Подскажите с решением задачи.
Есть насосная станция: 2 рабочих, 1 пожарный и 1 резервный насосы.

Согласно СНиП 2.04.02-84 таблица 44 вентиляция помещения производится "по расчёту на тепловыделения"

от каждого насоса 5,6 кВт. Одновременно могут работать 3 насоса, т.е: 16,8 кВт
от солнечной радиации 1,76 кВт
от освещения не учитываем, так же как и от людей.
Итого имеем 18,56 кВт теплоизбытков.
Каким образом лучше снимать теплоизбытки? вентиляцией (осевики с стену с датчиком регулирования по температуре и естественный приток) или сплит системами+однократная естественнаяя вытяжка (или в этом случае стоит сделать подпор воздуха?)
в случае вентиляции не могу найти цифру допустимой температуры в насосной станции, если допустить что температура уходящего воздуха 40 гр.С,то
расход воздуха равен 4563 м3/ч. а это кратность равная 23, допускается ли это?





Evgen77
Уточните: 3 насоса - т.е. пожарный насос у Вас работает всегда? Насколько я знаю он вкльчается от при срабатывании пожарной автоматики.
Также насчет васчета: теплопритоки вы посчитали. Но у вас в насосной проложены трубы холодного водоснабжения - они частично снимут теплоизбытки. Обычно в насосных делается общеобменная вентиляция, чтоб было отдельное технологическое кондиционирование - очень редко.
Denver
Пожарный- естественно не всегда, но просчитывается наиболее нагруженный вариант когда работают сразу три насоса.
Трубы пусть себе что то снимают, но в расчет я их принимать не буду, вопрос не в этом. wink.gif