Подскажите пожалуйста, теплотрасса длиной 50 м. , диаметр Ду50 и температурой теплоносителя 115*С (так в техусловиях), посчитали температурное удлинение: L=альфа*l*разница температур теплоносителя и температуры воздуха при монтаже=0,012*50*(115-0)=69мм
Получается, мне необходим сильфонный компенсатор на +70/-70 (растяжение/сжатие)? Либо 2 сильфонника на +35/-35?
Прав я или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- injener_spb   Сильфонный компенсатор   27.3.2009, 13:36
- - СерОВ   Ну во первых: почему вы взяли температуру монтажа ...   27.3.2009, 14:00
|- - aapanin   Цитата(СерОВ @ 27.3.2009, 14:00) 370838Ну...   29.3.2009, 11:46
- - brig   А у меня такой вопрос. Считаю монтажную длину для...   27.3.2009, 22:04
- - sergey-k-pkbdgts   Ув. brig, Сильфонные компенсатры -накогда не счита...   29.3.2009, 2:29
- - brig   Конечно, пожалуйста, знакомьтесь. Хотелось бы услы...   29.3.2009, 11:41
|- - СерОВ   Цитата(brig @ 29.3.2009, 14:41) 371411Хот...   29.3.2009, 19:27
- - sergey-k-pkbdgts   Конечно, картина Репина --- "Бурлаки на Волге...   29.3.2009, 12:39
|- - aapanin   Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 29.3.2009...   29.3.2009, 12:53
- - sergey-k-pkbdgts   Ув. brig, просмотрел свой архив подобие РД-3-ВЭП н...   29.3.2009, 13:15
- - СерОВ   Цитата(aapanin @ 29.3.2009, 13:46) 371412...   29.3.2009, 15:35
- - exelente   Цитата(СерОВ @ 29.3.2009, 15:35) 371455Не...   29.3.2009, 17:53
- - СерОВ   Не злюсь   29.3.2009, 18:45
- - brig   Согласна с Вами, Ув. СерОВ, по поводу монтажников,...   29.3.2009, 21:47
- - injener_spb   Извините, но я немного не догнал!!! Ес...   30.3.2009, 9:42
|- - exelente   Цитата(injener_spb @ 30.3.2009, 10:42) 37...   30.3.2009, 10:11
- - injener_spb   Цитата(СерОВ @ 27.3.2009, 15:00) 370838Ну...   30.3.2009, 10:43
- - СерОВ   Цитата(injener_spb @ 30.3.2009, 12:42) 37...   30.3.2009, 10:59
- - injener_spb   Вы правы, объект горит! =))) А если допустим з...   30.3.2009, 11:40
|- - exelente   Цитата(injener_spb @ 30.3.2009, 12:40) 37...   30.3.2009, 12:02
|- - СерОВ   Цитата(injener_spb @ 30.3.2009, 14:40) 37...   30.3.2009, 12:03
- - Pavlik   По поводу запаса лучше проконсультироваться у прои...   31.3.2009, 16:41
- - rosar-spb   Добрый день! ....... Если Вам необходима инфор...   25.12.2010, 16:56
- - OLEG72   Для Ду50: 69мм вы одним компенсатором не компенсир...   25.12.2010, 18:06
- - ekuzin   РОСАР, Вы сначала на тульские компенсаторы найдите...   27.12.2010, 3:07
- - OLEG72   Уважаемый ekuzin, Главное достоинство тульских ко...   27.12.2010, 3:26
- - ekuzin   Тульские компенсаторы, как правило, ставят до перв...   27.12.2010, 3:51
- - OLEG72   Что Вы понимаете по термином "голый" и п...   27.12.2010, 4:47
- - ekuzin   "голый" - это сильфон с приваренными пат...   27.12.2010, 5:02
- - OLEG72   Ясно, тоже самое, что и во внутрянке. Там компенса...   27.12.2010, 5:41
- - ekuzin   Все очень просто - если для Европейского монтажник...   27.12.2010, 9:22
- - OLEG72   Компенсаторы для внутрянки обязательно должны имет...   28.12.2010, 3:20
- - ekuzin   хм...странно у нас в 1980-ых с внутренней гильзой ...   28.12.2010, 4:09
- - ekuzin   Олег, если не секрет, - где проводите испытания и ...   28.12.2010, 4:17
- - OLEG72   Согласен, компенсаторы для теплосетей и компенсато...   28.12.2010, 4:48
- - ipk-ppu   Да, я полностью согласен, что компенсаторы для теп...   21.4.2012, 13:45
- - ekuzin   еще один. ну-ну :-) А что такое "турецкая тех...   23.4.2012, 8:18
- - nick2   правила форума почитайте, пока Вас за рекламу не з...   23.4.2012, 9:42
- - OLEG72   ЦитатаДа, я полностью согласен, что компенсаторы д...   23.4.2012, 23:40
- - arkadij1988   Наткнулся на эту тему думаю вопрос будет к месту. ...   29.5.2012, 6:07
|- - СерОВ   Цитата(arkadij1988 @ 29.5.2012, 9:07) Мой...   29.5.2012, 8:05
- - arkadij1988   Спасибо! Со знаком действительно ошибся, невни...   29.5.2012, 9:29
- - Konst_982   Здравствуйте. Теплотрасса из ППУ, бесканальная, пр...   20.8.2012, 15:05
- - СерОВ   Есть сильфонные компенсаторы предизолированые (ППУ...   20.8.2012, 15:15
- - Konst_982   Спасибо за ответ. Сильфонные компенсаторы предизо...   20.8.2012, 15:19
- - СерОВ   Да. В качестве направляющих - грунт. Пусть поправя...   20.8.2012, 15:21
- - Konst_982   Некоторые эксплуатирующие организации просят закла...   20.8.2012, 15:39
- - ekuzin   По Вашим вопросам Сильфонный компенсатор должен п...   22.8.2012, 7:16
|- - yarrt   Цитата(ekuzin @ 22.8.2012, 8:16) Сильфонн...   22.8.2012, 7:43
- - ekuzin   Это верно только для бескнальной прокладки - иначе...   24.8.2012, 6:20
- - borm   Прошу помощи в таком вот деле. проектом было преду...   19.3.2013, 17:12
- - ekuzin   Ссылаетесь на РД3 ВЭП 2011г. Там есть раздел расче...   20.3.2013, 3:26
|- - инж323   Цитата(ekuzin @ 20.3.2013, 4:26) укажите ...   20.3.2013, 19:16
- - borm   РД3 ВЭП нашел, скачал. Расчет который вы можете пр...   20.3.2013, 18:29
|- - ekuzin   Цитата(borm @ 21.3.2013, 0:29) РД3 ВЭП на...   21.3.2013, 5:27
- - borm   2ekuzin Спасибо за помощь! Вопрос с РД 3 ВЭП 2...   21.3.2013, 9:48
- - borm   Нашел РД 3 ВЭП 2011 на просторах... Выложить его з...   21.3.2013, 11:44
- - ekuzin   Да, в том числе - моих. Вы же не попросили у меня ...   21.3.2013, 12:24
- - borm   Просто если я нашел, а нашел я быстро, то найдут и...   21.3.2013, 12:31
- - SergeiB   А почему берете 115 градусов? Это, как я понял, но...   21.3.2013, 14:24
- - ekuzin   Ого! 10 град перепад от среды к стенке?!??...   22.3.2013, 10:13
- - ekaterina0710   А подскажите, пожалуйста, по максимальной температ...   31.3.2013, 18:46
- - ekuzin   И там и там следует брать максимальную температуру...   2.4.2013, 6:00
- - nik4t   Цитата(ekuzin @ 2.4.2013, 7:00) ... то мо...   2.4.2013, 8:54
- - ekaterina0710   ekuzin, огромное Вам спасибо!   2.4.2013, 9:21
- - nik4t   Ну, воскрешать темы, так воскрешать) ekuzin У меня...   28.5.2013, 13:58
- - ekuzin   Нет - такая сборка потеряет устойчивость при нагре...   29.5.2013, 3:55
- - nik4t   Цитата(ekuzin @ 29.5.2013, 4:55) Нет - та...   29.5.2013, 12:24
- - ekuzin   НПО Компенсатор или ОАО "НПП "Компенсато...   30.5.2013, 4:59
- - nik4t   Цитата(ekuzin @ 30.5.2013, 5:59) НПО Комп...   30.5.2013, 9:14
- - Liudmila   ]To ekuzin Здравствуйте! Подскажите, пожалуйст...   30.5.2013, 11:21
- - ekuzin   СКУ лучше в любом случае. Растояние мерится от пат...   6.6.2013, 5:30
- - ecer   Много полезного интересного по сильфонным компенса...   30.9.2015, 10:16
- - elerium   Добрый день. Столкнулся с проблемой компенсации на...   9.1.2017, 15:58
- - nik4t   Цитата(elerium @ 9.1.2017, 16:58)Добрый д...   9.1.2017, 21:28
- - дренаж   о СКУ внутри здания видимо в подвешенном виде СКУ...   10.1.2017, 10:02
|- - ИОВ   Цитата(дренаж @ 10.1.2017, 10:02) СКУ тре...   10.1.2017, 11:27
- - Ivan@444   [quote name='injener_spb' date='27.3.2...   26.3.2018, 22:56
- - Ruslan91   Доброе втро. Вопрос к специалистам. Есть ли способ...   2.4.2019, 9:06
- - santexnik1   Стоит значит у нас односторонний сальниковый компе...   25.9.2019, 20:56
- - nik4t   Цитата(santexnik1 @ 25.9.2019, 22:56) Сто...   26.9.2019, 9:22
- - santexnik1   Как я понимаю, температура монтажа это температура...   26.9.2019, 10:39
- - nik4t   Цитата(santexnik1 @ 26.9.2019, 12:39) Как...   26.9.2019, 11:18
- - santexnik1   У нас его никто не будет сжимать и растягивать, у ...   26.9.2019, 12:12
- - borm   Еще вам направляющую опору поставить надобно, а то...   26.9.2019, 13:04
- - Денис 1505   Пожалуйста помогите советом. Дом новый, компенс...   1.10.2019, 15:53
- - tedom   Коллеги, два вопроса: - нужно ли предусматривать д...   7.8.2024, 15:43
- - nik4t   Цитата(tedom @ 7.8.2024, 16:43) Коллеги, ...   13.8.2024, 12:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 4:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных