Pzotov Алгоритм запуска и защиты вент.установки 7.2.2009, 12:00 Взводатор "Так как зима наступила как всегда неожиданно... 7.2.2009, 13:14![]() Chabol Цитата(Взводатор @ 7.2.2009, 12:14) 34963... 9.2.2009, 11:23![]() Взводатор Цитата(Chabol @ 9.2.2009, 10:23) 349956... 9.2.2009, 15:16 Kass Цитата(Pzotov @ 7.2.2009, 12:00) 3496231.... 7.2.2009, 13:31 Pzotov Цитата"Так как зима наступила как всегда неож... 7.2.2009, 18:32![]() Kass Цитата(Pzotov @ 7.2.2009, 18:32) 349693А ... 9.2.2009, 18:58 Boris Blade Переведете на глюколь ибудет счастье и спокойный с... 8.2.2009, 7:26 Pzotov Ну по поводу настроек регулятора проблем не вижу -... 9.2.2009, 12:48 Chabol Минимальный набор датчиков у Вас уже будет (термос... 9.2.2009, 13:07 Сергей Долганов S7-300 и прогрев по времени, ужас.
ЦитатаТобратн... 9.2.2009, 14:11![]() sbi Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2009, 14:11)... 9.2.2009, 14:32 Сергей Долганов Теплообменник рассчитан на номинальный расход возд... 9.2.2009, 14:35![]() sbi Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2009, 14:35)... 9.2.2009, 16:51 Сергей Долганов ЦитатаНе такой уж и ужас. Всего лишь менее надежны... 9.2.2009, 15:46 Pzotov Спасибо Всем за отклики.
Завтра как раз поеду на п... 9.2.2009, 16:32 Сергей Долганов При сильно проблемном монтаже можно поставить накл... 9.2.2009, 16:35 Сергей Долганов Ну и закрыт себе покуда температура в канале не уп... 9.2.2009, 16:59![]() sbi Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2009, 16:59)... 9.2.2009, 17:04 Сергей Долганов В стояночном режиме я управляю воздухом в канале (... 9.2.2009, 17:09![]() Взводатор Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2009, 16:09)... 9.2.2009, 18:38![]() mozzy Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2009, 20:09)... 13.2.2009, 21:42 Pzotov Вот набросал схемку.
Но завтра еще по месту уточню... 9.2.2009, 17:23 Михаил_PLC Обычно делаю так, что в сояночном режиме , ПИ регу... 9.2.2009, 17:27 Сергей Долганов Не вижу особой разницы что регулировать по причина... 9.2.2009, 17:44 Сергей Долганов ЦитатаЗачем в режиме остановки управлять параметро... 9.2.2009, 20:16![]() Взводатор Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2009, 19:16)... 10.2.2009, 1:57 Сергей Долганов ЦитатаА почему это он - нерегулируемый? Кто запрещ... 10.2.2009, 7:54 Взводатор Прощаю. 10.2.2009, 10:08 Pzotov Да уж, тема как я понял актуальная, судя по тому ч... 14.2.2009, 1:03 mike-altai Цитата(Pzotov @ 14.2.2009, 4:03) 353219..... 14.2.2009, 17:25 Сергей Долганов ЦитатаВы, товарищ, бредите. Стыдно должно быть нес... 14.2.2009, 22:07 Pzotov Что-то у меня ответ не прошел перед этим. Буду пов... 14.2.2009, 22:57 Pzotov Еще фото, что то надпись не получается к снимкам ... 14.2.2009, 23:03 mike-altai Цитата(Pzotov @ 15.2.2009, 1:57) 353410..... 15.2.2009, 6:35 Pzotov ЦитатаА если потребуется поддерживать в канале +20... 15.2.2009, 9:38 Сергей Долганов ЦитатаПростите, а кто определяет этот заданный объ... 15.2.2009, 15:24 LordN ЦитатаА если потребуется поддерживать в канале +20... 15.2.2009, 15:51 Pzotov Цитатаэлементарно, просто нужен байпас нагревателя... 15.2.2009, 17:07 LordN ЦитатаДа уж - как это вы физически представляете?
... 15.2.2009, 17:34 mike-altai Цитата(LordN @ 15.2.2009, 18:51) 353517эл... 15.2.2009, 17:54 Pzotov Цитатавместо того чтоб умничать не поделу - возмит... 15.2.2009, 18:48 Сергей Долганов ЦитатаА я не умничаю. Как Вы себе байпас представл... 15.2.2009, 23:16 LordN ЦитатаМного вы таких решений встречали, и что тут ... 16.2.2009, 9:07 Pzotov ЦитатаХотите фотку пришлю байпаса на 60000 кубов?
... 16.2.2009, 9:23
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 15:33 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |