Гость_Gipeg_*
сообщение 13.2.2009, 9:58
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пожалуйста типовые решения для следующей задачи:
многоэтажное административное здание с противодымной вентляцией. На каждом этаже есть шкаф вентиляции,
пара клапанов дымоудаления и несколько огнезадерживающих клапанов. все клапаны с электроприводами.
Согласно СНиП, необходимо обеспечить ручное, автоматическое и дистанционное срабатывание этих клапанов, включение дымоудаления и отключение вентиляции. Ручное вроде обеспечивается кнопкой ТРУ на приводе клапана. Автоматическое тоже понятно - при срабатывании ОПС.
А что имеется в виду под дистанционным включением? Если какая то кнопка, то где целесообразней ее разместить - на каждом этаже или общий пульт в диспетчерской?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Gipeg   Автоматизация огнезадерживающих и дымовых клапанов   13.2.2009, 9:58
- - Mr. S   Должно быть указание в ТЗ или согласование с экспл...   13.2.2009, 11:32
- - Siman   Обычно под термином "дистанционный пуск...   25.2.2009, 17:09
- - _Роман_   Дистанционный пуск - из помещения пожарного поста....   27.2.2009, 8:11
- - Gipeg   Спсибо за ответы. Появились еще вопросы. 1.Есть л...   5.3.2009, 18:11
- - ganz72   1. Ничем не запрещается. Контроллеры только должны...   5.3.2009, 20:29
- - Gipeg   ЦитатаДистанционный пуск - из помещения пожарного ...   6.3.2009, 14:25
- - Gipeg   Нашел ответ на собственный вопрос. Кому интересно ...   13.3.2009, 15:22
- - ppd   Ручной пуск - это не то, что думает РОМАН . Это -...   20.3.2009, 23:23
|- - Boris_Ka   Цитата(ppd @ 21.3.2009, 0:23) 367423Ручно...   8.5.2009, 10:37
- - Сергей Долганов   ЦитатаРучной пуск - это не то, что думает РОМАН ....   8.5.2009, 10:56
|- - Boris_Ka   Цитата(Сергей Долганов @ 8.5.2009, 11:56)...   11.5.2009, 22:25
- - vagner012   Ручной пуск это наличие кнопки для клапана..(при н...   13.5.2009, 11:39
|- - Boris_Ka   Цитата(vagner012 @ 13.5.2009, 12:39) 3872...   15.5.2009, 15:22
- - дмитрий01   Подниму темку с вашего позволения Дали проект авт...   8.8.2011, 9:09
- - дмитрий01   P.S. Буду признателен, если кто-нибудь подбросит т...   8.8.2011, 16:19
- - NikitaPetrovich   Клапаны какие? Сколько штук на этаже? Квартирный ...   8.8.2011, 19:03
- - дмитрий01   Клапаны огнезадерживающие, дымоудаления и подпора ...   9.8.2011, 8:04
|- - EJIEHA   Цитата(дмитрий01 @ 9.8.2011, 9:04) .... Т...   9.8.2011, 13:14
- - дмитрий01   От кнопок установленных у эвакуационных выходов с ...   9.8.2011, 13:57
- - Навигатор   Э-э-эх!!! Прошу пардону, конечно. Тема...   30.9.2011, 14:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных