Подскажите пожалуйста, теплотрасса длиной 50 м. , диаметр Ду50 и температурой теплоносителя 115*С (так в техусловиях), посчитали температурное удлинение: L=альфа*l*разница температур теплоносителя и температуры воздуха при монтаже=0,012*50*(115-0)=69мм Получается, мне необходим сильфонный компенсатор на +70/-70 (растяжение/сжатие)? Либо 2 сильфонника на +35/-35? Прав я или нет?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
injener_spb Сильфонный компенсатор 27.3.2009, 13:36 СерОВ Ну во первых: почему вы взяли температуру монтажа ... 27.3.2009, 14:00 aapanin Цитата(СерОВ @ 27.3.2009, 14:00) 370838Ну... 29.3.2009, 11:46 brig А у меня такой вопрос. Считаю монтажную длину для... 27.3.2009, 22:04 sergey-k-pkbdgts Ув. brig, Сильфонные компенсатры -накогда не счита... 29.3.2009, 2:29 brig Конечно, пожалуйста, знакомьтесь. Хотелось бы услы... 29.3.2009, 11:41 СерОВ Цитата(brig @ 29.3.2009, 14:41) 371411Хот... 29.3.2009, 19:27 sergey-k-pkbdgts Конечно, картина Репина --- "Бурлаки на Волге... 29.3.2009, 12:39 aapanin Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 29.3.2009... 29.3.2009, 12:53 sergey-k-pkbdgts Ув. brig, просмотрел свой архив подобие РД-3-ВЭП н... 29.3.2009, 13:15 СерОВ Цитата(aapanin @ 29.3.2009, 13:46) 371412... 29.3.2009, 15:35 exelente Цитата(СерОВ @ 29.3.2009, 15:35) 371455Не... 29.3.2009, 17:53 СерОВ Не злюсь 29.3.2009, 18:45 brig Согласна с Вами, Ув. СерОВ, по поводу монтажников,... 29.3.2009, 21:47 injener_spb Извините, но я немного не догнал!!! Ес... 30.3.2009, 9:42 exelente Цитата(injener_spb @ 30.3.2009, 10:42) 37... 30.3.2009, 10:11 injener_spb Цитата(СерОВ @ 27.3.2009, 15:00) 370838Ну... 30.3.2009, 10:43 СерОВ Цитата(injener_spb @ 30.3.2009, 12:42) 37... 30.3.2009, 10:59 injener_spb Вы правы, объект горит! =)))
А если допустим з... 30.3.2009, 11:40 exelente Цитата(injener_spb @ 30.3.2009, 12:40) 37... 30.3.2009, 12:02 СерОВ Цитата(injener_spb @ 30.3.2009, 14:40) 37... 30.3.2009, 12:03 Pavlik По поводу запаса лучше проконсультироваться у прои... 31.3.2009, 16:41 rosar-spb Добрый день!
.......
Если Вам необходима инфор... 25.12.2010, 16:56 OLEG72 Для Ду50: 69мм вы одним компенсатором не компенсир... 25.12.2010, 18:06 ekuzin РОСАР, Вы сначала на тульские компенсаторы найдите... 27.12.2010, 3:07 OLEG72 Уважаемый ekuzin,
Главное достоинство тульских ко... 27.12.2010, 3:26 ekuzin Тульские компенсаторы, как правило, ставят до перв... 27.12.2010, 3:51 OLEG72 Что Вы понимаете по термином "голый" и п... 27.12.2010, 4:47 ekuzin "голый" - это сильфон с приваренными пат... 27.12.2010, 5:02 OLEG72 Ясно, тоже самое, что и во внутрянке. Там компенса... 27.12.2010, 5:41 ekuzin Все очень просто - если для Европейского монтажник... 27.12.2010, 9:22 OLEG72 Компенсаторы для внутрянки обязательно должны имет... 28.12.2010, 3:20 ekuzin хм...странно у нас в 1980-ых с внутренней гильзой ... 28.12.2010, 4:09 ekuzin Олег, если не секрет, - где проводите испытания и ... 28.12.2010, 4:17 OLEG72 Согласен, компенсаторы для теплосетей и компенсато... 28.12.2010, 4:48 ipk-ppu Да, я полностью согласен, что компенсаторы для теп... 21.4.2012, 13:45 ekuzin еще один. ну-ну :-) А что такое "турецкая тех... 23.4.2012, 8:18 nick2 правила форума почитайте, пока Вас за рекламу не з... 23.4.2012, 9:42 OLEG72 ЦитатаДа, я полностью согласен, что компенсаторы д... 23.4.2012, 23:40 arkadij1988 Наткнулся на эту тему думаю вопрос будет к месту. ... 29.5.2012, 6:07 СерОВ Цитата(arkadij1988 @ 29.5.2012, 9:07) Мой... 29.5.2012, 8:05 arkadij1988 Спасибо! Со знаком действительно ошибся, невни... 29.5.2012, 9:29 Konst_982 Здравствуйте. Теплотрасса из ППУ, бесканальная, пр... 20.8.2012, 15:05 СерОВ Есть сильфонные компенсаторы предизолированые (ППУ... 20.8.2012, 15:15 Konst_982 Спасибо за ответ.
Сильфонные компенсаторы предизо... 20.8.2012, 15:19 СерОВ Да.
В качестве направляющих - грунт. Пусть поправя... 20.8.2012, 15:21 Konst_982 Некоторые эксплуатирующие организации просят закла... 20.8.2012, 15:39 ekuzin По Вашим вопросам
Сильфонный компенсатор должен п... 22.8.2012, 7:16 yarrt Цитата(ekuzin @ 22.8.2012, 8:16) Сильфонн... 22.8.2012, 7:43 ekuzin Это верно только для бескнальной прокладки - иначе... 24.8.2012, 6:20 borm Прошу помощи в таком вот деле.
проектом было преду... 19.3.2013, 17:12 ekuzin Ссылаетесь на РД3 ВЭП 2011г. Там есть раздел расче... 20.3.2013, 3:26 инж323 Цитата(ekuzin @ 20.3.2013, 4:26) укажите ... 20.3.2013, 19:16 borm РД3 ВЭП нашел, скачал. Расчет который вы можете пр... 20.3.2013, 18:29 ekuzin Цитата(borm @ 21.3.2013, 0:29) РД3 ВЭП на... 21.3.2013, 5:27 borm 2ekuzin Спасибо за помощь!
Вопрос с РД 3 ВЭП 2... 21.3.2013, 9:48 borm Нашел РД 3 ВЭП 2011 на просторах...
Выложить его з... 21.3.2013, 11:44 ekuzin Да, в том числе - моих. Вы же не попросили у меня ... 21.3.2013, 12:24 borm Просто если я нашел, а нашел я быстро, то найдут и... 21.3.2013, 12:31 SergeiB А почему берете 115 градусов? Это, как я понял, но... 21.3.2013, 14:24 ekuzin Ого! 10 град перепад от среды к стенке?!??... 22.3.2013, 10:13 ekaterina0710 А подскажите, пожалуйста, по максимальной температ... 31.3.2013, 18:46 ekuzin И там и там следует брать максимальную температуру... 2.4.2013, 6:00 nik4t Цитата(ekuzin @ 2.4.2013, 7:00) ... то мо... 2.4.2013, 8:54 ekaterina0710 ekuzin, огромное Вам спасибо! 2.4.2013, 9:21 nik4t Ну, воскрешать темы, так воскрешать)
ekuzin
У меня... 28.5.2013, 13:58 ekuzin Нет - такая сборка потеряет устойчивость при нагре... 29.5.2013, 3:55 nik4t Цитата(ekuzin @ 29.5.2013, 4:55) Нет - та... 29.5.2013, 12:24 ekuzin НПО Компенсатор или ОАО "НПП "Компенсато... 30.5.2013, 4:59 nik4t Цитата(ekuzin @ 30.5.2013, 5:59) НПО Комп... 30.5.2013, 9:14 Liudmila ]To ekuzin
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйст... 30.5.2013, 11:21 ekuzin СКУ лучше в любом случае. Растояние мерится от пат... 6.6.2013, 5:30 ecer Много полезного интересного по сильфонным компенса... 30.9.2015, 10:16 elerium Добрый день.
Столкнулся с проблемой компенсации на... 9.1.2017, 15:58 nik4t Цитата(elerium @ 9.1.2017, 16:58)Добрый д... 9.1.2017, 21:28 дренаж о СКУ внутри здания видимо в подвешенном виде
СКУ... 10.1.2017, 10:02 ИОВ Цитата(дренаж @ 10.1.2017, 10:02) СКУ тре... 10.1.2017, 11:27 Ivan@444 [quote name='injener_spb' date='27.3.2... 26.3.2018, 22:56 Ruslan91 Доброе втро. Вопрос к специалистам. Есть ли способ... 2.4.2019, 9:06 santexnik1 Стоит значит у нас односторонний сальниковый компе... 25.9.2019, 20:56 nik4t Цитата(santexnik1 @ 25.9.2019, 22:56) Сто... 26.9.2019, 9:22 santexnik1 Как я понимаю, температура монтажа это температура... 26.9.2019, 10:39 nik4t Цитата(santexnik1 @ 26.9.2019, 12:39) Как... 26.9.2019, 11:18 santexnik1 У нас его никто не будет сжимать и растягивать, у ... 26.9.2019, 12:12 borm Еще вам направляющую опору поставить надобно, а то... 26.9.2019, 13:04 Денис 1505 Пожалуйста помогите советом. Дом новый, компенс... 1.10.2019, 15:53 tedom Коллеги, два вопроса:
- нужно ли предусматривать д... 7.8.2024, 15:43 nik4t Цитата(tedom @ 7.8.2024, 16:43) Коллеги, ... 13.8.2024, 12:44
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)