> оцинковка в дымоудалении
v-a-a
сообщение 11.3.2009, 16:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019



Заказчик просит согласовать воздуховоды дымоудаления из оцинковки. Не могу найти нормативную ссылку почему нельзя. Помогите плз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- v-a-a   оцинковка в дымоудалении   11.3.2009, 16:21
- - EJIEHA   Есть такое ПОСОБИЕ 6.91 к СНиП 2.04.05-91 ОГНЕСТ...   12.3.2009, 10:55
- - v-a-a   Спасибо за ответ. Конструкции приведенные в пособи...   12.3.2009, 12:22
- - EJIEHA   ТЗ от Зака получить на использование оцинковки? Эт...   12.3.2009, 16:43
- - ppd   1. Применение оцинкованной стали ничем не ограничи...   20.3.2009, 23:27
|- - old patriot   Цитата(ppd @ 20.3.2009, 23:27) 3674331. П...   23.3.2009, 12:25
- - v-a-a   В учебнике физики нашел: температура плавления цин...   23.3.2009, 10:50
- - ppd   to old patriot. Спасибо. Хотя какой там "метр...   26.3.2009, 20:09
- - old patriot   к ppd Существует ли опасность раскрытия фальцевы...   26.3.2009, 20:15
- - ppd   Попробую покороче... и не очень научно... извините...   27.3.2009, 0:38
|- - kosgas   Цитата(ppd @ 27.3.2009, 1:38) Попробую по...   31.7.2011, 18:34
|- - msi   Цитата(kosgas @ 31.7.2011, 19:34) Спасибо...   31.7.2011, 22:17
- - old patriot   Спасибо за исчерпывающий ответ. Жаль только, чт...   27.3.2009, 10:32
- - v-a-a   Спасибо всем за дискуссию. Помоему получился очень...   27.3.2009, 12:51
- - ppd   1. to v-a-a Тыща извинений... Дайте тайм-аут. К 1-...   29.3.2009, 1:48
- - old patriot   В строительстве этот предмет знают только конструк...   29.3.2009, 7:38
- - EJIEHA   Уважаемый ppd! Где можно будет ознакомиться с ...   29.3.2009, 17:32
- - ppd   to EJIEHA. 1. Скиньте свой e-mail на ppd59@mail.ru...   30.3.2009, 21:08
- - EJIEHA   ppd Спасибо большое. Наверняка понадобится не всё....   31.3.2009, 10:51
- - Taski   Пишу в надежде, что тема еще не заглохла Если не ...   24.4.2009, 11:23
- - ppd   to Taski 1. Круглые в/в с фальцевым соединением ес...   24.4.2009, 16:56
|- - jota   Цитата(ppd @ 24.4.2009, 16:56) 381999Круг...   30.4.2009, 20:29
- - Taski   to ppd Спасибо, будем терзать производителей   30.4.2009, 12:23
- - JJJJ   Системы ДУ должны быть класса "П", А фал...   30.4.2009, 13:25
|- - ppd   to JJJJ Цитата(JJJJ @ 30.4.2009, 14:25) 3...   30.4.2009, 20:01
- - rus68   1. to v-a-a Тыща извинений... Дайте тайм-аут. К 1-...   30.4.2009, 21:14
- - EJIEHA   Цитата(rus68 @ 30.4.2009, 22:14) 384048.....   30.4.2009, 21:33
|- - ppd   Всех - с Первомаем!!! "Мир, май, ...   1.5.2009, 23:29
- - kol360   Я вот чего честно сказать не понимаю. Ладно, фальц...   2.5.2009, 21:36
- - инж323   А какая из огнезащит прилично держится на оцинкова...   2.5.2009, 21:40
- - Гречишников Олег   1. По поводу использования фланцев для стыковки от...   24.12.2009, 17:59
- - Авдеев Влад   Здравствуйте труженники инженерного фронта!)) ...   16.5.2010, 12:21
- - OlegG   Во всех технических регламентах на огнестойкие кон...   16.5.2010, 13:23
- - Авдеев Влад   to EJIEHA: Тема шикарная огромное спасибо за ссылк...   18.5.2010, 9:34
- - amaran   хм весьма интересная актуальная тема , хотелось бы...   17.6.2010, 16:43
|- - OlegG   Цитата(amaran @ 17.6.2010, 17:43) хм весь...   17.6.2010, 17:10
|- - EJIEHA   Цитата(amaran @ 17.6.2010, 17:43) ...хоте...   17.6.2010, 17:10
- - veza   Тема воздуховодов ДУ давно (два года назад) была р...   24.8.2011, 17:42
|- - Boris_Ka   Цитата(veza @ 24.8.2011, 18:42) Тема возд...   25.8.2011, 18:44
|- - Boris_Ka   И еще... По сути 1-го изречения. Этот ГОСТ Р заме...   25.8.2011, 18:59
- - Valentinium   Борис, приветствую! Результат общения не слиш...   25.8.2011, 22:40
|- - Boris_Ka   Цитата(Valentinium @ 25.8.2011, 23:40) Бо...   26.8.2011, 6:45
- - Губкин Андрей 2005   продолжим! Отвечаем на Ваш запрос: 1. Жидкие ...   30.8.2011, 14:24
- - Губкин Андрей 2005   не знаю, может уже и обсуждали эту изоляцию, я не ...   30.8.2011, 14:48
- - Губкин Андрей 2005   http://www.fireproof.ru/ вот тут производитель   30.8.2011, 17:21
- - Губкин Андрей 2005   http://fireproof.ru/ru/material/fire_barrier/_id/1...   30.8.2011, 18:08
- - Егор   Фиброгейн б=21мм IE150 (6,3 кг/м2) - 725 руб/м2 R...   1.9.2011, 8:59
- - katrin_k   посмотрите внимательнее пож.сертификат - ALU WIRED...   2.9.2011, 8:04
- - Егор   ALU WIRED MAT 80 - группа горючести Г1 ALU 1 WIRED...   2.9.2011, 13:43
- - katrin_k   ишь, век живи...спасбо за инфу. там видимо разница...   2.9.2011, 14:46
- - AndreyNN   По ценам можно не смотреть, т.к. роквул дает 10 % ...   25.11.2011, 12:03
- - dorych2   Добрый день! Подскажите, все таки можно ли исп...   14.12.2011, 15:18
|- - Boris_Ka   Да можно. Ограничения есть только при использовани...   14.12.2011, 18:29
- - Vika369   Подскажите, какой уплотнительный материал следует ...   22.1.2014, 13:24
- - kyza67   Корунд - это же развод..   22.1.2014, 13:53
- - DEVILdvs   В целом есть ряд недопониманий во всей кухне, связ...   17.2.2016, 12:36
- - sub4cus   В реальности есть объекты с оцинкованными воздухов...   18.2.2016, 11:13
- - DEVILdvs   Конечно. Если воздуховод соответствует требованиям...   18.2.2016, 14:06
|- - sub4cus   Цитата(DEVILdvs @ 18.2.2016, 14:06) Конеч...   18.2.2016, 14:25
- - DEVILdvs   Толщина не менее 0,8 согласно СП7. Вы упоминали пр...   18.2.2016, 15:22
|- - sub4cus   Цитата(DEVILdvs @ 18.2.2016, 15:22) Толщи...   18.2.2016, 15:43
- - DEVILdvs   Как то искал запрет на применение асбестовых прокл...   18.2.2016, 15:58
|- - sub4cus   Цитата(DEVILdvs @ 18.2.2016, 15:58) Как т...   18.2.2016, 16:18
- - DEVILdvs   Позже немного отвечу.   18.2.2016, 16:52
- - colius   Цитата(sub4cus @ 18.2.2016, 15:43) Гермет...   18.2.2016, 17:31
|- - sub4cus   Цитата(colius @ 18.2.2016, 17:31) Мне каж...   18.2.2016, 17:42
|- - ИОВ   ЦитатаЗачем он в системах ДУ? Т.е. по-Вашему: в од...   18.2.2016, 17:45
- - DEVILdvs   Это вопрос в плоскости юристов. Область определени...   18.2.2016, 22:44
|- - sub4cus   Цитата(DEVILdvs @ 18.2.2016, 22:44) Это в...   19.2.2016, 9:46
- - colius   Цитата(sub4cus @ 18.2.2016, 16:18) СП60 4...   19.2.2016, 10:00
- - DEVILdvs   Воздуховоды подлежат как гигиенической оценке (сви...   19.2.2016, 11:31
|- - sub4cus   Цитата(DEVILdvs @ 19.2.2016, 11:31) Возду...   19.2.2016, 11:57
- - DEVILdvs   Правильнее будет сказать из сертифицированных возд...   19.2.2016, 12:06
|- - sub4cus   Цитата(DEVILdvs @ 19.2.2016, 12:06) Прави...   19.2.2016, 12:15
- - DEVILdvs   Форус, Лиссант, Галвент... Это первое, что всплыло...   19.2.2016, 12:37
|- - sub4cus   Цитата(DEVILdvs @ 19.2.2016, 12:37) Форус...   19.2.2016, 12:44
- - DEVILdvs   нет.   19.2.2016, 13:49
- - strax   Коллеги, Плотность и огнестойкость это очень хоро...   5.7.2017, 0:43
- - strax   Тут ещё пришла одна мысль в голову )) Вот простой...   5.7.2017, 1:28
- - Konstantin T.   Глупости какие-то. Делают толщину 1мм или 1,2мм, к...   11.7.2017, 14:12
- - strax   В чем глупости заключаются? В толщине 2-3мм? Я 13 ...   11.7.2017, 19:46
|- - ИОВ   Цитата(strax @ 11.7.2017, 19:46) В чем гл...   12.7.2017, 12:51
- - Konstantin T.   Вот я поражаюсь вам. Вы технадзор, молодец! А ...   12.7.2017, 10:51
|- - strax   Цитата(Konstantin T. @ 12.7.2017, 10:51) ...   12.7.2017, 13:31
- - Амиго   ЦитатаЯ 13 лет работаю инженером технадзора ОВиК, ...   12.7.2017, 12:04
- - Амиго   Щас с нормами(пусть и кривоватыми, но все же более...   12.7.2017, 13:44
|- - ИОВ   Цитата(Амиго @ 12.7.2017, 13:44) ...вопро...   12.7.2017, 14:46
- - strax   ИОВ, приветствую Вас. 2000Па я привёл как пример м...   12.7.2017, 13:51
- - strax   Амиго, Спс за адектватный ответ, без цепляний к фо...   12.7.2017, 14:09
- - Konstantin T.   И все равно там нет потерь в 2000Па. Может у меня ...   12.7.2017, 14:34
- - Александр2201   А кто какие толщины воздуховодов с нормируемым пре...   22.3.2019, 16:37
- - AVE-KV   Использую не менее 1 мм. По Гост на изготовление м...   24.3.2019, 19:38
- - Зольников Михаил   ЦитатаКороче теперь все что угодно из черняшки ВНЕ...   28.6.2019, 8:43
|- - Prasolov   Цитата(Зольников Михаил @ 28.6.2019, 8:43...   28.6.2019, 14:32
- - Зольников Михаил   На расширения закладываю в каждый стык сертифициро...   28.6.2019, 14:50
- - Prasolov   При монтаже эту ленту стянут между флацами и от 4м...   28.6.2019, 15:17
- - Зольников Михаил   У нас в регионе воздуховоды прямоугольного сечения...   28.6.2019, 15:34
- - Prasolov   Цитата(Зольников Михаил @ 28.6.2019, 15:3...   28.6.2019, 15:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 16:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных