Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Освещение котельной, Нужны ли светильники взрывозащищенные?
andr111
сообщение 24.3.2009, 10:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



Уважаемые коллеги!

Прошу помочь с решением такой проблемы.

Проектируется котельная. Мощность большая. Котельная отдельно стоящая. Топливо – газ, дизельное топливо.

В СНиП «Котельные установки» сказано о необходимости наличия светильников во взрывобезопасном исполнении в котельных встроенных и пристроенных.
Для отдельно стоящих котельных такого требования там нет.

Но есть информация, что в некоторых котельных отдельно стоящих такие светильники все-таки устанавливаются. С одной стороны это логично – газ он и есть газ, может скопиться в период простоя в любой котельной. Но закрепления этого требования в нормативах я не нашел.

Или все-таки про это где-то сказано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 24.3.2009, 12:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



Светильники выбираются в зависимости от класса помещенний по пожаро и взрывоопасности. Смотри приложение 9 вышеназванного СНИПа
На всякий случай цепляю свой для избежания разночтений
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  котельные_снип35_96_с_изм.doc ( 614,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 445
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andr111
сообщение 24.3.2009, 14:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



Да, согласен.

В приложении 9 (п.1) сказано, что условия Нормальные для котельной.

Но в том же СНиП отдельно оговаривается при встренные и пристроенные котельные, а таккже котельные с топливом у которого температура вспышки мнее 45С. Так что только на таблицу смотреть уже нельзя.

Может есть еще документ, который прописывает дополнительные требования к освещению котельных (ПУЭ, напрмер, или ПТЭ)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ivm_*
сообщение 24.3.2009, 20:19
Сообщение #4





Guest Forum






нет под рукой 7 главы ПУЭ своими словами там есть пункт:
.. установки в которых газ используется в качестве топлива не классифицирутся по класу взрывозащиты...
с одной стороны это развязывает руки в плане типа применяемого оборудования с другой в той же главе есть рекомендация:
... следует предусматривать применение части светильников в данной устанвке во взрывозащищенном исполнении...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andr111
сообщение 25.3.2009, 11:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



уважаемый ivm!

Я перерыл ПУЭ 6 и7 версии, но такого не нашел.
Если не сложно, укажите конкретный пункт.

Я сам не электрик, но вопросы такие решать приходится.

Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 25.3.2009, 12:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



Вообще то ГОСТы, СНипы, ПУЭ - это руководство к действию. Если сомневаетесь и считаете , что лучше поставить взрывозащищенные - ставьте. Я бы поставила с IP55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ivm_*
сообщение 25.3.2009, 12:27
Сообщение #7





Guest Forum






п.7.3.47 зоны в помещениях и зоны наружних установок в которых в перделаз до 5м по горизонтали и вертикали от аппарата , в котором присутствуют или могут вощникнут взрывоопасные смеси , но технологический процесс ведется с применением открытого огня , раскаленных частей либо технологичские аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовспламенения горючих газов, паров лвж, горючих пылей или волокон, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным. классификацию среды за пределами указанной 5 метровой зоны следует определять в зависимости от технологических процессов, применяемых в этой среде.
зоны в помещениях и зоны наружних установок, в готорых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качесве топлива или утилизоруются путем сжигания, не относятся в части их электрооборудования к взрывоопасным.
п.7.3.48 в помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61оС и ниже, требуется предусматирвать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной.
электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки и их пускатели, выключатели и др. если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответсвовать категории и группе взрывоопасной смеси. проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны.

далее.. как то мне пришлось аппелировать не к ПУЭ (один чудак назвал сей документ устаревшим) а к ГОСТ Р 51330.хх-99 (вот к этому документу у меня как раз вопросов больше). выдержка оттуда:
ч.10 ГОСТ Р 51330.9-99
Г.3 зоны в помещениях и зоны наружних установок в пределах 5 метров по горизонтали и вертикали от открытого огня или раскаленных поверхностей технологического оборудования, в которых твердые, жидкие или газообразные горючие вещества сжыгаются в качестве топлива или утилизирутся путем сжигания, не относятся к взрывоопасным. настоящее требование распостраняется на эти помещения во время, когда в них ведется технологический процесс. в помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначеных на работе на газообразно или жидком топливе, следует предусматривать, несмотря на отсутствие взрывоопасной зоны, установку части светильников и элеткрооборудования вытяжной вентиляции вентиляции, включаемых перед началом работы котельной установки, во взрывозащищенном исполнении.

зы обозначение IP XY - не имеет никакого отношения к маркировке взрывозащищенного оборудования

Сообщение отредактировал ivm - 25.3.2009, 12:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andr111
сообщение 26.3.2009, 9:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



ivm спасибо Вам большое!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maxud Dallum_*
сообщение 23.4.2009, 16:56
Сообщение #9





Guest Forum






Завтра точно укажу, что за пункт, но документ относится к водогрейным котельным. Это требование не из ПУЭ.

Светильников нужен необходимый минимум. Один, но вклбчаемый снаружи. Также должна быть во взрывозащищенном исполнении коммутационная аппаратура вытяжного вентилятора. Либо устанавливаться снаружи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maxud Dallum_*
сообщение 24.4.2009, 10:35
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(maxud Dallum @ 23.4.2009, 17:56) [snapback]381568[/snapback]
Завтра точно укажу, что за пункт, но документ относится к водогрейным котельным. Это требование не из ПУЭ.
Светильников нужен необходимый минимум. Один, но включаемый снаружи. Также должна быть во взрывозащищенном исполнении коммутационная аппаратура вытяжного вентилятора. Либо устанавливаться снаружи.

Поторопился несколько.

"ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПА (0,7 КГС/КВ. СМ), ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 388 К (115 ГРАД. C)"
4.12. В работающих на газообразном топливе котельных, встроенных в здания, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, должно иметься электроосвещение с арматурой во взрывозащищенном исполнении с самостоятельной электропроводкой и размещением выключателя и предохранителя вне помещения котельной. Это освещение используется при подготовке газифицированных котельных к пуску.
Электродвигатели и пусковая аппаратура вытяжных вентиляторов, которые устанавливаются в помещениях газифицированных отопительных котельных, встроенных в здания, должны быть взрывозащищенными в соответствии с требованиями ПУЭ.

Котельная все же в шапке темы отдельностоящая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vozhak_*
сообщение 13.5.2009, 15:27
Сообщение #11





Guest Forum






я так делал: 1 светильник (можна и больше все зависит от площади) ставлю взрывозащищённый, управление им устанавливаю вне помещения. Остальные светильники степени защиты ІР65. Принцип в том что при включении освещения сначала персонал включает взрывозащищенный светильник, а потом (если все нормально) включают остальные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рубцов
сообщение 14.5.2009, 7:28
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 13.2.2009
Пользователь №: 29120



Для отдельно стоящих котельных в том числе, работающих на жидком или газовом топливе, установка в котельном зале светильников во взрывозащищенном исполнении нормативными документами не предусмотрена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boobl
сообщение 25.12.2015, 9:31
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 151998



Цитата(ivm @ 25.3.2009, 12:27) *
зы обозначение IP XY - не имеет никакого отношения к маркировке взрывозащищенного оборудования


Ребята, если еще кто читает эту тему.. Подскажите, а как именно доказать эксперту, что это разные вещи и никакого отношения одно к другому не имеет?
Ситуация такая: в котельной применил светильники ЛСР01-40 ( рудничные взрывобезопасные) Но в характеристиках светильника помимо маркировки по взрывозащите (PBExdsl) есть еще степень защиты IP54. Эксперт говорит, что такого не может быть и он должен быть либо Ex либо IP.. Тоесть если есть степень защиты IP54, то он уже не взрывозащищенный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volk_
сообщение 25.12.2015, 10:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 16.12.2015
Пользователь №: 285571



Пункт 14.3 ГОСТ 30852.0 плюс разделы 21, 22

Сообщение отредактировал Volk_ - 25.12.2015, 10:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msAvtor
сообщение 23.1.2016, 14:39
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.1.2016
Пользователь №: 288078



Сравнительно недавно появилась проблема, стали отключать свет на районе, причем на 3-4 часа как минимум. Для любого бизнеса это паршиво! Не понимаю куда смотрят власти, я уже три раза писал жалобу на наши электростанции. В общем, решено брать генератор, желательно по мощнее. Марок много, не хотелось бы ошибиться. Хотелось бы получить на бензогенераторы отзывы здесь.



Для начала получите премодерацию на месяц, а дальше посмотрим. Пункт про запрет рекламы вами явно проигнорирован.

Сообщение отредактировал Skaramush - 23.1.2016, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщик33
сообщение 2.8.2016, 23:37
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.7.2016
Пользователь №: 302216



Цитата(Boobl @ 25.12.2015, 9:31) *
Ребята, если еще кто читает эту тему.. Подскажите, а как именно доказать эксперту, что это разные вещи и никакого отношения одно к другому не имеет?
Ситуация такая: в котельной применил светильники ЛСР01-40 ( рудничные взрывобезопасные) Но в характеристиках светильника помимо маркировки по взрывозащите (PBExdsl) есть еще степень защиты IP54. Эксперт говорит, что такого не может быть и он должен быть либо Ex либо IP.. Тоесть если есть степень защиты IP54, то он уже не взрывозащищенный?

Интересно бы глянуть на этого эксперта. Хоть одним глазком. )
Маркировка Ex обеспечение безопасности при работе во взрывоопасных помещениях.
маркировка IP обеспечение безопасности при работе во влажных, сырых и т. д. помещениях и для защиты от проникновения пыли и частиц.
Как правило взрывозащищенное оборудование идет начиная с IP 54.

Сообщение отредактировал проектировщик33 - 2.8.2016, 23:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных