Доброго всем времени суток!

Подскажите с решением задачи.
Есть насосная станция: 2 рабочих, 1 пожарный и 1 резервный насосы.

Согласно СНиП 2.04.02-84 таблица 44 вентиляция помещения производится "по расчёту на тепловыделения"

от каждого насоса 5,6 кВт. Одновременно могут работать 3 насоса, т.е: 16,8 кВт
от солнечной радиации 1,76 кВт
от освещения не учитываем, так же как и от людей.
Итого имеем 18,56 кВт теплоизбытков.
Каким образом лучше снимать теплоизбытки? вентиляцией (осевики с стену с датчиком регулирования по температуре и естественный приток) или сплит системами+однократная естественнаяя вытяжка (или в этом случае стоит сделать подпор воздуха?)
в случае вентиляции не могу найти цифру допустимой температуры в насосной станции, если допустить что температура уходящего воздуха 40 гр.С,то
расход воздуха равен 4563 м3/ч. а это кратность равная 23, допускается ли это?





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 5:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных