Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Увлажнение паром, Рассчитали, смонтировали-не работает
Гость_Sonja2009_*
сообщение 12.2.2009, 17:00
Сообщение #1





Guest Forum






Нород. Вот такая ситуация- смонтировали системку вентиляции, маленькую, на 265 кубов в час. по методике АВОК расчитали необходимое количество пара для поддержания влажности 40-60% при температуре 20С. Воздух рецеркулируется. Проверяем- влажность 30%. при включенном вентиляторе. Увлажнитель Корел выдавать должен по паспорту до 3,2 кг/ч. В чем дело, может кто подскажет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sonja2009   Увлажнение паром   12.2.2009, 17:00
- - ivan-l-ing   а где у вас датчик и где мерили?   12.2.2009, 17:36
- - Sonja2009   Выносной в помещении и второй в канале показатели...   12.2.2009, 17:58
- - LordN   Соня, а вам трудно сразу написать где, что и как? ...   12.2.2009, 18:07
- - Sonja2009   При работающем вентиляторе в канале - 30% 20С В ...   12.2.2009, 18:23
- - LordN   ЦитатаПри работающем вентиляторе в канале - 30% 20...   12.2.2009, 18:48
- - Sonja2009   Гидростатом управляет электроника, датчик предельн...   12.2.2009, 19:05
- - narkom   Все он пишет Параметры d1-d9 показывают режим ...   12.2.2009, 19:25
- - LordN   Цитатапри выключении/включении вентилятора влажнос...   12.2.2009, 19:26
- - Sonja2009   да, приточный вентилятор   12.2.2009, 20:09
- - Master   Цитатадля поддержания влажности 40-60% при темпера...   12.2.2009, 21:45
- - Sonja2009   2 датчика у увлажнителя, в канале и выносной в пом...   13.2.2009, 10:53
- - Maxxx   Проверьте настройки парогенератора. В канале влажн...   13.2.2009, 10:57
- - Sonja2009   Сечас замерили: Приток - 180 куб.м/ч, T=18С, влажн...   13.2.2009, 11:23
|- - JJJJ   Цитата(Sonja2009 @ 13.2.2009, 8:23) 35278...   13.2.2009, 12:00
- - JJJJ   И еще практический совет - придавите вытяжку до 80...   13.2.2009, 12:06
- - Sonja2009   1 вопрос - фолмула по которой получилось 4,9кг пар...   13.2.2009, 12:18
- - ArFey   Уважаемая Sonja2009, насколько я помню всю эту тех...   13.2.2009, 13:19
- - Sonja2009   ну формулу дадите? Все параетры и замеры я выше пр...   13.2.2009, 14:17
- - ArFey   Цитата(Sonja2009 @ 13.2.2009, 13:17) 3529...   13.2.2009, 15:11
- - Sonja2009   ну я так и считала.....по справочнику АВОК. почему...   13.2.2009, 15:26
- - Sonja2009   сейчас тупо выключили вентилятор и посмотрели скол...   13.2.2009, 16:00
- - LordN   я уже совсем запутался. Соня, можете нарисовать то...   13.2.2009, 16:14
|- - JJJJ   Цитата(LordN @ 13.2.2009, 13:14) 353013я ...   13.2.2009, 17:00
- - Sonja2009   сейчас мы на стенде гоняем все это дело. вентилято...   13.2.2009, 16:21
- - ArFey   Цитата(JJJJ @ 13.2.2009, 16:00) 353048И е...   13.2.2009, 17:32
|- - JJJJ   Цитата(ArFey @ 13.2.2009, 14:32) 353075Ст...   13.2.2009, 17:58
- - Sonja2009   вот вот..и меня больше интересует почему он тупо б...   13.2.2009, 17:36
- - Volander   Цилиндр полностью заполнен водой, то есть до края?...   13.2.2009, 17:59
- - JJJJ   А кто сказал что он электродный?   13.2.2009, 18:03
- - LordN   ЦитатаА кто сказал что он электродный?в том-то и д...   13.2.2009, 18:12
|- - Volander   Цитата(LordN @ 13.2.2009, 18:12) 353100в ...   13.2.2009, 18:36
- - narkom   UE003 это увлажнитель с погружными электродами из ...   13.2.2009, 21:54
- - Sonja2009   да про помещение вообще и речи нет....он в канале ...   14.2.2009, 12:20
- - Sonja2009   Атас!!! добавили в воду соль, выдает п...   5.3.2009, 17:58
- - narkom   Значит, вода у вас мягкая. Ставьте другие бачки, с...   5.3.2009, 18:42
- - Kasper   Нужен совет. Ситуация следующая. Имеется система в...   9.7.2009, 13:56
|- - Akela   Цитата(Kasper @ 9.7.2009, 14:56) 409845.....   9.7.2009, 14:17
- - jota   Я бы предложил местные мобильные автоматические ув...   9.7.2009, 14:08
|- - JJJJ   Цитата(jota @ 9.7.2009, 11:08) 409857Я бы...   9.7.2009, 14:18
- - LordN   странный вопрос.. а замерить расходы нет возможнос...   9.7.2009, 15:29
- - Kasper   Замеры сделать возможности пока нет (другой город,...   9.7.2009, 19:06
- - jota   Не будет вам сдесь ответа на ваши вопросы. Уважающ...   9.7.2009, 19:59
- - Kasper   Я хотел узнать какие могут быть последствия перера...   9.7.2009, 21:34
- - ArFey   Как Вам уже ответил уважаемый Akela, при наличии в...   10.7.2009, 9:02
- - Kasper   Сегодня и с шефом, и с заказчиком разговаривал. До...   10.7.2009, 12:36
- - ArFey   Цитата(Kasper @ 10.7.2009, 12:36) 410314П...   10.7.2009, 16:37
- - ulfkelti   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. При увлаж...   16.4.2010, 20:46
|- - Alex_   Цитата(ulfkelti @ 16.4.2010, 21:46) При у...   16.4.2010, 22:21
|- - ulfkelti   Цитата(Alex_ @ 16.4.2010, 23:21) Паром - ...   17.4.2010, 16:43
- - ail   ответьте им резко - например," не доверяйте...   16.4.2010, 20:53
- - Кузнецов Д А   Подскажите, как часто нужно чистить паровые цилинд...   17.4.2010, 13:47
- - ArFey   Цитата(Кузнецов Д А @ 17.4.2010, 13:47) ....   17.4.2010, 14:12
- - Кузнецов Д А   Задача такая поставлена, поддерживать вот в этом п...   17.4.2010, 14:34
|- - jota   Цитата(Кузнецов Д А @ 17.4.2010, 14:34) П...   17.4.2010, 17:18
||- - Кузнецов Д А   Цитата(jota @ 17.4.2010, 20:18) чо это....   17.4.2010, 17:22
|- - Alex_   Цитата(Кузнецов Д А @ 17.4.2010, 15:34) Д...   17.4.2010, 17:28
|- - Кузнецов Д А   Цитата(Кузнецов Д А @ 17.4.2010, 17:34) С...   17.4.2010, 17:48
- - Кузнецов Д А   процесс будет изотермический, т.е. с постоянной те...   17.4.2010, 17:12
- - Bepx   Здравствуйте, у меня весьма необычный вопрос... Пл...   19.4.2010, 11:50
- - MMM   У меня весьма необычный ответ. Надо взять точки п...   19.4.2010, 12:59
- - ail   воспринимать буквально мощность увлажнителя нельзя...   19.4.2010, 15:13
- - NIKEL   В производстве используются пароувлажнители Nordma...   25.9.2015, 13:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 19:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных