подпор воздуха в тамбур-шлюз, в подземной автостоянке |
|
|
Гость_Alena_*
|
9.2.2009, 15:15
|
Guest Forum
|
Здравствуйте.
подскажите, как определить расход воздуха в тамбур-шлюз у лестничной клетки, ведушей из подземной автостоянки на 1-й этаж жилого дома? никак не могу найти подобный расчет ни в нормах, ни в литературе.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Alena подпор воздуха в тамбур-шлюз 9.2.2009, 15:15 EJIEHA МДС 41-1.99 Пример 7. 9.2.2009, 15:45 Alena Пример 7. Определить расход воздуха для подачи в т... 9.2.2009, 15:52 Ленточка Пособие 4.91 Противодымная защита при пожаре
Пособ... 9.2.2009, 16:27 Alena По Пособию 15.91 Защита при пожаре и вентиляция по... 9.2.2009, 17:39 Крезот Расход наружного воздуха в тамбур-шлюз лестничной ... 9.2.2009, 18:22 987654321 Вопрос в догонку??
У меня 2 последовательных тамбу... 10.2.2009, 11:18 EJIEHA Делите пополам. Расход как считали? Там всегда всё... 13.2.2009, 14:46 Mr. S Интересный случай.
Тоже не нашел ответа.
Может п... 13.2.2009, 14:50 987654321 Вот кусочек паркинга, как я понимаю 2й тамбур из-з... 13.2.2009, 17:06 Mr. S Нда... Назначение второго тамбур-шлюза так и не вс... 13.2.2009, 17:45 ivan-l-ing Цитата(Mr. S @ 13.2.2009, 17:45) 353082В ... 4.3.2009, 15:43 ОВК Цитата(ivan-l-ing @ 4.3.2009, 14... 5.3.2009, 13:32 Wiz 987654321 вы видимо не там искали, либо не то:
У в... 16.2.2009, 16:46 Mr. S Ключевое слово "видимо".
987654321! ... 16.2.2009, 18:50 Alena Если расход наружного воздуха в тамбур-шлюз лестни... 18.2.2009, 17:51 Alena Какая скорость должна быть в воздуховодах подпора ... 19.2.2009, 16:54 EJIEHA Цитата(Alena @ 18.2.2009, 17:51) 355040..... 19.2.2009, 17:42 Alena Цитата(EJIEHA @ 19.2.2009, 20:42) 3555011... 19.2.2009, 19:47 ssserg Здравствуйте. Не пдскажит ли кто как относиться к ... 19.2.2009, 23:24 EJIEHA Цитата(Alena @ 19.2.2009, 19:47) 355561Сл... 20.2.2009, 10:48 kol360 ЦитатаОдна из дверей тамбура может приоткрываться ... 20.2.2009, 16:57 EJIEHA В альбоме АР чётко указано направление открывания ... 20.2.2009, 18:56 инж323 Вообще есть проблема с таким открытием.Двери на пу... 20.2.2009, 19:03 NOVIK_N Цитата(инж323 @ 20.2.2009, 19:03) 355975.... 8.3.2009, 16:07 Alena Цитата(NOVIK_N @ 8.3.2009, 19:07) 361590.... 9.3.2009, 17:26 toxan Доброе время суток всем! возник у меня следующ... 20.2.2009, 19:52 ssserg Добрый день. Хочу опять понадоедать своим вопросом... 22.2.2009, 10:20 EJIEHA ssserg
Приведите дословный перевод цитаты из ДБН, ... 22.2.2009, 15:21 denis777 Не совсем понятен вопрос. Если л.к. торговых помещ... 23.2.2009, 12:42 ssserg А на русском звучит так: В лестничные клетки и шах... 24.2.2009, 8:57 ssserg Для уважаемого denis777. Тут суть вопроса даже не ... 24.2.2009, 9:04 denis777 Нормы нужно воспринимать в комплексе. Одно не прот... 24.2.2009, 12:47 JJJJ Во время пожара открытыми будут как минимум две дв... 24.2.2009, 15:49 Zhovik Добрый всем день! Хотел бы вернуться к вопросу... 3.3.2009, 16:28 Mr. S СНиП 2.04.05-91 - уже давно не наш любимый 4.3.2009, 11:33 Zhovik Да, возможно, но он межгосударственный.
А СНиП 41-... 4.3.2009, 12:34 EJIEHA Цитата(Zhovik @ 3.3.2009, 16:28) 359339..... 4.3.2009, 13:37 Zhovik Мне стыдно, но как расход воздуха может зависеть о... 7.3.2009, 18:06 EJIEHA Цитата(Zhovik @ 7.3.2009, 18:06) 361385По... 7.3.2009, 19:27 NOVIK_N Такой задачи перед поставщиками на российский рыно... 9.3.2009, 22:01 JJJJ Я в этих случаях использую клапан ОЗК с позиционн... 10.3.2009, 13:22 ppd Опять же буря... в стакане воды...
1.Дверь закрыта... 31.3.2009, 21:06 NOVIK_N По поводу "бури в стакане".
Я благодарен... 1.4.2009, 14:45 Boris_Ka Цитата(NOVIK_N @ 1.4.2009, 15:45) 372950П... 5.5.2009, 16:26 инж323 Вот и получается: Надавив на дверь плечом т.к. там... 1.4.2009, 15:22 NOVIK_N Поэтому "там" и ставят предохранительный... 1.4.2009, 19:41 denis777 Хотел уточнить у специалистов, возможно ли сделать... 6.4.2009, 15:14 EJIEHA Я делала. 6 штук в автостоянке на двух уровнях. То... 6.4.2009, 19:01 Vasilisa Здравствуйте уважаемы! ПОМОГИТЕ!
Вопрос по... 22.4.2009, 11:24 EJIEHA Vasilisa
По пунктам.
1)По СНиП 21-01-97
Л2 — с е... 22.4.2009, 13:15 ОВК считайте при открытых - люди будут бежать, двери б... 22.4.2009, 14:37 EJIEHA Цитата(ОВК @ 22.4.2009, 15:37) 381102а ар... 22.4.2009, 14:53 ОВК если предположить что архитектор правильно классиф... 22.4.2009, 15:10 EJIEHA Цитата(ОВК @ 22.4.2009, 16:10) 381126... ... 22.4.2009, 15:24 ОВК Цитата(EJIEHA @ 22.4.2009, 15:24) 381135Н... 22.4.2009, 15:44 EJIEHA ОВК
д) в тамбуры-шлюзы перед лестницами в подваль... 22.4.2009, 15:59 ОВК это что-то меняет? 22.4.2009, 22:04 EJIEHA Цитата(Vasilisa @ 22.4.2009, 12:24) 38098... 23.4.2009, 8:51 ОВК Цитата(EJIEHA @ 23.4.2009, 8:51) 381350Ка... 23.4.2009, 10:07 ОВК сори, не одинаковая
P.S. наверное к модераторам: ... 23.4.2009, 13:12 EJIEHA Цитата(ОВК @ 23.4.2009, 11:07) 381374один... 23.4.2009, 13:34 Vasilisa посчитала я при открытых дверях...как всегда полу... 27.4.2009, 14:17 denis777 Да скорее всего из-за этажности у вас нет незадымл... 27.4.2009, 15:39 NOVIK_N To Boris Ka!
Ваша контора по обращениям авторо... 5.5.2009, 17:58 Boris_Ka Цитата(NOVIK_N @ 5.5.2009, 18:58) 385039Т... 6.5.2009, 12:56 NOVIK_N ОК!
А то публичный поиск взаимопонимания смахи... 6.5.2009, 15:15 Light57 Добрый день! Поскажите пожалуйста!
Здние... 7.8.2009, 9:11 Konstantin T. Цитата(Light57 @ 7.8.2009, 10:11) 420550Д... 7.8.2009, 15:42 Light57 Cпасибо большое Konstantin T. 10.8.2009, 16:11 Proektiro 1) Не могу разобраться у меня ЛК соединяющя тол... 3.2.2011, 18:34 ynp77 Кстати, господа, знаете че говорят люди в фуражках... 17.2.2011, 12:15 Proektiro ... будем надеется, что со времненем будут выходит... 18.2.2011, 10:23 OlegG Цитата(Proektiro @ 18.2.2011, 10:23) ...к... 18.2.2011, 14:17 Proektiro может кто знает когда ожидается вступление новой р... 18.2.2011, 16:48 Незнайка Господа, подскажите, пожалуйста, нужно ли делать п... 12.5.2011, 14:06 JJJJ Цитата(Незнайка @ 12.5.2011, 11:06) Госпо... 12.5.2011, 16:25 Незнайка Цитата(JJJJ @ 12.5.2011, 17:25) Похоже вы... 13.5.2011, 7:44 EJIEHA Надо делать подпор. Отсекаете автостоянку от л/к (... 13.5.2011, 10:03 Macleod Добрый днь, в продолжении темы возник вопрос и про... 12.8.2011, 9:33 EJIEHA Нет ошибок. Первая цифра, посчитанная вами - для о... 12.8.2011, 15:33 Незнайка Цитата(EJIEHA @ 12.8.2011, 15:33) Но по в... 8.12.2011, 8:50 Boris_Ka То Незнайка.
Обратите внимание, что лестница 2-го... 14.12.2011, 18:02 EJIEHA Цитата(Boris_Ka @ 14.12.2011, 18:02) То E... 14.12.2011, 20:11 Boris_Ka Цитата(EJIEHA @ 14.12.2011, 21:11) Я это ... 15.12.2011, 9:19 EJIEHA Цитата(Boris_Ka @ 15.12.2011, 9:19) ... 15.12.2011, 14:28 Boris_Ka Цитата(EJIEHA @ 15.12.2011, 15:28) Пункт ... 17.12.2011, 9:56 AndreyNN Доброго времени суток!
Прочитав всю ветку так ... 17.8.2011, 6:16 WasserWolf Цитата(EJIEHA @ 19.2.2009, 18:42) Цитата(... 21.10.2011, 14:58 WasserWolf Цитата(WasserWolf @ 21.10.2011, 15:58) 1.... 22.10.2011, 7:31 EJIEHA Рекомендуемая 9-11 м/с. Но у меня был случай - око... 23.10.2011, 19:58 EJIEHA 6.19 - это вообще про другое. 7.14, конечно же. Я ... 8.12.2011, 13:46 tatianka Все прочла, но не поняла как быть в моей ситуации:... 15.12.2011, 13:07 EJIEHA В таких случаях пишут - "то же, что в формуле... 17.12.2011, 11:55 Boris_Ka Цитата(EJIEHA @ 17.12.2011, 12:55) В таки... 17.12.2011, 12:39 EJIEHA Цитата(Boris_Ka @ 17.12.2011, 12:39) М-Да... 17.12.2011, 15:59 Boris_Ka Цитата(EJIEHA @ 17.12.2011, 16:59) Это Вы... 17.12.2011, 18:19 EJIEHA В книгах нормальные расшифровки формул, в норматив... 17.12.2011, 21:07 Boris_Ka Цитата(EJIEHA @ 17.12.2011, 21:07) В книг... 17.12.2011, 21:31 EJIEHA Я спокойна. Не надо мне указывать что говорить и ч... 17.12.2011, 21:58
3 страниц