Pzotov
сообщение 7.2.2009, 12:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Вопрос к спецам. На вводимом в эксплуатацию промышленном здании смонтирована система воздушного отопления.
2 вентблока по 10 000м3/час, 150кВт. Систему проектировали и монтировали специализированные фирмачи, по нашим ТЗ
естественно. Системы автоматики мы проектируем и монтируем сами.
Так как зима наступила как всегда неожиданно, то пришлось все запускать в авральном режиме, чуть ли не разложив
элементы на полу. Ну потом правда подсобрали.
Сейчас реализован следующий алгоритм работы (Контроллер Сименс S7-300)
1. После включения циркуляционного насоса, прогрев системы 5 мин. при полностью открытом
трехходовом клапане (клапан с аналоговым упралением)
2. Затем открытие жалюзи, и по концевику - старт вентилятора. Вентиляторы с частотниками, разгон задаем 1 мин.

Из элементов контроля -датчик температуры наружного воздуха, датчик температуры после вентилятора, датчик в помещении..
Защиту мы реализуем по температуре после вентилятора, - если она при открытии клапана 100% ниже заданного
значения, то начинаем снижать скорость вентилятора.
Если температура опускается ниже 12град (это мы сейчас поставили), то установка выключается..

Так как это первый опыт работы с калориферами - что можете подсказать еще..
Есть ли смысл установки реле протока? То же и к капилярному термостату относиться.
И еще, контроллер управляет не только вентиляцией, но и контролирует режимы и параметры котельной, расположенной
на следующем этаже здания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Pzotov   Алгоритм запуска и защиты вент.установки   7.2.2009, 12:00
- - Взводатор   "Так как зима наступила как всегда неожиданно...   7.2.2009, 13:14
|- - Chabol   Цитата(Взводатор @ 7.2.2009, 12:14) 34963...   9.2.2009, 11:23
|- - Взводатор   Цитата(Chabol @ 9.2.2009, 10:23) 349956...   9.2.2009, 15:16
- - Kass   Цитата(Pzotov @ 7.2.2009, 12:00) 3496231....   7.2.2009, 13:31
- - Pzotov   Цитата"Так как зима наступила как всегда неож...   7.2.2009, 18:32
|- - Kass   Цитата(Pzotov @ 7.2.2009, 18:32) 349693А ...   9.2.2009, 18:58
- - Boris Blade   Переведете на глюколь ибудет счастье и спокойный с...   8.2.2009, 7:26
- - Pzotov   Ну по поводу настроек регулятора проблем не вижу -...   9.2.2009, 12:48
- - Chabol   Минимальный набор датчиков у Вас уже будет (термос...   9.2.2009, 13:07
- - Сергей Долганов   S7-300 и прогрев по времени, ужас. ЦитатаТобратн...   9.2.2009, 14:11
|- - sbi   Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2009, 14:11)...   9.2.2009, 14:32
- - Сергей Долганов   Теплообменник рассчитан на номинальный расход возд...   9.2.2009, 14:35
|- - sbi   Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2009, 14:35)...   9.2.2009, 16:51
- - Сергей Долганов   ЦитатаНе такой уж и ужас. Всего лишь менее надежны...   9.2.2009, 15:46
- - Pzotov   Спасибо Всем за отклики. Завтра как раз поеду на п...   9.2.2009, 16:32
- - Сергей Долганов   При сильно проблемном монтаже можно поставить накл...   9.2.2009, 16:35
- - Сергей Долганов   Ну и закрыт себе покуда температура в канале не уп...   9.2.2009, 16:59
|- - sbi   Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2009, 16:59)...   9.2.2009, 17:04
- - Сергей Долганов   В стояночном режиме я управляю воздухом в канале (...   9.2.2009, 17:09
|- - Взводатор   Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2009, 16:09)...   9.2.2009, 18:38
|- - mozzy   Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2009, 20:09)...   13.2.2009, 21:42
- - Pzotov   Вот набросал схемку. Но завтра еще по месту уточню...   9.2.2009, 17:23
- - Михаил_PLC   Обычно делаю так, что в сояночном режиме , ПИ регу...   9.2.2009, 17:27
- - Сергей Долганов   Не вижу особой разницы что регулировать по причина...   9.2.2009, 17:44
- - Сергей Долганов   ЦитатаЗачем в режиме остановки управлять параметро...   9.2.2009, 20:16
|- - Взводатор   Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2009, 19:16)...   10.2.2009, 1:57
- - Сергей Долганов   ЦитатаА почему это он - нерегулируемый? Кто запрещ...   10.2.2009, 7:54
- - Взводатор   Прощаю.   10.2.2009, 10:08
- - Pzotov   Да уж, тема как я понял актуальная, судя по тому ч...   14.2.2009, 1:03
- - mike-altai   Цитата(Pzotov @ 14.2.2009, 4:03) 353219.....   14.2.2009, 17:25
- - Сергей Долганов   ЦитатаВы, товарищ, бредите. Стыдно должно быть нес...   14.2.2009, 22:07
- - Pzotov   Что-то у меня ответ не прошел перед этим. Буду пов...   14.2.2009, 22:57
- - Pzotov   Еще фото, что то надпись не получается к снимкам ...   14.2.2009, 23:03
- - mike-altai   Цитата(Pzotov @ 15.2.2009, 1:57) 353410.....   15.2.2009, 6:35
- - Pzotov   ЦитатаА если потребуется поддерживать в канале +20...   15.2.2009, 9:38
- - Сергей Долганов   ЦитатаПростите, а кто определяет этот заданный объ...   15.2.2009, 15:24
- - LordN   ЦитатаА если потребуется поддерживать в канале +20...   15.2.2009, 15:51
- - Pzotov   Цитатаэлементарно, просто нужен байпас нагревателя...   15.2.2009, 17:07
- - LordN   ЦитатаДа уж - как это вы физически представляете? ...   15.2.2009, 17:34
- - mike-altai   Цитата(LordN @ 15.2.2009, 18:51) 353517эл...   15.2.2009, 17:54
- - Pzotov   Цитатавместо того чтоб умничать не поделу - возмит...   15.2.2009, 18:48
- - Сергей Долганов   ЦитатаА я не умничаю. Как Вы себе байпас представл...   15.2.2009, 23:16
- - LordN   ЦитатаМного вы таких решений встречали, и что тут ...   16.2.2009, 9:07
- - Pzotov   ЦитатаХотите фотку пришлю байпаса на 60000 кубов? ...   16.2.2009, 9:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 18:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных