> Алгоритм летнего/зимнего режима вентиляции..., Вопрос.
Гость_Viking_*
сообщение 30.1.2009, 10:01
Сообщение #1





Guest Forum






Из общения с программистами узнал, что по программе зашиваемой ими в контроллеры в летнем режиме отключается прогрев при запуске, и защита по обратной воде, переклчение режима осуществляется по датчику наружного воздуха, или оператором.

Мой внутренний голос, говорит что отключение защиты дело опасное, да еще при присутствии человеческого фактора в алгоритме.

На мои вопросы, мне сказали "Сейчас ВСЕ так делают".

В связи с вышеизложенным у меня вопрос, я действительно отстал от жизни и "сейчас ВСЕ делают так"??? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Viking   Алгоритм летнего/зимнего режима вентиляции...   30.1.2009, 10:01
- - Boris Blade   Про всех не знаю, обычно все равно устанавливается...   30.1.2009, 10:59
- - Viking   стоит у меня термостат по воздуху, в разрыв контак...   30.1.2009, 11:05
- - Abysmo   Цитатачто по программе зашиваемой ими в контроллер...   30.1.2009, 11:15
- - ganz72   1. В идеале программно оператором должна включатьс...   30.1.2009, 17:04
|- - Viking   Цитата(ganz72 @ 30.1.2009, 17:04) 346296О...   3.2.2009, 21:43
|- - ganz72   Цитата(Viking @ 3.2.2009, 21:43) 347966Пр...   4.2.2009, 20:58
- - Сергей Долганов   ЦитатаБудет срабатывать и трепать нервы (пока его ...   30.1.2009, 18:08
- - Kass   У меня защиты не отключаются. Просто летом нет под...   30.1.2009, 23:09
- - ggg__ggg   Можно последователь поставить несколько каппилярны...   31.1.2009, 12:08
- - Михаил_PLC   На практике применяю режим режим зима/лето основ...   31.1.2009, 12:52
- - ggg__ggg   to Михаил_PLC Интересно, а чем воздух до уставки ...   31.1.2009, 12:54
|- - Михаил_PLC   Цитата(ggg__ggg @ 31.1.2009, 11:54) 34651...   31.1.2009, 13:42
- - ggg__ggg   to Михаил_PLC Я спросил потому, что я привязываю м...   31.1.2009, 14:08
|- - Михаил_PLC   Цитата(ggg__ggg @ 31.1.2009, 13:08) 34653...   31.1.2009, 14:20
- - Blackout   Цитата(Viking @ 3.2.2009, 20:43) 347966Пр...   3.2.2009, 21:50
- - Abysmo   ЦитатаПросто мне почему-то сдаётся, что отсутствие...   3.2.2009, 21:58
- - Blackout   Приложенный документ никак не отвечает на этот воп...   3.2.2009, 22:27
- - Abysmo   Цитатаже предположил о термоударе при полном отсут...   4.2.2009, 0:02
|- - Blackout   Цитата(Abysmo @ 3.2.2009, 23:02) 348068За...   4.2.2009, 0:12
- - Kass   Я не отключаю защиты по простой причине: если в ру...   4.2.2009, 11:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 17:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных