> расчет ВРУ, нет понимания при расчете ВРУ
Гость_scoromush_*
сообщение 13.3.2009, 17:28
Сообщение #1





Guest Forum






Господа проектировщики помогите разобраться!!!
Я работаю в управляющей компании, в службе эксплуатации.
Сейчас я занимаюсь изучением проекта одного крупного строящегося проекта ТРК в г. Уфа.
Начал с проекта электроснабжения. И сразу появилось ного вопросов.
У меня нет пояснительной записки, пользуюсь только комплектом рабочих чертежей.
Поэтому как проектанты насчитали не знаю. Но что меня насторожило , это то что товарищи напроектировали 11 ВРУ расбросанных по всему комплексу, от секций которых (всего 2 на каждую) запитаны остальные щиты: щиты освещения ШО (освещение мест общего пользования и арендаторов, + вся розеточная сеть), щиты аварийного освещения ЩАО, щиты вентиляции ЩВ, остальное оборудование, в т.ч лифты, эскалаторы, чиллера)
Так вот подоплека вся в том, что если брать Рр каждого отдельного щита и складывать все Рр отдельно взятых щитов запитанных от одной секции ВРУ ,то Рр для секции ВРУ получается меньше. Я сравнивал с другими проектами, там математически все складывалось. И у меня такое создается впечатление, что если одно задание датьразным людям, получишь разные результаты.
Неужели это все просчитывается в ручную, может есть какие-нибудь программы в помощь проектировщикам, которые облегчают труд.
Буду признателен за любой ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- scoromush   расчет ВРУ   13.3.2009, 17:28
- - зюс   В других проектах было не правильно. Не учитывался...   13.3.2009, 18:05
- - comings   СП31-110-2003 полистайте, времени немного потеряет...   13.3.2009, 21:06
- - Andrew48   Если честно не понял что вас тревожит - количество...   17.3.2009, 21:13
- - Киселев   А марка ВРУ какая? Может это и не ВРУ в понимании ...   18.3.2009, 2:58
- - scoromush   По спецификации посмотрел панель вводно-распредели...   18.3.2009, 11:38
- - scoromush   Добавляю для наглядности фрагменты чертежей.   18.3.2009, 13:08
- - Andrew48   Один из сканов очень плохого качества. У вас по пр...   18.3.2009, 16:51
- - scoromush   1. А разве на вводе не должны быть разъеденители, ...   19.3.2009, 15:00
- - scoromush   Для наглядности прилагаю схемы Еще обратил вниман...   19.3.2009, 17:49
|- - HasBolla   Цитата(scoromush @ 19.3.2009, 17:49) 3663...   19.3.2009, 18:11
|- - Flyt   Цитата(scoromush @ 19.3.2009, 17:49) 3663...   24.3.2009, 12:13
- - scoromush   постораюсь ответить на вопросы. 1. проект со слов...   25.3.2009, 12:39
- - Flyt   Обвел синим облачком, При выходе их строя т-р или...   25.3.2009, 14:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 2:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных