Нагреватель+вентилятор, Что стоит в начале системы? |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*
|
20.2.2006, 17:32
|
Guest Forum

|
Проектировщики ввыдали проект, в котором после нагревателя 67,5 кВт стоит вентилятор 80-50 Системэйр. У меня возник вопрос, а правильно ли это? На что в ответ меня сводили на действующий объект, правда тот заказчик сказал, что при установке на регуляторе +25, вся система через некоторое время выключается, а при + 18 вся работает нормально.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Гость_Дмитрий Нагреватель+вентилятор 20.2.2006, 17:32 Dr_Brown Нагреватель водяной или электрический ? 20.2.2006, 18:01 ss.23 Правильно, такая схема обеспечивает равномерный те... 20.2.2006, 18:01 Гость_Дмитрий Нагреватель электрический. В проекте, да и на пока... 21.2.2006, 9:12 alexsey Я как то тоже задался вопросом, нагреватель до или... 21.2.2006, 11:42 Молодой Еще один аргумент за нагреватель перед вентиляторо... 21.2.2006, 13:24 NOVIK_N Цитата(Молодой @ Feb 21 2006, 13:25 )производ... 6.3.2006, 20:51 ss.23 Браво! Просто и доступно 6.3.2006, 21:07 Guest Один нюанс. Если рассматривать вентилятор в отрыве... 6.3.2006, 21:13 NOVIK_N To Guest!
С изменением температуры сопротивлен... 6.3.2006, 22:23 ss.23 Кстати, с последним утверждением (причём, без всяк... 6.3.2006, 23:16 NOVIK_N To ss.23!
Я говорю о сопротивлении, а не о КМС... 7.3.2006, 8:02 Guest Цитата(NOVIK_N @ Mar 6 2006, 22:24 )To Guest... 7.3.2006, 17:44 kolobok0 Цитата(alexsey @ Feb 21 2006, 11:43 )....холо... 7.3.2006, 19:52 Ворон Цитата(Guest @ Mar 7 2006, 17:45 )Кроме того,... 7.3.2006, 20:36 NOVIK_N To Guest!
Замечания по делу.
Естественная тя... 8.3.2006, 12:02 Guest NOVIK_N. Вы же имеете возможность провести натурны... 8.3.2006, 12:49 NOVIK_N То Guest!
Натурные испытания во ВНИИПО проводя... 8.3.2006, 13:44 Guest Цитата(NOVIK_N @ Mar 8 2006, 13:45 )Вообще-то... 8.3.2006, 14:09 Караджи В.Г. Оставим пожар в покое и рассмотрим ещё раз исходну... 9.3.2006, 16:43 NOVIK_N Полностью согласен с трактовкой влияния нагревател... 9.3.2006, 16:51 Guest Цитата(Караджи В.Г. @ Mar 9 2006, 16:44 )Оста... 10.3.2006, 17:50 ibogush Установка теплообменника/нагревателя до вентилятор... 10.3.2006, 21:21 alem Во многих приточных установках, не стану называть ... 11.3.2006, 6:50 NOVIK_N Проблемы взаимодействия вентилятора и теплообменни... 11.3.2006, 12:24 alem Совсем одно и то-же - набегающий поток воздуха и о... 11.3.2006, 16:16 NOVIK_N Набегающий поток воздуха в грузовых автомобилях не... 11.3.2006, 17:24 alem Публикаций по основам аэродинамики более, чем дост... 12.3.2006, 6:12 NOVIK_N Да не надо никаких замеров косвенных параметров. М... 12.3.2006, 12:57 Губкин Андрей 2005 Случай из жизни. Приточная прямоугольная линейка S... 12.3.2006, 13:12 alem Что-то подсказывает мне, что и калориферы, и метод... 12.3.2006, 15:54 NOVIK_N Расхождения только в предположении о серьезности у... 12.3.2006, 19:50 alem Не хочется, конечно, особо вдаваться в теории, - ф... 13.3.2006, 5:09 Guest Я присоединюсь. В данном случае к мнению Алема и Т... 13.3.2006, 10:23 NOVIK_N Цитата(alem @ Mar 13 2006, 05:10 )Без привязк... 13.3.2006, 12:53 Гость_Тимур калорифер в москве , особенно у приточных установо... 13.3.2006, 17:20 Губкин Андрей 2005 Когда был в Скиннскаттеберге (Родине Каналфлэкта т... 13.3.2006, 22:31 alem Дело не в величине зазора - я говорю не про зазор ... 14.3.2006, 5:26 LordN ЦитатаРасхождения только в предположении о серьезн... 14.3.2006, 7:39 alem Должен подтвердить, что на размышления об общетехн... 14.3.2006, 8:22 Губкин Андрей 2005 В каталоге «Каналфлэкт» порядок этлементов приточн... 14.3.2006, 8:45 NOVIK_N Цитата(LordN @ Mar 14 2006, 07:40 )искал и та... 26.3.2006, 11:56 LordN Цитата(NOVIK_N Дата Mar 26 2006 @ 14:57 )Вы... 26.3.2006, 14:29 Губкин Андрей 2005 Вообще-то нормальные рабочие температурные условия... 26.3.2006, 18:04 NOVIK_N Однофазные двигатели работают с постоянно включенн... 26.3.2006, 18:20 Губкин Андрей 2005 наверное, так оно и есть. Он такой большой.... нео... 26.3.2006, 20:38 Губкин Андрей 2005 Вот тут чей то написано 27.3.2006, 13:27 NOVIK_N Писал виртуоз... "Смазка подшипника работает ... 27.3.2006, 13:50 Губкин Андрей 2005 Я так понял, что двигатель тоже, раз смазка может 27.3.2006, 13:58 NOVIK_N Производитель должен об этом где-то написать, а не... 27.3.2006, 15:05 stef Цитата(NOVIK_N @ 27.3.2006, 16:05) Произв... 30.3.2013, 22:27 LordN Цитатас использованием специального низкотемперату... 28.3.2006, 5:16 Губкин Андрей 2005 Просто, видимо, нет такой камеры, в которой можно ... 28.3.2006, 8:04 NOVIK_N Уважаемомому Губкину!
Думаю, что с Вашим мнени... 28.3.2006, 9:12 Странная Белка Ну вы что, коллеги! Меня вот еще профессора в ... 28.3.2006, 17:07 Sanych И я за то, чтобы до. А вот по поводу меньшинства (... 28.3.2006, 17:18 Voron Цитата(Странная Белка @ Mar 28 2006, 18:07 )я... 28.3.2006, 17:23 NOVIK_N Цитата(Sanych @ Mar 28 2006, 18:18 )И я за то... 28.3.2006, 21:01 LordN имхо, решая этот вопрос нужно увязывать следущие м... 29.3.2006, 7:38 e.o.l. коллеги, вопрос этот когда-то точно поднимался, мо... 29.6.2006, 7:32 Litvinov когда-то я прочел на стр 113 каталога Remak Vento ... 29.6.2006, 12:37 e.o.l. примерно что-то похожее прочитал и я в инструкциях... 29.6.2006, 12:56 Helenn Только что делала венткамеру. Решила рассмотреть в... 29.6.2006, 16:24 Губкин Андрей 2005 главное,чтоб потом работало, а то конфеты зря куша... 29.6.2006, 18:38 olg2004 Не фига флудить нагреватель далеее вентилятор.... ... 29.6.2006, 23:46 Helenn Конфеты кушала не зря. Уже все наладили и уже все ... 3.7.2006, 9:09 juzzi А есть ли ссылка на какой либо нормативный докумен... 26.1.2007, 9:34 Аняzz Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли уста... 25.6.2010, 16:54 kornkorn Думаю что никаких, тем более такая пракрита распро... 25.6.2010, 17:04 Boris Blade Грозит неравномерным обдувом. Если водяной , то на... 25.6.2010, 19:24 Егор насколько я помню и системаир и ремак рекомендуют ... 25.6.2010, 19:28 Boris Blade На больших установках системаир все же после нагре... 25.6.2010, 20:15 Зольников Михаил Вентилтор - он вроде миксера: делает воздушный пот... 25.6.2010, 21:10 qwerqus Вентилятор - объёмная машина. Т.е. при любой темпе... 17.8.2010, 13:01 Зольников Михаил Поэтому вентиляторы дымоудаления, в большинстве сл... 17.8.2010, 13:51