> Термостат защиты от намерзания DX-охладителя, Нужен или нет?
nizercat
сообщение 23.3.2009, 14:14
Сообщение #1


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Добрго всем дня,вечера, ночи коллеги!

Нужен ли термостат защиты от замораживания(намерзания льда) фреонового охладителя в приточной установке?

Очень много производителей щитов автоматики (да и контроллеров тоже) для систем вентиляции предусматривают вход для данного термостата.

Я считаю, что он не нужен.

1.От низкого давления на стороне всасывания защитит прессостат в наружном блоке.
2.При заростании испарителя "шубой" уменьшится расход воздуха, температура опустится ниже аварийного значения - соответственно отработает автоматика.

Если не прав, поправьте.

Кроме этого, в рекомендациях тех же производителей говорится о капиллярном термостате устанавливаемом наподобие термостата защиты от разморожения калорифера. По сути дела он измеряет ТЕМПЕРАТУРУ после испарителя, а для этого у нас есть канальный датчик! Смысл в дублированиии?

Считаю более правильным использовать Дифманометр типа DPS-500 для контроля перепада давления на испарителе (да и то , только на серьезных агрегатах).Данный способ используется в некоторых автомобильных рефрижераторных установках.
Или капиллярный термостат, устанавливаемый в испаритель, который контролирует температуру ламелей.

Подскажите, Кто из Вас использует данную функцию. Как часто у Вас бывают случаи срабатывания данного термостата?

Ну и соответственно кто не использует, и были ли проблемы с охлаждающей частью?

Всем заранее огромное спасибо.

Андрей

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- cat   Термостат защиты от намерзания DX-охладителя   23.3.2009, 14:14
- - LordN   нужен. РНД во внешнике ограничит темп.кипения на у...   23.3.2009, 14:56
- - cat   Лев , спасибо за обстоятельный ответ. Тогда встае...   23.3.2009, 15:12
- - Zodthij   И всё таки возвращаясь к теме вопроса. может кто н...   5.9.2009, 10:33
|- - tuguzak   Цитата(Zodthij @ 5.9.2009, 11:33) 431444И...   5.9.2009, 12:41
- - Zodthij   С DAIKIN все понятно - умная техника работает с те...   5.9.2009, 13:23
- - Boris Blade   Ставлю на всасывающей трубе после испарителя.   5.9.2009, 19:38
|- - Zodthij   Цитата(Boris Blade @ 5.9.2009, 20:38) 431...   9.9.2009, 8:15
- - airwave   Аналогично   5.9.2009, 20:43
|- - Boris Blade   Цитата(airwave @ 5.9.2009, 23:43) 431514А...   5.9.2009, 20:59
- - LordN   если к теме защиты от замерзания прямоточных испар...   6.9.2009, 10:07
|- - kapitoshka   Цитата(LordN @ 6.9.2009, 11:07) если к те...   24.5.2011, 17:33
- - Boris Blade   Это возможно защищает испаритель от намерзания на ...   9.9.2009, 15:37
- - LordN   Цитатаесли обмерзание началось, то температура воз...   9.9.2009, 15:49
|- - NORD495   Цитата(LordN @ 9.9.2009, 16:49) если обме...   28.10.2010, 13:39
- - ventkaskad   Для таких случаев дайкин требует размещать датчики...   22.4.2012, 23:53
|- - cat   Цитата(ventkaskad @ 23.4.2012, 0:53) Для ...   24.4.2012, 20:22
- - ampcreator   Несколько меня озадачили... Что касательно точной ...   20.5.2012, 15:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 21:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных