- petroff   подскажите формулу расчета коэффициента смешения   3.3.2006, 23:41
- - petroff   (t1-t01)/(t01-t2) оно? 150-70 должен быть 2,2 130-...   4.3.2006, 10:00
- - tgv.khstu.ru   Правильно   4.3.2006, 10:07
- - petroff   снял щас показания: 64 на вводе 58 после элеватора...   4.3.2006, 21:41
- - petroff   забыл еще сказать, что говорил с теплотехником. о...   4.3.2006, 23:55
- - tiptop   Элеватор - это водоструйный насос. Считается, что...   5.3.2006, 8:13
- - petroff   по ТУ давление 6,2 на 3,3, но реально 6,2-6,4 на 4...   5.3.2006, 11:55
- - tiptop   "4,8" - это 48 м вод.ст., то есть систем...   5.3.2006, 15:29
- - petroff   он работает, но судя по всему плохо! вопрос в ...   5.3.2006, 19:05
- - tgv.khstu.ru   Цитатаитого=0.33! вероятно сопло элеватора нер...   6.3.2006, 8:37
- - Шпилька   Если при элеваторной схеме обратка завышается,то д...   6.3.2006, 13:03
- - petroff   диаметр действительно рассверлили, т.к. в квартира...   6.3.2006, 19:49
- - Шпилька   Мне нужны расчетные параметры: Q - кВт при расчетн...   7.3.2006, 9:06
- - petroff   400.000 Вт при -22С 130/70 теплоноситель и 95/70 в...   19.3.2006, 23:26
- - tiptop   У меня получилось, что, если взять перепад в систе...   20.3.2006, 20:27
- - petroff   зашибись! сейчас стоИт №4. конус был 11мм. рас...   20.3.2006, 22:34
- - tiptop   Цитата(petroff @ Mar 20 2006, 22:35 )и если 2...   21.3.2006, 21:19
- - Bers   2 tiptop & petroff У меня получились нескольк...   22.3.2006, 2:11
- - petroff   выложите плиз, если не трудно!   22.3.2006, 9:38
- - Bers   Цитатавыложите плиз, если не трудно! Ловите.   22.3.2006, 10:54
- - petroff   спос! откуда взялось 5,91? у нас по документам...   22.3.2006, 15:25
- - tiptop   Цитата(petroff @ Mar 22 2006, 15:26 )откуда в...   22.3.2006, 21:46
- - Bers   ЦитатаРасход теплоносителя не "5,91", и ...   23.3.2006, 3:06
- - Bers   Для выбора элеватора можно воспользоваться расчето...   23.3.2006, 3:17
- - Шпилька   У меня получился Элеватор №3 (то есть диаметр сопл...   24.3.2006, 13:37
- - petroff   разброд и шатание... ))) надеюсь, что скоро заменя...   24.3.2006, 21:27
- - Bers   Цитата(Шпилька)У меня получился Элеватор №3 (то ес...   27.3.2006, 2:09
- - Шпилька   У №1 диаметр сопла 3 (против нужных 4.42), а у №3 ...   27.3.2006, 8:47
- - Bers   to Шпилька Номер элеватора выбирается не по диаме...   27.3.2006, 9:37
- - Шпилька   to Bers Вы правы, я действительно ошиблась. Спа...   31.3.2006, 14:56
- - petroff   поменяли элеватор. вроде бы №5. конус был 8,5мм. к...   9.4.2006, 22:26
- - donna lupita   откуда взяты формулы для расчета элеватора? В Щеки...   13.4.2009, 16:41
- - stenl   Цитата(donna lupita @ 13.4.2009, 19:41) о...   15.9.2015, 14:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 14:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных