оцинковка в дымоудалении |
|
|
|
11.3.2009, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019

|
Заказчик просит согласовать воздуховоды дымоудаления из оцинковки. Не могу найти нормативную ссылку почему нельзя. Помогите плз.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
v-a-a оцинковка в дымоудалении 11.3.2009, 16:21 EJIEHA Есть такое ПОСОБИЕ 6.91 к СНиП 2.04.05-91 ОГНЕСТ... 12.3.2009, 10:55 v-a-a Спасибо за ответ. Конструкции приведенные в пособи... 12.3.2009, 12:22 EJIEHA ТЗ от Зака получить на использование оцинковки? Эт... 12.3.2009, 16:43 ppd 1. Применение оцинкованной стали ничем не ограничи... 20.3.2009, 23:27 old patriot Цитата(ppd @ 20.3.2009, 23:27) 3674331. П... 23.3.2009, 12:25 v-a-a В учебнике физики нашел: температура плавления цин... 23.3.2009, 10:50 ppd to old patriot.
Спасибо. Хотя какой там "метр... 26.3.2009, 20:09 old patriot к ppd
Существует ли опасность раскрытия фальцевы... 26.3.2009, 20:15 ppd Попробую покороче... и не очень научно... извините... 27.3.2009, 0:38 kosgas Цитата(ppd @ 27.3.2009, 1:38) Попробую по... 31.7.2011, 18:34  msi Цитата(kosgas @ 31.7.2011, 19:34) Спасибо... 31.7.2011, 22:17 old patriot Спасибо за исчерпывающий ответ.
Жаль только, чт... 27.3.2009, 10:32 v-a-a Спасибо всем за дискуссию. Помоему получился очень... 27.3.2009, 12:51 ppd 1. to v-a-a
Тыща извинений... Дайте тайм-аут. К 1-... 29.3.2009, 1:48 old patriot В строительстве этот предмет знают только конструк... 29.3.2009, 7:38 EJIEHA Уважаемый ppd!
Где можно будет ознакомиться с ... 29.3.2009, 17:32 ppd to EJIEHA.
1. Скиньте свой e-mail на ppd59@mail.ru... 30.3.2009, 21:08 EJIEHA ppd
Спасибо большое. Наверняка понадобится не всё.... 31.3.2009, 10:51 Taski Пишу в надежде, что тема еще не заглохла
Если не ... 24.4.2009, 11:23 ppd to Taski
1. Круглые в/в с фальцевым соединением ес... 24.4.2009, 16:56 jota Цитата(ppd @ 24.4.2009, 16:56) 381999Круг... 30.4.2009, 20:29 Taski to ppd
Спасибо, будем терзать производителей 30.4.2009, 12:23 JJJJ Системы ДУ должны быть класса "П", А фал... 30.4.2009, 13:25 ppd to JJJJ
Цитата(JJJJ @ 30.4.2009, 14:25) 3... 30.4.2009, 20:01 rus68 1. to v-a-a
Тыща извинений... Дайте тайм-аут. К 1-... 30.4.2009, 21:14 EJIEHA Цитата(rus68 @ 30.4.2009, 22:14) 384048..... 30.4.2009, 21:33 ppd Всех - с Первомаем!!! "Мир, май, ... 1.5.2009, 23:29 kol360 Я вот чего честно сказать не понимаю. Ладно, фальц... 2.5.2009, 21:36 инж323 А какая из огнезащит прилично держится на оцинкова... 2.5.2009, 21:40 Гречишников Олег 1. По поводу использования фланцев для стыковки от... 24.12.2009, 17:59 Авдеев Влад Здравствуйте труженники инженерного фронта!))
... 16.5.2010, 12:21 OlegG Во всех технических регламентах на огнестойкие кон... 16.5.2010, 13:23 Авдеев Влад to EJIEHA:
Тема шикарная огромное спасибо за ссылк... 18.5.2010, 9:34 amaran хм весьма интересная актуальная тема , хотелось бы... 17.6.2010, 16:43 OlegG Цитата(amaran @ 17.6.2010, 17:43) хм весь... 17.6.2010, 17:10 EJIEHA Цитата(amaran @ 17.6.2010, 17:43) ...хоте... 17.6.2010, 17:10 veza Тема воздуховодов ДУ давно (два года назад) была р... 24.8.2011, 17:42 Boris_Ka Цитата(veza @ 24.8.2011, 18:42) Тема возд... 25.8.2011, 18:44 Boris_Ka И еще...
По сути 1-го изречения. Этот ГОСТ Р заме... 25.8.2011, 18:59 Valentinium Борис, приветствую!
Результат общения не слиш... 25.8.2011, 22:40 Boris_Ka Цитата(Valentinium @ 25.8.2011, 23:40) Бо... 26.8.2011, 6:45 Губкин Андрей 2005 продолжим!
Отвечаем на Ваш запрос:
1. Жидкие ... 30.8.2011, 14:24 Губкин Андрей 2005 не знаю, может уже и обсуждали эту изоляцию, я не ... 30.8.2011, 14:48 Губкин Андрей 2005 http://www.fireproof.ru/
вот тут производитель 30.8.2011, 17:21 Губкин Андрей 2005 http://fireproof.ru/ru/material/fire_barrier/_id/1... 30.8.2011, 18:08 Егор Фиброгейн б=21мм IE150 (6,3 кг/м2) - 725 руб/м2
R... 1.9.2011, 8:59 katrin_k посмотрите внимательнее пож.сертификат - ALU WIRED... 2.9.2011, 8:04 Егор ALU WIRED MAT 80 - группа горючести Г1
ALU 1 WIRED... 2.9.2011, 13:43 katrin_k ишь, век живи...спасбо за инфу. там видимо разница... 2.9.2011, 14:46 AndreyNN По ценам можно не смотреть, т.к. роквул дает 10 % ... 25.11.2011, 12:03 dorych2 Добрый день! Подскажите, все таки можно ли исп... 14.12.2011, 15:18 Boris_Ka Да можно. Ограничения есть только при использовани... 14.12.2011, 18:29 Vika369 Подскажите, какой уплотнительный материал следует ... 22.1.2014, 13:24 kyza67 Корунд - это же развод.. 22.1.2014, 13:53 DEVILdvs В целом есть ряд недопониманий во всей кухне, связ... 17.2.2016, 12:36 sub4cus В реальности есть объекты с оцинкованными воздухов... 18.2.2016, 11:13 DEVILdvs Конечно. Если воздуховод соответствует требованиям... 18.2.2016, 14:06 sub4cus Цитата(DEVILdvs @ 18.2.2016, 14:06) Конеч... 18.2.2016, 14:25 DEVILdvs Толщина не менее 0,8 согласно СП7.
Вы упоминали пр... 18.2.2016, 15:22 sub4cus Цитата(DEVILdvs @ 18.2.2016, 15:22) Толщи... 18.2.2016, 15:43 DEVILdvs Как то искал запрет на применение асбестовых прокл... 18.2.2016, 15:58 sub4cus Цитата(DEVILdvs @ 18.2.2016, 15:58) Как т... 18.2.2016, 16:18 DEVILdvs Позже немного отвечу. 18.2.2016, 16:52 colius Цитата(sub4cus @ 18.2.2016, 15:43) Гермет... 18.2.2016, 17:31 sub4cus Цитата(colius @ 18.2.2016, 17:31) Мне каж... 18.2.2016, 17:42 ИОВ ЦитатаЗачем он в системах ДУ?
Т.е. по-Вашему: в од... 18.2.2016, 17:45 DEVILdvs Это вопрос в плоскости юристов. Область определени... 18.2.2016, 22:44 sub4cus Цитата(DEVILdvs @ 18.2.2016, 22:44) Это в... 19.2.2016, 9:46 colius Цитата(sub4cus @ 18.2.2016, 16:18) СП60
4... 19.2.2016, 10:00 DEVILdvs Воздуховоды подлежат как гигиенической оценке (сви... 19.2.2016, 11:31 sub4cus Цитата(DEVILdvs @ 19.2.2016, 11:31) Возду... 19.2.2016, 11:57 DEVILdvs Правильнее будет сказать из сертифицированных возд... 19.2.2016, 12:06 sub4cus Цитата(DEVILdvs @ 19.2.2016, 12:06) Прави... 19.2.2016, 12:15 DEVILdvs Форус, Лиссант, Галвент...
Это первое, что всплыло... 19.2.2016, 12:37 sub4cus Цитата(DEVILdvs @ 19.2.2016, 12:37) Форус... 19.2.2016, 12:44 DEVILdvs нет. 19.2.2016, 13:49 strax Коллеги,
Плотность и огнестойкость это очень хоро... 5.7.2017, 0:43 strax Тут ещё пришла одна мысль в голову ))
Вот простой... 5.7.2017, 1:28 Konstantin T. Глупости какие-то. Делают толщину 1мм или 1,2мм, к... 11.7.2017, 14:12 strax В чем глупости заключаются? В толщине 2-3мм?
Я 13 ... 11.7.2017, 19:46 ИОВ Цитата(strax @ 11.7.2017, 19:46) В чем гл... 12.7.2017, 12:51 Konstantin T. Вот я поражаюсь вам. Вы технадзор, молодец! А ... 12.7.2017, 10:51 strax Цитата(Konstantin T. @ 12.7.2017, 10:51) ... 12.7.2017, 13:31 Амиго ЦитатаЯ 13 лет работаю инженером технадзора ОВиК, ... 12.7.2017, 12:04 Амиго Щас с нормами(пусть и кривоватыми, но все же более... 12.7.2017, 13:44 ИОВ Цитата(Амиго @ 12.7.2017, 13:44) ...вопро... 12.7.2017, 14:46 strax ИОВ, приветствую Вас.
2000Па я привёл как пример м... 12.7.2017, 13:51 strax Амиго, Спс за адектватный ответ, без цепляний к фо... 12.7.2017, 14:09 Konstantin T. И все равно там нет потерь в 2000Па. Может у меня ... 12.7.2017, 14:34 Александр2201 А кто какие толщины воздуховодов с нормируемым пре... 22.3.2019, 16:37 AVE-KV Использую не менее 1 мм. По Гост на изготовление м... 24.3.2019, 19:38 Зольников Михаил ЦитатаКороче теперь все что угодно из черняшки ВНЕ... 28.6.2019, 8:43 Prasolov Цитата(Зольников Михаил @ 28.6.2019, 8:43... 28.6.2019, 14:32 Зольников Михаил На расширения закладываю в каждый стык сертифициро... 28.6.2019, 14:50 Prasolov При монтаже эту ленту стянут между флацами и от 4м... 28.6.2019, 15:17 Зольников Михаил У нас в регионе воздуховоды прямоугольного сечения... 28.6.2019, 15:34 Prasolov Цитата(Зольников Михаил @ 28.6.2019, 15:3... 28.6.2019, 15:56