> Датчик обратки воды, Погружной или накладной
Гость_zen12_*
сообщение 25.2.2009, 0:34
Сообщение #1





Guest Forum






Разморозили нагреватель в вентмашине, вода 70/50...
При первой инспекции, обнаружил:
1.Накладной датчик обратки воды, на трубе обратной воды,правда на расстоянии 1м от выхода обратки из калорифера (сименс, только константирую и впредь то же),
2.Термостат защиты по воздуху (+6), правда неправильно установлен( лежал в канале после нагревателя;-))
3.Смесительный узел с байпасом, фильтром(вентиль есбе,сервак сименс 0-10в, насос грундфос, правда сигнала о работе/аварии насоса в щите нет),
4.Контроллер сименс acx36, конфигурацию пока не смотрел.
5.Роторный рекуператор!
6.Сервопривод притока с пружиной, а вот сервопривод выхлопа без.
Клиент божится, что перебоя с водой не было, благо этажём выше тоже вент установка с водой и там всё в порядке...
Предстоит проверить некоторые моменты, но я хочу узнать мнение по поводу датчика.

Вопрос очень простой.
Какой датчик лучше для защиты по воде - накладной или погружной?
Насколько велика погрешность (в сравнении с погружным) при его размещении на каждый сантиметр дальше от калорифера?




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- zen12   Датчик обратки воды   25.2.2009, 0:34
- - Max2114   Вообще погружной датчик по обратной воде лучше. И ...   25.2.2009, 5:49
- - Abysmo   Погружной. У Вас там не Remak случаем щит?   25.2.2009, 10:19
- - zen12   Нет, не Ремак ВТС машина... А разморозился он ...   25.2.2009, 11:26
- - LordN   ЦитатаХотя истинная причина всё таки видимо в наст...   25.2.2009, 11:30
- - zen12   ....Клиент божится, что перебоя с водой не было, б...   25.2.2009, 15:18
|- - Kat   Цитата(zen12 @ 25.2.2009, 16:18) 357320.....   25.2.2009, 15:44
- - Chabol   Вообще то самым ответственныйм за эту аварию девай...   25.2.2009, 17:32
- - LordN   ЦитатаКлиент божится, что перебоя с водой не былов...   25.2.2009, 19:03
- - Abysmo   Именно для таких клиентов в последнее время во все...   25.2.2009, 19:50
- - Chabol   Можно на ИБП не тратиться, а детектить пропадание-...   26.2.2009, 16:29
|- - Михаил_PLC   Цитата(Chabol @ 26.2.2009, 15:29) 357588М...   26.2.2009, 17:15
- - Chabol   Детектить ее появление (т.е. загрузку контроллера)...   26.2.2009, 17:47
|- - Михаил_PLC   Цитата(Chabol @ 26.2.2009, 16:47) 357614Д...   26.2.2009, 17:55
- - Chabol   Согласен, что с ИБП самый надежный способ. Но разв...   28.2.2009, 21:22
- - Abysmo   ЦитатаНо разве установив его не нужно снва таки оп...   28.2.2009, 22:09
|- - Chabol   Цитата(Abysmo @ 28.2.2009, 21:09) 358231С...   28.2.2009, 23:18
|- - Михаил_PLC   Цитата(Abysmo @ 28.2.2009, 21:09) 358231З...   1.3.2009, 23:28
- - IVI   Буквально недавно в небольшой кательной установили...   28.2.2009, 22:44
- - Сергей Долганов   ЦитатаНу если насос обратной воды не работатет, то...   28.2.2009, 23:29
- - Chabol   Сори. Подзабыл малеха тех процесс . Циркуляционны...   28.2.2009, 23:47
- - Abysmo   ЦитатаВода то самотоком не потечет в калорифер. В...   1.3.2009, 12:39
- - Abysmo   ЦитатаЗадача же циркуляционного насоса на приточно...   1.3.2009, 13:04
|- - Гена   Цитата... В этом случае процесс выглядит так:... О...   1.3.2009, 16:08
- - Lex   2 Abysmo Если не секрет, вы сколько установок в св...   1.3.2009, 16:11
- - Abysmo   ЦитатаЕсли не секрет, вы сколько установок в своей...   1.3.2009, 17:20
- - Abysmo   Смотрите внимательно - есть версия блока с двумя в...   2.3.2009, 0:57
|- - Михаил_PLC   Цитата(Abysmo @ 1.3.2009, 23:57) 358572См...   2.3.2009, 9:55
- - Abysmo   ЦитатаДва канала CH1 и CH2. Как я понял, CH1 - это...   2.3.2009, 11:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 6:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных