сообщение 29.12.2004, 11:03
Сообщение #1





Guest Forum






Коллеги, у меня дилемма - надо спроектировать систему отопления учебного корпуса …
Здание старое, 5-ти этажное … Давление на вводе неизвестно (теплоснабжение от котельной), температура в системе 95-70 … Есть возможность прокладки подающей магистрали по чердаку …
Как видно – задача со множеством неизвестных …. Хватит ли напора для подачи теплоносителя на 5 этаж и транспортировки до последних приборов отопления (присоединение через элеватор)? И главное – какую систему принять – однотрубную (с меньшим гидр. сопротивлением и лучшей гидр. устойчивостью ) или все же двухтрубку (с большим сопротивлением, но и с лучшими характеристиками регулирования при грамотной наладке и гарантированным подводом 95-ти градусной воды к каждому отоп. прибору )
От заказчика данных по гидравлическому режиму теплотрассы и на вводе в здание не добьешься …
Заранее благодарен за ответы … Всех с наступающими праздниками (у меня их правда не будет, проект надо сдать до 10 января …) и успехов !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alexsey   Что надежней по гидравлике   29.12.2004, 11:03
- - Igor Barishpolets   УДАЧИ! ЕСЛИ ЧТО НЕ В МОГОТУ... СРОЧНО ОТПИШИ w...   9.1.2005, 9:39
- - aurum   Мой совет возьмите слесаря, манометр и в ИТП на вв...   9.1.2005, 10:33
- - alexsey   Господа, в который раз радуюсь проницательности и ...   11.1.2005, 12:05
- - LordN   Цитата(alexsey @ Jan 11 2005, 16:06 )Господа,...   11.1.2005, 12:42
- - Pavel-mts   Цитата(alexsey @ Dec 29 2004, 11:04 )Давление...   11.1.2005, 13:24
- - aurum   Мы бы Вам то же посоветовали, но опять же без пара...   11.1.2005, 14:16
- - R.A.S.   Да ладно, человеку ведь нужно систему отопления сп...   11.1.2005, 14:58
- - ShaggyDoc   Исходный вопрос: Что надежней по гидравлике? Отве...   12.1.2005, 7:16
- - AlexSch   TO ShaggyDoc Что же Вам буржуи такого плохого сдел...   12.1.2005, 10:02
- - LordN   добавлю пару строк к посту AlexSch... я понимаю, ...   12.1.2005, 12:10
- - ShaggyDoc   Цитата(AlexSch @ Jan 12 2005, 10:03 )TO Shagg...   12.1.2005, 12:32
- - AlexSch   Я, может чего-то не понимаю . Ну почитал статью. ...   12.1.2005, 17:24
- - R.A.S.   Я вот никак не могу понять, откуда взялся этот миф...   12.1.2005, 18:38
- - aurum   Для нормальной работы элеватора по теории нужно 14...   12.1.2005, 20:10
- - alexsey   УУУУ, ГОСПОДА, ТОВАРИЩИ, и ПРОЧИЕ, ПРОЧИЕ ..... Ск...   13.1.2005, 12:42
- - Chebik   Посылайте таких работадателей, которые терпят таки...   13.1.2005, 21:53
- - alexsey   Я бы с удовольствием посылал, но денюжки нужны, оч...   15.1.2005, 17:57
- - необразованный фирмач   Уважаемые alexesey, а чем же Вы лучше "необра...   17.1.2005, 16:58
- - Grafik   А как все хорошо начиналось................. :wack...   18.1.2005, 16:39
- - Maxim   Цитата(ShaggyDoc @ Jan 12 2005, 07:17 )Исходн...   19.1.2005, 12:46
- - ShaggyDoc   Цитата(Maxim @ Jan 19 2005, 12:47 )Цитата(Sha...   20.1.2005, 12:53
- - alexsey   Цитата(необразованный фирмач @ Jan 17 2005, 1...   20.1.2005, 14:07
- - alexsey   Цитата(необразованный фирмач @ Jan 17 2005, 1...   20.1.2005, 14:21
- - Mifune   А что можете сказать по повлду применения двухтруб...   20.1.2005, 21:36
- - Maxim   Цитата(ShaggyDoc @ Jan 20 2005, 12:54 )...   21.1.2005, 6:00
- - ShaggyDoc   Цитата(Maxim @ Jan 21 2005, 06:01 )Вы правиль...   21.1.2005, 7:17
- - Maxim   Цитата(ShaggyDoc @ Jan 20 2005, 12:54 )1. СНи...   21.1.2005, 11:31
- - Maxim   Последнее своё сообщение, я отправил, когда у меня...   21.1.2005, 11:44
- - AlexSch   ЦитатаМетодика расчёта двухтрубных систем водяного...   21.1.2005, 18:56
- - Chebik   ЦитатаЯ вообще новых учебников не вижу. Последнюю ...   21.1.2005, 21:19
- - LordN   Цитата(Chebik @ Jan 22 2005, 00:20 )ЦитатаЯ в...   21.1.2005, 22:12
- - Chebik   Я бы с удовольствием! Но, к сожалению, совсем ...   22.1.2005, 0:14
- - LordN   Цитата(Chebik @ Jan 22 2005, 03:15 )Я бы с уд...   22.1.2005, 7:10
- - Chebik   Если я бы был преподом в универе, я именно так и п...   22.1.2005, 14:19
- - Saveka   Цитата(ShaggyDoc @ Jan 21 2005, 07:18 )И еще ...   23.1.2005, 13:10
- - ShaggyDoc   Цитата(Saveka @ Jan 23 2005, 13:11 )Ув.Shaqqy...   24.1.2005, 7:21
- - itpro   To Maxim "Таким образом – проектируемая систе...   24.1.2005, 10:49
- - Maxim   Извиняйте, пока не успеваю изложить материал по ме...   24.1.2005, 11:37
- - Гость_Vano   To LordN. Если Вы находитесь в Москве, могу Отопле...   24.1.2005, 13:45
- - LordN   Цитата(Гость_Vano @ Jan 24 2005, 16:46 )To Lo...   24.1.2005, 16:38
- - ShaggyDoc   Цитата(Saveka @ Jan 23 2005, 13:11 )Ув.Shaqqy...   24.1.2005, 20:46
- - Сэм Бруклин   При любом раскладе- надежнее однотрубка. И надежне...   24.1.2005, 21:33
- - Mifune   Цитата(LordN @ Jan 24 2005, 16:39 )я в Томске...   25.1.2005, 10:47
- - Grafik   to Mifune Заявки принимаете? А я в Ростове.   25.1.2005, 11:39
- - Mifune   угу напишите в приват,не гарантирую что быстро ото...   25.1.2005, 15:19
- - Vano   Почтой долго и дорого. Отсканирую я Сканави, но ме...   25.1.2005, 18:53
- - LordN   Цитата(Vano @ Jan 25 2005, 21:54 )Почтой долг...   25.1.2005, 20:45
- - Maxim   Возвращаясь к начатому разговору: не знаю, как где...   1.2.2005, 13:15
- - Olexa   Цитата(ShaggyDoc @ Jan 12 2005, 12:33 )Кстати...   7.2.2005, 15:43
- - Maxim   Если кто-то ещё интересуется этой темой, то обраща...   9.2.2005, 5:58
- - Гость.   А нельзя ли проще относиться к проблеме. В последн...   19.2.2005, 13:57
- - Mifune   И как много таких домов у Вас, ув. Гость? Это заме...   23.2.2005, 15:18
- - Guest   Цитата(Mifune @ Feb 23 2005, 15:19 )И как мно...   23.2.2005, 16:35
- - Okulist   Что касается однотрубных систем, у них есть главны...   24.2.2005, 23:57
- - Saveka   Доброго времени суток! "Однотрубку дейст...   24.3.2005, 0:13
- - Alex_   Цитата(Сэм Бруклин @ Jan 24 2005, 21:34 )При ...   27.3.2005, 17:53
- - ТТГВ   Я конечно не знаю на ЧЕМ основываются ВАШИ доводы ...   18.12.2005, 2:51
- - Гость_Егор   Цитата(Okulist @ Feb 24 2005, 23:58 )Что каса...   21.12.2005, 12:57
- - Alex_   Цитатаи почему же интересно происходят "внешн...   23.12.2005, 19:04
- - Гость_Егор   возможно я что-то не допонимаю, но зачем на подвод...   26.12.2005, 8:34
- - Alex_   Цитата(Гость_Егор @ Dec 26 2005, 08:35 )но на...   26.12.2005, 18:03
- - Guest   Цитата(Гость_Егор @ Dec 26 2005, 08:35 )возмо...   29.12.2005, 9:33
- - Guest   Цитата(Alex_ @ Dec 26 2005, 18:04 )Глубоко ош...   29.12.2005, 9:34
- - Alex_   Может, мы недопонимаем друг друга просто потому, ч...   30.12.2005, 2:23
- - ТТГВ   Цитата(Alex_ @ Dec 30 2005, 02:24 )Может, мы ...   30.12.2005, 3:38
- - Alex_   Все верно, вопрос лишь в терминологии ...   30.12.2005, 17:05
- - Guest   Система отопления с неопределенным циркуляционным ...   8.1.2006, 0:13
- - Alex_   Цитата(Guest @ Jan 8 2006, 00:14 )Если говори...   8.1.2006, 0:52
- - Гость_Jol   Цитата(ShaggyDoc @ Jan 12 2005, 07:17 )Исходн...   22.1.2006, 12:09
- - ТТГВ   Да никаким - в тепловом пункте то давление в обрат...   11.2.2006, 13:16
- - ShaggyDoc   Цитата(ТТГВ @ Feb 11 2006, 16:17 )Да никаким ...   11.2.2006, 22:15
- - ТТГВ   to ShaggyDoc повышенное давление в обратке по срав...   12.2.2006, 5:20
- - ShaggyDoc   Цитата...пусть они и строят насосную и к тепловому...   12.2.2006, 22:17
- - ТТГВ   to ShaggyDoc Я не знаю как у Вас, к этому вопросу...   13.2.2006, 3:58
- - ShaggyDoc   Цитата... не проходит ваша нагрузка в этом районе ...   13.2.2006, 6:41
- - ТТГВ   to ShaggyDoc Вот Вы и не правы, видать бардак у В...   13.2.2006, 8:28
- - ShaggyDoc   Цитата...раньше может так и было под "козырек...   13.2.2006, 10:06
- - ТТГВ   to ShaggyDoc Оставим этот ни к чему не идущий раз...   13.2.2006, 11:04
- - ShaggyDoc   Цитатахотя в одной стране живем и по одним законам...   13.2.2006, 13:04
- - Миша   Для высотных жилых домов как по мне наиболее персп...   1.3.2006, 11:14
- - Rimantas   ЦитатаА по поводу новых учебников советую сходить ...   12.3.2006, 14:09
- - Гость_Пырков   Всем добрый день. Я тот самый Пырков, книги которо...   3.7.2006, 15:47
- - Гость_андрей   Хороша двухтрубка. Но имею горький опыт ее примене...   8.10.2006, 13:43
- - Kult_Ra   ЦитатаЯ как раз живу в таком "новом" дом...   23.5.2007, 22:30
- - Kult_Ra   ЦитатаЯ тот самый Пырков, ..... Вся беда с однотру...   23.5.2007, 23:53
- - Пырков   Добрый день. Лучше раз увидеть, чем сто раз услыша...   24.5.2007, 16:40
|- - ГОСТь   Цитата(Пырков @ 24.5.2007, 16:40) Добрый ...   24.5.2007, 17:02
- - Kult_Ra   Цитата( Пырков)Основной фокус при сопоставлении од...   24.5.2007, 18:50
|- - ГОСТь   Цитата(Kult_Ra @ 24.5.2007, 18:50) Чуешь,...   25.5.2007, 12:28
- - Kult_Ra   ЦитатаЖдем Пыркова, и его поста .. [вроде как на д...   25.5.2007, 18:45
- - Пырков   Добрый день. О трехходовых клапанах можете почита...   29.5.2007, 16:12
- - ГОСТь   За книги Ваши, особенно большое спасибо. По крайне...   29.5.2007, 16:50
- - Пырков   В кн. "Современные теловые пункты" закон...   29.5.2007, 17:39
- - ГОСТь   Господа, предлагаю вашему вниманию идеальную модел...   30.5.2007, 9:14
- - Kult_Ra   Цитатав однотрубной проточно-регулируемой системе ...   30.5.2007, 13:16
|- - ГОСТь   Цитата(Kult_Ra @ 30.5.2007, 13:16) У меня...   31.5.2007, 11:40
- - Kult_Ra   Очередная Российская глупость (глазами ... изготов...   31.5.2007, 11:39
- - Пырков   Добрый день. Однотрубка. Двухтрубка. Хороша тема. ...   31.5.2007, 13:47
3 страниц V   1 2 3 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 4:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных