Уважаемые коллеги!

Прошу помочь с решением такой проблемы.

Проектируется котельная. Мощность большая. Котельная отдельно стоящая. Топливо – газ, дизельное топливо.

В СНиП «Котельные установки» сказано о необходимости наличия светильников во взрывобезопасном исполнении в котельных встроенных и пристроенных.
Для отдельно стоящих котельных такого требования там нет.

Но есть информация, что в некоторых котельных отдельно стоящих такие светильники все-таки устанавливаются. С одной стороны это логично – газ он и есть газ, может скопиться в период простоя в любой котельной. Но закрепления этого требования в нормативах я не нашел.

Или все-таки про это где-то сказано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- andr111   Освещение котельной   24.3.2009, 10:51
- - зюс   Светильники выбираются в зависимости от класса пом...   24.3.2009, 12:16
- - andr111   Да, согласен. В приложении 9 (п.1) сказано, что у...   24.3.2009, 14:28
- - ivm   нет под рукой 7 главы ПУЭ своими словами там есть ...   24.3.2009, 20:19
- - andr111   уважаемый ivm! Я перерыл ПУЭ 6 и7 версии, но ...   25.3.2009, 11:21
- - зюс   Вообще то ГОСТы, СНипы, ПУЭ - это руководство к де...   25.3.2009, 12:07
- - ivm   п.7.3.47 зоны в помещениях и зоны наружних установ...   25.3.2009, 12:27
|- - Boobl   Цитата(ivm @ 25.3.2009, 12:27) зы обознач...   25.12.2015, 9:31
|- - проектировщик33   Цитата(Boobl @ 25.12.2015, 9:31) Ребята, ...   2.8.2016, 23:37
- - andr111   ivm спасибо Вам большое!!!   26.3.2009, 9:54
- - maxud Dallum   Завтра точно укажу, что за пункт, но документ отно...   23.4.2009, 16:56
|- - maxud Dallum   Цитата(maxud Dallum @ 23.4.2009, 17:56) 3...   24.4.2009, 10:35
- - vozhak   я так делал: 1 светильник (можна и больше все зави...   13.5.2009, 15:27
- - Рубцов   Для отдельно стоящих котельных в том числе, работа...   14.5.2009, 7:28
- - Volk_   Пункт 14.3 ГОСТ 30852.0 плюс разделы 21, 22   25.12.2015, 10:18
- - msAvtor   Сравнительно недавно появилась проблема, стали отк...   23.1.2016, 14:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 1:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных