наладка котлов, разрежение за котлом |
|
|
|
9.2.2009, 13:00
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 1.1.2008
Из: Казань
Пользователь №: 14169

|
Здравствуйте. Подскажите плз, где можно найти данные по разрежению (номинальные, максимальные) в газоходе за жаротрубным водогрейным котлом, работающим под наддувом
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
marat36 наладка котлов 9.2.2009, 13:00 Любознательный Разряжение???
Если не установлен дымосос, то ра... 9.2.2009, 13:55 tiptop to marat36
В документации котла - тех.описании или... 9.2.2009, 14:08 ILIA какое будет-можно расчитать
какое есть-можно измер... 9.2.2009, 16:25 marat36 По документации (Виссманн): "напор" - 0 ... 10.2.2009, 8:26 tiptop Цитата(marat36 @ 10.2.2009, 8:26) 350598д... 10.2.2009, 8:41 alesio Обычно, для котлов с газовыми горелками разрежение... 22.2.2009, 23:53 К.Д. Наладчики считают что у них 0 должен быть за котло... 23.2.2009, 7:23 alesio Если у них 0 за котлом, то получается, что топка к... 23.2.2009, 15:07 К.Д. Все современные моноблочные горелки выбираются как... 23.2.2009, 18:51 ВиталийА Большая тяга дымовой трубы - поставьте регулятор ... 24.2.2009, 13:17 vaka66 Перегрев котла происходит по 2-м причинам
!-Не... 25.2.2009, 20:02 ruben Странно что никто не вспоминает про правила. Согла... 25.2.2009, 23:04 Гена Цитатаruben Дата Сегодня, 22:04
... пункт 4.1.19... 25.2.2009, 23:48 ruben Цитата(Гена @ 26.2.2009, 0:48) 357437Вопр... 26.2.2009, 19:04 tiptop ГОСТы - это требования (ограничения) для изготови... 26.2.2009, 19:38 ruben Цитата(tiptop @ 26.2.2009, 19:38) 357639Г... 26.2.2009, 22:15 tiptop to ruben
А какова зависимость длины факела от разр... 26.2.2009, 23:23 ruben Цитата(tiptop @ 26.2.2009, 23:23) 357670t... 27.2.2009, 15:47 tiptop Цитата(ruben @ 1.3.2009, 0:31) 358282Вы п... 1.3.2009, 13:18 vaka66 Ruben, я что то не представляю как должна выглядет... 28.2.2009, 13:12 ruben Цитата(vaka66 @ 28.2.2009, 13:12) 358132R... 28.2.2009, 20:35  tiptop Цитата(ruben @ 28.2.2009, 20:35) 358204Да... 28.2.2009, 22:12 ruben Скептицизм всегда был не лишен.
Вы по моему провоц... 1.3.2009, 0:31 ruben поправка - в последней формуле ( В)^1/2.
Кроме это... 1.3.2009, 1:17 vaka66 короче сообща выяснили, исходя из формулы Lф = (Aс... 1.3.2009, 15:39 tiptop Цитата(vaka66 @ 1.3.2009, 15:39) 358419то... 1.3.2009, 15:55 vaka66 ощутимо скорость горения увеличивается в стволе ор... 1.3.2009, 16:29 marat36 Очень рад, что тема обсуждается, кажется мало выло... 2.3.2009, 9:35 ruben Цитата(marat36 @ 2.3.2009, 10:35) 358612В... 2.3.2009, 11:13 marat36 Это заводская конструкция (на диске Viessmann 2006... 3.3.2009, 8:45 ruben Стало теперь всё ясно. Поправьте если я ошибся - В... 3.3.2009, 17:06 vaka66 ---------2. Перепроверьте режим горелки и всё-таки... 4.3.2009, 13:25 ruben Цитата(vaka66 @ 4.3.2009, 14:25) 359803--... 4.3.2009, 15:33  ILIA Цитата(ruben @ 4.3.2009, 15:33) 359874рег... 4.3.2009, 16:45 marat36 Представители Виссманна произвели ремонт как раз э... 4.3.2009, 16:47 ruben Цитата(marat36 @ 4.3.2009, 17:47) 359936П... 4.3.2009, 16:59  ILIA Цитата(ruben @ 4.3.2009, 16:59) 359942При... 4.3.2009, 17:03   ruben Цитата(ILIA @ 4.3.2009, 18:03) 359949А пр... 4.3.2009, 17:30    ILIA Цитата(ruben @ 4.3.2009, 17:30) 359974Кст... 4.3.2009, 17:42     ruben Цитата(ILIA @ 4.3.2009, 18:42) 359988Вот ... 4.3.2009, 18:10 tiptop Цитата(ruben @ 4.3.2009, 17:30) 359974А з... 4.3.2009, 19:05 ruben Цитата(tiptop @ 4.3.2009, 19:05) 360023Со... 4.3.2009, 22:03  ILIA Цитата(ruben @ 4.3.2009, 23:03) 360096Так... 6.3.2009, 10:47 ruben Цитата(tiptop @ 4.3.2009, 19:05) 360023По... 5.3.2009, 14:08  ILIA Цитата(ruben @ 5.3.2009, 15:08) 360422При... 6.3.2009, 15:36 ruben По поводу Витоейра - может Вы правы, хотя видел ка... 4.3.2009, 22:30 Димасс Здравствуйте! Есть кто нибудь из Изюма по отоп... 6.3.2009, 16:59  ruben Цитата(Димасс @ 6.3.2009, 17:59) 361111Зд... 6.3.2009, 17:41 NektoN2008 А что уважаемые коллеги вы можете сказать о таком ... 5.3.2009, 15:28 ruben Все таки немного ещё подискутирую. Откровенно гово... 5.3.2009, 17:35 tiptop Цитата(ruben @ 5.3.2009, 17:35) 360582Вей... 5.3.2009, 19:08 vaka66 Цитата(NektoN2008 @ 5.3.2009, 17:28) 3604... 5.3.2009, 20:07 ruben Илья, вдумайтесь в ситуацию - инженер из СНГ учит ... 6.3.2009, 10:52 ILIA Цитата(ruben @ 6.3.2009, 11:52) 360909инж... 6.3.2009, 10:59 ruben В преддверии женского праздника да ещё и после нес... 6.3.2009, 15:54 ILIA Цитата(ruben @ 6.3.2009, 16:54) 361077бою... 6.3.2009, 16:09 NektoN2008 Кстати, по поводу окупаемости регулятора тяги. Дот... 6.3.2009, 18:25 ruben Интересно. По оси ординат - срок самоокупаемости в... 6.3.2009, 22:20 tiptop Цитата(ruben @ 6.3.2009, 22:20) 361226Я п... 7.3.2009, 0:08 vaka66 Опять же соглашусь с tiptop. При наших условиях, о... 7.3.2009, 8:51 ruben Цитата(vaka66 @ 7.3.2009, 8:51) 361297я п... 8.3.2009, 13:19  tiptop Цитата(ruben @ 8.3.2009, 13:19) 361562Газ... 8.3.2009, 14:53   ruben Цитата(tiptop @ 8.3.2009, 14:53) 361581Ин... 8.3.2009, 19:16    tiptop Цитата(ruben @ 8.3.2009, 19:16) 361614Но ... 8.3.2009, 21:07 ruben Работать с ТЕСТО 330 - одно удовольствие, всё прод... 9.3.2009, 0:03 tiptop Цитата(ruben @ 9.3.2009, 0:03) 361696Рабо... 9.3.2009, 10:56  Carambol Цитата(tiptop @ 9.3.2009, 10:56) 361747У ... 9.3.2009, 12:07   ruben Цитата(Carambol @ 9.3.2009, 12:07) 361762... 9.3.2009, 12:15 vaka66 Посмотрел на ОКСИ- цены вполне конкурентны, но у н... 9.3.2009, 13:29 ruben Цитата(vaka66 @ 9.3.2009, 13:29) 361783По... 9.3.2009, 14:58 westwind Господа, тема уже давне не поднималась и многие оп... 13.2.2014, 18:14 Галиев Цитата(westwind @ 13.2.2014, 19:14) Труба... 14.2.2014, 19:19 proff029 Господа здравствуйте, а что, температура уходящих ... 14.2.2014, 10:55 proff029 Это и подтверждает, что коррозия. 15.2.2014, 19:57 westwind Цитата(proff029 @ 14.2.2014, 10:55) Госпо... 17.2.2014, 13:02 CNFHSQ Цитата(westwind @ 17.2.2014, 13:02) марка... 17.2.2014, 20:53 Лыткин Цитата(westwind @ 17.2.2014, 14:02) Темпе... 18.2.2014, 7:44