar   Цитата(HasBolla @ 29.1.2009, 21:42) 34586...   30.1.2009, 8:37
- - ganz72   Правильно то, что примет пожнадзор. Все. Эта эпопе...   30.1.2009, 12:52
|- - HasBolla   Цитата(ganz72 @ 30.1.2009, 12:52) 346127П...   30.1.2009, 14:02
|- - Slavik   Цитата(HasBolla @ 30.1.2009, 18:02) 34616...   30.1.2009, 17:22
- - ganz72   Отвечаю. Сдавал и с тепловыми реле и без. Сейчас п...   30.1.2009, 16:40
|- - ganz72   Потому и написал Цитата(ganz72 @ 30.1.2009, 1...   10.2.2009, 13:00
- - Киселев   Не надо ставить. Вентиляция дымоудаления и пожарны...   31.1.2009, 4:19
|- - dpv2005   Цитата(Киселев @ 31.1.2009, 5:19) Не надо...   15.8.2013, 13:01
- - Взводатор   Тепловое реле ставим только как индикатор аварии -...   2.2.2009, 13:02
- - serdar   Чтоб враз и навсегда закрыть тему, кто нибудь вскр...   10.2.2009, 11:57
- - HasBolla   СП 6.13130.2009 свежайший опус от МЧС 25.03.200...   10.6.2009, 8:05
- - Alex@ndr   В таки случаях мы ставим защиту только от КЗ, или ...   11.6.2009, 10:54
- - vovganmgk   скажите а поменялось ли нынче чтонить по данной те...   3.11.2017, 11:26
- - ИОВ   Тут Колчев (разработчик СП 7) давал пояснения - см...   3.11.2017, 13:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 8:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных