> Необходимо ли дымоудаление, 2 этажное здание,много торговых залов без естественного осещения
ksv1508
сообщение 17.2.2009, 8:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786



Приветствую всех откликнувшихся. Сталкнулся вот с такой проблемкой, проектируется 2 этажное здание, 1 этаж кладовые, 2 этаж продуктовые бутики без естественного освещения, так как СЭС обязала архитектора сделать проход между торгвыми помещениями и наружной стеной, и получилось что торговые залы стали без естественного освещения, а это ведет согласно СНиП 41-01-2003
п.8.2 и) из каждого помещения без естественного освещения:

- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов;
- торговых залов;
- гардеробных площадью 200 м2 и более.

И что же получается что для каждого торгового зала необходимо дымоудаление?
Чертеж прилагаю.
Буду признателен за любые разъяснения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  План_2_го_этажа.dwg ( 120,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ksv1508   Необходимо ли дымоудаление   17.2.2009, 8:29
- - Ленточка   Думаю, что следует уйти от дымоудаления. Можно пре...   17.2.2009, 16:16
- - Mr. S   Дымоудаление предусматривать следует. Тенденция в ...   17.2.2009, 17:21
- - Ленточка   У Вас там еще вроде бы коридор длиннее 15м без ест...   18.2.2009, 9:43
- - ksv1508   А можно ли сделать стеклянные перегородки? и уйти ...   18.2.2009, 10:49
- - Ленточка   Это уже не будет считаться естественным освещением...   18.2.2009, 11:17
- - ksv1508   Цитата(Ленточка @ 18.2.2009, 11:17) 35481...   18.2.2009, 20:04
- - Ленточка   Мне в подобном решении отказали, сославшись на СНи...   19.2.2009, 9:19
- - denis777   ЦитатаМне в подобном решении отказали, сославшись ...   19.2.2009, 11:11
- - Nilson   Наверняка у Вас там предусмотрено спринклерное пож...   19.2.2009, 12:11
- - ksv1508   Цитата(Nilson @ 19.2.2009, 12:11) 355313Н...   20.2.2009, 14:30
- - ksv1508   Цитата(Ленточка @ 18.2.2009, 9:43) 354753...   21.2.2009, 14:45
- - shurish   А вот такая ситуация: склад площадью 130 м2, одно ...   10.4.2009, 15:17
- - EJIEHA   Цитата(shurish @ 10.4.2009, 16:17) 377121...   10.4.2009, 15:25
- - shurish   Ой, конечно, дымоудаление! Учиталась Склад, ...   13.4.2009, 13:52
- - EJIEHA   Цитата(shurish @ 13.4.2009, 14:52) 377775...   13.4.2009, 14:00
- - Дым   здравствуйте! возвращаюсь к теме развлекательн...   17.6.2009, 9:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных