сдается мне, что не правильно спроектировано/смонтировано. (новый дом).
(t1-t01)/(t01-t2)
оно?
150-70 должен быть 2,2
130-70 - 1,4
пральна?
tgv.khstu.ru
4.3.2006, 10:07
Правильно
снял щас показания:
64 на вводе
58 после элеватора (идет в дом)
40 на выходе.
итого=0.33!
и это при том, что давление перед элеватором чуть-чуть придавили, чтоб не было перегрева большого.
дом многоквартирный. 3 подъезда по 10этажей. многие жалуются, что в квартирах +15+16 и ели теплые батареи на первых этажах. пирометром померяли - разброс от 33 до 40 по подвалу на обратке. на улице 0 +2.
в понедельник будет смотреть теплотехник. может подскажете, какие вопросы ему задавать и на что обратить его внимание?
забыл еще сказать, что говорил с теплотехником.
он сказал, что будут переделывать на неделе, а пока открыть полностью задвижку.
если сейчас перепад до элеватора 6 метров, то станет 12. говорит, что перегрев наоборот станет меньше. мне как-то это непонятно...
Элеватор - это водоструйный насос.
Считается, что он работает при перепаде давления не меньшем, чем 25 м вод.ст.
по ТУ давление 6,2 на 3,3, но реально 6,2-6,4 на 4,8.
как быть? насос ставить?
высота здания 30 метров.
"4,8" - это 48 м вод.ст., то есть система отопления здания будет заполнена гарантированно.
Что касается перепада давления в 1,4-1,6 - может быть, элеватор и будет работать...
он работает, но судя по всему плохо!
вопрос в том, ЧТО ДЕЛАТЬ? менять элеватор? конус? регулировать давление? устанавливать насос?
какие данные нужны, сниму.
tgv.khstu.ru
6.3.2006, 8:37
Цитата
итого=0.33!
вероятно сопло элеватора нерасчетное.
Цитата
Считается, что он работает при перепаде давления не меньшем, чем 25 м вод.ст.
КПД элеватора 10-15%, следовательно по теории перед элеватором достаточно 15 м, но работает и при более низких перепадах.
Вообще надо график центрального (не)качественного регулирования смотреть, холодно из-за пониженных параметров теплоносителя может быть.
Если при элеваторной схеме обратка завышается,то диаметр сопла слишком большой. Его надо заварить и просверлить отверстие меньшего диаметра. Усли уточните Q, Т1, Т2 и H (перепад по системе), могу посчитать диаметр сопла. Хотя есть много непредвиденных неприятностей (особенно, закольцовка!)
диаметр действительно рассверлили, т.к. в квартирах было очень холодно. это был январь, когда были пиковые морозы график никто у нас не держал. +к этому еще и дом пустой, не прогретый.
руки бы поотбивал этим сверлилщикам!
оставалось только давление чуть-чуть прижать, но это, я так понимаю, временная мера.
Q, Т1, Т2 и H (перепад по системе) по факту?
Q это объем прокачки? тогда 8,53 м3/ч на вводе
Т1 = 64
Т2=40
Н=1,4-1,6
Мне нужны расчетные параметры:
Q - кВт при расчетной температуре (в Москве - -28),
Т1/Т2 - как правило 130/ 70 или 90/70 и опять таки на температуру наиболее холодной пятидневки,
а перепад реальный по манометрам. В 0,2 бара

что-то не верится. У меня меньше двух бар не бывает...
400.000 Вт при -22С
130/70 теплоноситель и 95/70 в системе отопления
перепад 14-16 метров (колеблется на прямой)
У меня получилось, что, если взять перепад в системе отопления hс.о=1,5 м вод.ст., то коэффициент смешения u = 1,4, диаметр горловины элеватора dгорл =44,1 мм, номер элеватора ВТИ - №5, dсопла= 18,5 мм.
Насчёт 25 метров требуемого перепада - это я, пожалуй, сильно загнул...
зашибись!
сейчас стоИт №4. конус был 11мм. расточили до 12мм (с дуру, во время морозов).
специалист после осмотра сказал, что надо ставить №5, а конус надо новый с меньшим отверстием.
1.5 метра откуда взялось? по манометром где-то 1 метр сопротивление внутридомовой системы, но +-0.5 может быть.
и если 25 загнули, то сколько должно хватить? наших 14-16 хватит?
Цитата(petroff @ Mar 20 2006, 22:35 )
и если 25 загнули, то сколько должно хватить? наших 14-16 хватит?
У меня нет опыта работы с элеваторами. Думаю, 15 метров - это то, что надо!
2 tiptop & petroff
У меня получились несколько другие результаты расчета элеватора:
Коэффициент смешения - 1,4
Расчетный диаметр горловины - 29 мм (принимается элеватор №4 c горловиной 30 мм или №5 с горловиной 35 мм)
Расчетный диаметр сопла элеватора - 12,51 мм
Минимально необходимый напор для работы элеватора - около 13 м.вод.ст. (так что существующих 14-16 м.вод.ст. для работы элеватора вполне достаточно)
Расчет выполнен для условий:
130/70 град. в теплосети
95/70 град. в системе отопления
400 кВт расход тепла на отопление
1,5 м.вод.ст. сопротивление системы отопления
Если интересует, могу выложить подробный расчет.
выложите плиз, если не трудно!
Цитата
выложите плиз, если не трудно!
Ловите.
спос!
откуда взялось 5,91? у нас по документам 7,03т/ч.
и почему потери в системе 1,5м? по манометрам 1м. хотя и не точно. разница в результатах очень большая получается.
Цитата(petroff @ Mar 22 2006, 15:26 )
откуда взялось 5,91? у нас по документам 7,03т/ч.
и почему потери в системе 1,5м?
Расход теплоносителя не "5,91", и не "7,03", а Qот=0,4 МВт*0,86/((130-70)*0,001)=5,73 т/ч.
Величина потерь в системе "1,5 м вод.ст." - принятая для расчёта (предполагается, что она номинальная). Если известна проектная величина, то надо взять проектную...
Нашёл я ошибку в своём расчёте - взял расход теплоносителя не из теплосети, а в системе отопления. Теперь результаты такие:
расчётный диаметр горловины элеватора dгорл =28,5 мм (взять элеватор ВТИ №3),
dсопла= 12 мм.
Цитата
Расход теплоносителя не "5,91", и не "7,03", а Qот=0,4 МВт*0,86/((130-70)*0,001)=5,73 т/ч
Почему получилось "5,91" ?
G=3,6*Q/((t1-t2)*c),
где Q=400000 Вт - тепловая нагрузка
t1=130 - температура в подаче
t2=70 - температура в обратке
c=4,19 - теплоемкость воды
G=3,6*400000/((130-70)*4,19)=5728 кг/ч
Плотность воды для расчетных температур примерно 970 кг/м3 (точно не уверен, под рукой нет справочника).
Получаем G=5728/970=5,91 м3/ч
Если не учитывать плотность (т.е.принять ее условно 1000 кг/м3),то получим 5,73 м3/ч
Для идеального расчета следует также учесть зависимость теплоемкости от температуры.
Но, как правило, для упрощения расчета принимают с=4,19 и плотность воды 1000 кг/м3.
Поэтому будем считать, что в данном случае "5.91"="5.73"
Цитата
расчётный диаметр горловины элеватора dгорл =28,5 мм (взять элеватор ВТИ №3)
С точки зрения СП 41-101-95 "Проектирование ТП" все верно. Согласно п.4.18 упомянутого СП: "При выборе элеватора следует принимать стандартный элеватор с ближайшим меньшим диаметром горловины."
Если пересчитать элеватор для сопротивления системы 1 м.вод.ст., то получится №4.
Для выбора элеватора можно воспользоваться расчетом в Excel.
Подобные расчеты выкладывались на форуме.
Один из таких расчетов - в прилагаемом файле (воспользуйтесь вкладкой "elevator").
Помимо элеватора там также можно посчитать еще кое-какие мелочи.
У меня получился Элеватор №3 (то есть диаметр сопла 4.42, диаметр горловины 15.02).
разброд и шатание...

)))
надеюсь, что скоро заменят №4 на №5, тогда расскажу, что изменилось.
Цитата(Шпилька)
У меня получился Элеватор №3 (то есть диаметр сопла 4.42, диаметр горловины 15.02).
№3 ? Для указанного диаметра горловины 15.02 мм в самый раз элеватор №1 подойдет.
Где-то у Вас, уважаемая Шпилька, ошибочка в расчетах.
У №1 диаметр сопла 3 (против нужных 4.42), а у №3 - 5. Хотя №2 будет поближе, Вы правы.
to Шпилька
Номер элеватора выбирается не по диаметру сопла, а по расчетному диаметру горловины (камеры смешения). При выборе элеватора согласно СП 41-101-95 принимается стандартный элеватор с ближайшим меньшим значением диаметра горловины:
Для элеваторов типа ВТИ:
Номер элеватора - Dгорловины (стандартный),мм
1 - 15
2 - 20
3 - 25
4 - 30
5 - 35
6 - 47
7 - 59
to Bers
Вы правы, я действительно ошиблась.

Спасибо, что заметили.
поменяли элеватор.
вроде бы №5.
конус был 8,5мм. коэф.смешения 1,2
прокачка стала 3,5куба
расточили до 11мм, но тут и конец отопительному сезону пришел. не успели проверить.

(( на входе 67, после элеватора 57, на обратке 45. но это мимолетно (не уверен в точности). да и на улице +15.
donna lupita
13.4.2009, 16:41
откуда взяты формулы для расчета элеватора?
В Щекине, Козине, совсем другая методика изложена
подскажите пожайлуста
Цитата(donna lupita @ 13.4.2009, 19:41)

откуда взяты формулы для расчета элеватора?
В Щекине, Козине, совсем другая методика изложена
подскажите пожайлуста
СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов".