andr111
Уважаемые коллеги!

Прошу помочь с решением такой проблемы.

Проектируется котельная. Мощность большая. Котельная отдельно стоящая. Топливо – газ, дизельное топливо.

В СНиП «Котельные установки» сказано о необходимости наличия светильников во взрывобезопасном исполнении в котельных встроенных и пристроенных.
Для отдельно стоящих котельных такого требования там нет.

Но есть информация, что в некоторых котельных отдельно стоящих такие светильники все-таки устанавливаются. С одной стороны это логично – газ он и есть газ, может скопиться в период простоя в любой котельной. Но закрепления этого требования в нормативах я не нашел.

Или все-таки про это где-то сказано?
зюс
Светильники выбираются в зависимости от класса помещенний по пожаро и взрывоопасности. Смотри приложение 9 вышеназванного СНИПа
На всякий случай цепляю свой для избежания разночтений
andr111
Да, согласен.

В приложении 9 (п.1) сказано, что условия Нормальные для котельной.

Но в том же СНиП отдельно оговаривается при встренные и пристроенные котельные, а таккже котельные с топливом у которого температура вспышки мнее 45С. Так что только на таблицу смотреть уже нельзя.

Может есть еще документ, который прописывает дополнительные требования к освещению котельных (ПУЭ, напрмер, или ПТЭ)?
ivm
нет под рукой 7 главы ПУЭ своими словами там есть пункт:
.. установки в которых газ используется в качестве топлива не классифицирутся по класу взрывозащиты...
с одной стороны это развязывает руки в плане типа применяемого оборудования с другой в той же главе есть рекомендация:
... следует предусматривать применение части светильников в данной устанвке во взрывозащищенном исполнении...
andr111
уважаемый ivm!

Я перерыл ПУЭ 6 и7 версии, но такого не нашел.
Если не сложно, укажите конкретный пункт.

Я сам не электрик, но вопросы такие решать приходится.

Заранее благодарен.
зюс
Вообще то ГОСТы, СНипы, ПУЭ - это руководство к действию. Если сомневаетесь и считаете , что лучше поставить взрывозащищенные - ставьте. Я бы поставила с IP55
ivm
п.7.3.47 зоны в помещениях и зоны наружних установок в которых в перделаз до 5м по горизонтали и вертикали от аппарата , в котором присутствуют или могут вощникнут взрывоопасные смеси , но технологический процесс ведется с применением открытого огня , раскаленных частей либо технологичские аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовспламенения горючих газов, паров лвж, горючих пылей или волокон, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным. классификацию среды за пределами указанной 5 метровой зоны следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.
зоны в помещениях и зоны наружних установок, в готорых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качесве топлива или утилизоруются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.
п.7.3.48 в помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61оС и ниже, требуется предусматирвать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной.
электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки и их пускатели, выключатели и др. если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответсвовать категории и группе взрывоопасной смеси. проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны.

далее.. как то мне пришлось аппелировать не к ПУЭ (один чудак назвал сей документ устаревшим) а к ГОСТ Р 51330.хх-99 (вот к этому документу у меня как раз вопросов больше). выдержка оттуда:
ч.10 ГОСТ Р 51330.9-99
Г.3 зоны в помещениях и зоны наружних установок в пределах 5 метров по горизонтали и вертикали от открытого огня или раскаленных поверхностей технологического оборудования, в которых твердые, жидкие или газообразные горючие вещества сжыгаются в качестве топлива или утилизирутся путем сжигания, не относятся к взрывоопасным. настоящее требование распостраняется на эти помещения во время, когда в них ведется технологический процесс. в помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначеных на работе на газообразно или жидком топливе, следует предусматривать, несмотря на отсутствие взрывоопасной зоны, установку части светильников и элеткрооборудования вытяжной вентиляции вентиляции, включаемых перед началом работы котельной установки, во взрывозащищенном исполнении.

зы обозначение IP XY - не имеет никакого отношения к маркировке взрывозащищенного оборудования
andr111
ivm спасибо Вам большое!!!
maxud Dallum
Завтра точно укажу, что за пункт, но документ относится к водогрейным котельным. Это требование не из ПУЭ.

Светильников нужен необходимый минимум. Один, но вклбчаемый снаружи. Также должна быть во взрывозащищенном исполнении коммутационная аппаратура вытяжного вентилятора. Либо устанавливаться снаружи.
maxud Dallum
Цитата(maxud Dallum @ 23.4.2009, 17:56) [snapback]381568[/snapback]
Завтра точно укажу, что за пункт, но документ относится к водогрейным котельным. Это требование не из ПУЭ.
Светильников нужен необходимый минимум. Один, но включаемый снаружи. Также должна быть во взрывозащищенном исполнении коммутационная аппаратура вытяжного вентилятора. Либо устанавливаться снаружи.

Поторопился несколько.

"ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПА (0,7 КГС/КВ. СМ), ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 388 К (115 ГРАД. C)"
4.12. В работающих на газообразном топливе котельных, встроенных в здания, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, должно иметься электроосвещение с арматурой во взрывозащищенном исполнении с самостоятельной электропроводкой и размещением выключателя и предохранителя вне помещения котельной. Это освещение используется при подготовке газифицированных котельных к пуску.
Электродвигатели и пусковая аппаратура вытяжных вентиляторов, которые устанавливаются в помещениях газифицированных отопительных котельных, встроенных в здания, должны быть взрывозащищенными в соответствии с требованиями ПУЭ.

Котельная все же в шапке темы отдельностоящая.
vozhak
я так делал: 1 светильник (можна и больше все зависит от площади) ставлю взрывозащищённый, управление им устанавливаю вне помещения. Остальные светильники степени защиты ІР65. Принцип в том что при включении освещения сначала персонал включает взрывозащищенный светильник, а потом (если все нормально) включают остальные.
Рубцов
Для отдельно стоящих котельных в том числе, работающих на жидком или газовом топливе, установка в котельном зале светильников во взрывозащищенном исполнении нормативными документами не предусмотрена.
Boobl
Цитата(ivm @ 25.3.2009, 12:27) *
зы обозначение IP XY - не имеет никакого отношения к маркировке взрывозащищенного оборудования


Ребята, если еще кто читает эту тему.. Подскажите, а как именно доказать эксперту, что это разные вещи и никакого отношения одно к другому не имеет?
Ситуация такая: в котельной применил светильники ЛСР01-40 ( рудничные взрывобезопасные) Но в характеристиках светильника помимо маркировки по взрывозащите (PBExdsl) есть еще степень защиты IP54. Эксперт говорит, что такого не может быть и он должен быть либо Ex либо IP.. Тоесть если есть степень защиты IP54, то он уже не взрывозащищенный?
Volk_
Пункт 14.3 ГОСТ 30852.0 плюс разделы 21, 22
msAvtor
Сравнительно недавно появилась проблема, стали отключать свет на районе, причем на 3-4 часа как минимум. Для любого бизнеса это паршиво! Не понимаю куда смотрят власти, я уже три раза писал жалобу на наши электростанции. В общем, решено брать генератор, желательно по мощнее. Марок много, не хотелось бы ошибиться. Хотелось бы получить на бензогенераторы отзывы здесь.



Для начала получите премодерацию на месяц, а дальше посмотрим. Пункт про запрет рекламы вами явно проигнорирован.
проектировщик33
Цитата(Boobl @ 25.12.2015, 9:31) *
Ребята, если еще кто читает эту тему.. Подскажите, а как именно доказать эксперту, что это разные вещи и никакого отношения одно к другому не имеет?
Ситуация такая: в котельной применил светильники ЛСР01-40 ( рудничные взрывобезопасные) Но в характеристиках светильника помимо маркировки по взрывозащите (PBExdsl) есть еще степень защиты IP54. Эксперт говорит, что такого не может быть и он должен быть либо Ex либо IP.. Тоесть если есть степень защиты IP54, то он уже не взрывозащищенный?

Интересно бы глянуть на этого эксперта. Хоть одним глазком. )
Маркировка Ex обеспечение безопасности при работе во взрывоопасных помещениях.
маркировка IP обеспечение безопасности при работе во влажных, сырых и т. д. помещениях и для защиты от проникновения пыли и частиц.
Как правило взрывозащищенное оборудование идет начиная с IP 54.