injener_spb
Подскажите пожалуйста, теплотрасса длиной 50 м. , диаметр Ду50 и температурой теплоносителя 115*С (так в техусловиях), посчитали температурное удлинение: L=альфа*l*разница температур теплоносителя и температуры воздуха при монтаже=0,012*50*(115-0)=69мм
Получается, мне необходим сильфонный компенсатор на +70/-70 (растяжение/сжатие)? Либо 2 сильфонника на +35/-35?
Прав я или нет?
СерОВ
Ну во первых: почему вы взяли температуру монтажа 0С. А если будут монтировать при -15С?
Во вторых: у вас удлинение 69мм. Если вы предварительно растяните компенсатор на 50%, то его компенсирующая способность удвоится и дочтаточно будет компенсатора с осевым ходом +/- 35мм.
Про два компенсатора в одной точке, на одной трубе забудьте. Зачем два, когда можно один?
brig
А у меня такой вопрос. Считаю монтажную длину для установки сильфонного компенсатора согласно РД-3-ВЭП. (1cпособ)
При температуре монтажа t=+25.для обратного трубопровода t=70 и расчетной температуре воздуха для проектирования отопления t=-28 в итоге, величина на которую надо растянуть компенсатор, получается отрицательной. Кто может сказать что-то по этому поводу?
sergey-k-pkbdgts
Ув. brig, Сильфонные компенсатры -накогда не считал, не применял, РД-3-ВЭП. (1cпособ) -- не знаком, Если бы Вы выложили РД-3-ВЭП- дали ссылку, + приложили расчет --- возложно, получили ответ.
brig
Конечно, пожалуйста, знакомьтесь. Хотелось бы услышать мнение, кто применяет сильфонники в своих проектах, считает монтажную длину для различных температурных условий при монтаже. В моем случае - канальная прокладка, обычная изоляция.
aapanin
Цитата(СерОВ @ 27.3.2009, 14:00) [snapback]370838[/snapback]
Ну во первых: почему вы взяли температуру монтажа 0С. А если будут монтировать при -15С?
Во вторых: у вас удлинение 69мм. Если вы предварительно растяните компенсатор на 50%, то его компенсирующая способность удвоится и дочтаточно будет компенсатора с осевым ходом +/- 35мм.
Про два компенсатора в одной точке, на одной трубе забудьте. Зачем два, когда можно один?


biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif А методику растяжения сильфонного компенсатора дадите? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
sergey-k-pkbdgts
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Конечно, картина Репина --- "Бурлаки на Волге" biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
aapanin
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 29.3.2009, 12:39) [snapback]371426[/snapback]
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Конечно, картина Репина --- "Бурлаки на Волге" biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif


Коллеги! Еще варианты в студию!!)))
sergey-k-pkbdgts
Ув. brig, просмотрел свой архив подобие РД-3-ВЭП нашел, выкладываю свою версию документа и (с) пр. вложениями, на мой "+ приложили расчет --- возложно, получили ответ." -- пока молчание. Не жду и не надеюсь.

выкладываю свою версию документа ---- __.rar 8 159 кБ передумал.
СерОВ
Цитата(aapanin @ 29.3.2009, 13:46) [snapback]371412[/snapback]
biggrin.gif А методику растяжения сильфонного компенсатора дадите? biggrin.gif

Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 29.3.2009, 14:39) [snapback]371426[/snapback]
biggrin.gif Конечно, картина Репина --- "Бурлаки на Волге" biggrin.gif

Цитата(aapanin @ 29.3.2009, 14:53) [snapback]371430[/snapback]
Коллеги! Еще варианты в студию!!)))


Непонятно, что смешного? Незнаете и еще стебаетесь mad.gif . Вам же РД выложили - неужели так трудно прочитать? Ладно, помогу: открываем РД, смотрим п.4.4.7 "Монтаж осевых СК и СКУ осуществляется следующим образом:
...на место «катушки» устанавливается осевой СК и СКУ. Приварка его производится с одной стороны; с помощью специальных монтажных приспособлений или натяжных монтажных устройств осуществляется растяжка компенсатора и его состыковка (сварка) со свободным концом трубы.
Даже если трудно посмотреть РД, то запрс в гугль сразу дает:
"Осевые компенсаторы используется для компенсации линейных расширений из-за изменения температуры вследствие перемещения сильфона (сжатия-растяжения) в осевом направлении. Конструкция может включать в себя внешний защитный кожух, внутренний направляющий экран, различные виды присоединительной арматуры, ограничители осевого хода, устройства для предварительного натяжения."
"Растяжение сильфонов при монтаже компенсаторов производится на трассе с использованием специальных растягивающих устройств и приспособлений"
Кроме того, когда, вы покупаете сильфонник, например питерский завод "Компенсатор" присылает с паспортом указания к монтажу, где тоже говорится о предварительной растяжке.
Теперь можно смеяться.
exelente
Цитата(СерОВ @ 29.3.2009, 15:35) [snapback]371455[/snapback]
Непонятно, что смешного? Незнаете и еще стебаетесь mad.gif . Вам же РД выложили - неужели так трудно прочитать? Ладно, помогу: открываем РД, смотрим п.4.4.7 "Монтаж осевых СК и СКУ осуществляется следующим образом:
...на место «катушки» устанавливается осевой СК и СКУ. Приварка его производится с одной стороны; с помощью специальных монтажных приспособлений или натяжных монтажных устройств осуществляется растяжка компенсатора и его состыковка (сварка) со свободным концом трубы.
Даже если трудно посмотреть РД, то запрс в гугль сразу дает:
"Осевые компенсаторы используется для компенсации линейных расширений из-за изменения температуры вследствие перемещения сильфона (сжатия-растяжения) в осевом направлении. Конструкция может включать в себя внешний защитный кожух, внутренний направляющий экран, различные виды присоединительной арматуры, ограничители осевого хода, устройства для предварительного натяжения."
"Растяжение сильфонов при монтаже компенсаторов производится на трассе с использованием специальных растягивающих устройств и приспособлений"
Кроме того, когда, вы покупаете сильфонник, например питерский завод "Компенсатор" присылает с паспортом указания к монтажу, где тоже говорится о предварительной растяжке.
Теперь можно смеяться.


Не злитесь))
Просто я ни разу не видел у монтажников, устанавливающих компенсаторы любой конфигурации, таких приспособлений)))
К сожалению, но жизнь)))
СерОВ
Не злюсь smile.gif
СерОВ
Цитата(brig @ 29.3.2009, 14:41) [snapback]371411[/snapback]
Хотелось бы услышать мнение, кто применяет сильфонники в своих проектах, считает монтажную длину для различных температурных условий при монтаже.

СНиП 3.05.03-85 "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
4.13. ...Растяжка компенсатора должна быть произведена на величину, указанную в рабочих чертежах, с учетом поправки на температуру наружного воздуха при сварке замыкающих стыков.

СНиП - "монтажный". По логике получается, что именно монтажники, должны учитывать поправку на температуру. Но скорее всего, делать они этого не будут - растянут, как в рабочке, подпишут акт и все. В рабочке даю три величины растяжки: 0С, Трасч отоп, и среднее м/д ними. Компенсатор подбираю на Трасч отоп. Вот сейчас подумал, что надо бы еще примечание писАть, чтобы округляли в бОльшую сторону.
brig
Согласна с Вами, Ув. СерОВ, по поводу монтажников, которые должны учитывать поправку на температуру, при которой производится растяжка СК. И я писала такое примечание к величине растяжки при темп. монтажа +10град. Недавно просмотрела чертежи 20-ти летней давности по магистральным тепловым сетям. Мне понравилась таблица, в которой приведена величина растяжки СК при различных температурах монтажа, начиная от -10 до +30 через 5градусов. Проектировщики выполняли свою работу (очень качественно кстати), монтажники свою, чего и нам всем желаю.
injener_spb
Извините, но я немного не догнал!!! Если в характеристике компенсатора указано, что ход его допустим +35/-35 то это величина растяжения сжатия при его заводской длине?! А если мы его растянем, то эту величину (растяжения/сжатия) можно увеличить? Насколько эту величину можно увеличить?
Конкретный пример, у меня есть компенсатор Danfoss ARF10.0050.048.2 с ходом 48 (± 24), могу ли я его растянуть до величины ± 35?
exelente
Цитата(injener_spb @ 30.3.2009, 10:42) [snapback]371615[/snapback]
Извините, но я немного не догнал!!! Если в характеристике компенсатора указано, что ход его допустим +35/-35 то это величина растяжения сжатия при его заводской длине?! А если мы его растянем, то эту величину (растяжения/сжатия) можно увеличить? Насколько эту величину можно увеличить?
Конкретный пример, у меня есть компенсатор Danfoss ARF10.0050.048.2 с ходом 48 (± 24), могу ли я его растянуть до величины ± 35?


Наверно все таки вопрос не сюда а производителю
injener_spb
Цитата(СерОВ @ 27.3.2009, 15:00) [snapback]370838[/snapback]
Ну во первых: почему вы взяли температуру монтажа 0С. А если будут монтировать при -15С?
Во вторых: у вас удлинение 69мм. Если вы предварительно растяните компенсатор на 50%, то его компенсирующая способность удвоится и дочтаточно будет компенсатора с осевым ходом +/- 35мм.
Про два компенсатора в одной точке, на одной трубе забудьте. Зачем два, когда можно один?


Хотелось бы пояснения по-поводу предварительной растяжки!!!
Прочитал в инете, что растяжка делается если сильфонный компенсатор не был предварительно растянут на заводе. И насколько я понимаю, растяжка делается в диапазоне паспортного хода компенсатора. Я прав?
СерОВ
Цитата(injener_spb @ 30.3.2009, 12:42) [snapback]371615[/snapback]
... с ходом 48 (± 24), могу ли я его растянуть до величины ± 35?

± 24 значит, что вы можете либо сжать компенсатор на 24мм, либо растянуть на 24мм, но не на 35мм.

Цитата(injener_spb @ 30.3.2009, 13:43) [snapback]371657[/snapback]
Хотелось бы пояснения по-поводу предварительной растяжки!!!

Аж три воскл. знака - видать горит у вас это дело. Не паникуйте smile.gif .
У вас трасса 50м, удлинение у вас получилось 69мм. Заказываете компенсатор ± 35. Вот он пришел с завода - его можно растянуть на 35мм, можно сжать на 35мм. Вы его ввариваете в трассу, предварительно растянув на 35мм. После предварительной растяжки на 35мм, его растягивать больше нельзя, зато сжимать можно уже не на 35мм, а на 70мм. Т.е. теперь допустимое сжатие компенсатора в результате предварительной растяжки - 70мм. Удлинение трубопровода 69мм. Вывод: ваш сильфонник компенсирует тепловое удлинение трубопровода (если оно правильно посчитано wink.gif ).
injener_spb
Вы правы, объект горит! =)))
А если допустим зимой ЧП, система сливается, температура трубы понижается и она начинает сжиматься, а мы растянули ее до 70 мм! Получается компенсатор может разорвать?
И растяжку можно производить со всеми компенсаторами, у меня Данфосский ARF!?
Благодарю всех ответивших!
exelente
Цитата(injener_spb @ 30.3.2009, 12:40) [snapback]371700[/snapback]
Вы правы, объект горит! =)))
А если допустим зимой ЧП, система сливается, температура трубы понижается и она начинает сжиматься, а мы растянули ее до 70 мм! Получается компенсатор может разорвать?
И растяжку можно производить со всеми компенсаторами, у меня Данфосский ARF!?
Благодарю всех ответивших!


Расказываю пошагово один раз.
1. Генерите минимальную температуру эксплуатации трубы
2. Замеряете температуру окружающей среды при монтаже и не отходя от места замера переходите к следующему пункту
3. Не отходя от места установки асчитываете две Дельты:
на растяжение- по разности tсреды и tэкспл_min
на сжатие- по разности tсреды и tэкспл_max
4. Стоя ногами там же складываете две дельты и выбираете компенсатор с запасом 10%))))) Можно заранее, но как, подумайте сами))))
5. Сразу же не откладывая по выполнению п.4 растягиваете компенсатор в соотношенни ранееполученных дельт
6. В течении часа после п.5 монтируете компенсатор
СерОВ
Цитата(injener_spb @ 30.3.2009, 14:40) [snapback]371700[/snapback]
А если допустим зимой ЧП, система сливается, температура трубы понижается и она начинает сжиматься, а мы растянули ее до 70 мм! Получается компенсатор может разорвать?

Вы сядьте и нарисуйте на бумаге все три случая. Смотрите еще раз:
1) Монтаж: компенсатор растянут на 35мм; труба пустая, сжата (условно);
Заполняем трубу, она удлиняется на 69мм, компенсатор сжимается на 69мм;
2) Эксплуатация: компенсатор сжат на 34мм; труба с водой Т115С, растянута тепловым удлинением;
При аварии воду сливаем, труба сжимается, компенсатор растягивается
3) Авария: труба обратно сжата (условно), компенсатор снова растянут.

Цитата(injener_spb @ 30.3.2009, 14:40) [snapback]371700[/snapback]
И растяжку можно производить со всеми компенсаторами, у меня Данфосский ARF!?

Позвоните в данфосс, там без проблем все расскажут.

PS exelente опередил smile.gif
Pavlik
По поводу запаса лучше проконсультироваться у производителя, в зависимости от амплитуды осевого хода у разных компенсаторов разное количество циклов работы, а по поводу минимальной температуры монтажа на форуме была достаточно большая тема.
rosar-spb
Добрый день!
.......
Если Вам необходима информация по продукции Вы можете зайти на сайт и посмотреть размеры - Сильфонный компенсатор
OLEG72
Для Ду50: 69мм вы одним компенсатором не компенсируете. Ставьте 2шт. например, КСО 50-16-50 (Тула).

Сначала смонтируйте трубу, установив все необходимые неподвижки и направляющие опоры. Участок должен быть строго прямолинейным по всем осям. Аккуратно вырежьте на месте врезки катушку, на 12 мм большую, чем длина компенсатора по паспорту и в реальности.

Вварите на место катушки компенсатор, приварив его сначала одним патрубком к трубопроводу. Другой патрубок притяните ко второму стыку. Как? Например, приварите к неприваренному стыку трубопровода и к неприваренному патрубку компенсатора на прихватках две пары "ушей" с отверстиями для болтов (не прожгите трубу).

Стяните эти болты и притяните компенсатор к трубе. Тем самым вы растяните этим импровизированным домкратом компенсатор на нужные 12мм. Заварите стык. Аккуратно срежьте "уши".

.......

Удачи!
ekuzin
РОСАР, Вы сначала на тульские компенсаторы найдите сертификаты соответствия и разрешение на применение! ТУльские компенсаторы выпускаются по недействующим ТУ 1981 г! и не могут иметь не того, не другого! это раз, во-вторых-сейчас выпускаются компенсаторы с осевым ходом не указанным в ТУ - реально просто взятом с потолка.
Есть еще интересная штука - сдвоенный компенсатор сварен через втулку шириной милиметров 20, в то время как на трубопроводе согласно ПБ сварные швы не могут располагаться ближе 100мм!
процентов 80 аварий на которые я езжу - аварии на Тульских компенсаторах. ( сдвоенные элементарно не обеспечивают продольной устойчивости при сжатии).

Автору - минимальная температура принимается в общем случае как температура наиболее холодной пятидневки, или Вы можете по согласованию с Заказчиком принять иную температуру, но под свою ответственность (например когда сеть лежит в канале - вероятность того что она будет остановлена и вскрыта при наименьшей температуре ничтожно мала, но кто его знает что там будет через 20 лет)
OLEG72
Уважаемый ekuzin,

Главное достоинство тульских компенсаторов - низкая цена. Поэтому их и продают многие фирмы. Позиционируйте свою продукцию, пишите статьи, участвуйте в форумах - со временем Вам, я думаю, удастся убедить специалистов обращать внимание не только на цену, но и на качество компенсаторов и наличие грамотной техподдержки.

Согласен с Вами, сдвоенный тульский компенсатор очень неустойчив.
ekuzin
Тульские компенсаторы, как правило, ставят до первой аварии - потом к вопросу уже не возвращаются. Свою продукцию мы всегда позиционировали и продвигали, у нас тоже есть дешевые модели - компенсаторы типа ОПН, - но от применения "голых" компенсаторов отошли еще в начале 1980-ых, или вернемся лет на 30 назад и будем повторять на себе те ошибки что делал СССР? Он мог себе это позволить, сомневаются что современные ТГК готовы нести расходы на такие "эксперименты"..
Тульские еще продают потому что "торговцы" не имеют ни малейшего технического представления и их интересует только цена, по их мнению что СКО, что СКУ - один хрен, только СКУ отчего то дороже раз в 10 :-)

Олег, главное достоинство Тульских компенсаторов- то что их вообще нельзя применять на тепловых сетях.
OLEG72
Что Вы понимаете по термином "голый" и почему их нельзя ставить?
ekuzin
"голый" - это сильфон с приваренными патрубками. Ставить можно НО следует помнить про допуски - например, допускаемый зазор в направляющих опорах - не более 1,6мм, несоосность - не более 2мм. Такие условия при монтаже требуют не только грамотного и требовательного мастера, что практически нереально. Поэтому и пошли мы в СССР по пути создания конструкций с направляющими элементами. В случае выхода "голого" компенсатора из строя - всегда можно свалить вину на некачественный монтаж, и наоборот, если конструкцией устройства предусмотрены направляющие опоры - завод-изготовитель полностью несет ответственность за работоспособность компенсационного узла.
OLEG72
Ясно, тоже самое, что и во внутрянке. Там компенсаторы на вертикальных трубопроводах вообще нельзя применять без направляющих-стабилизаторов сильфона. Но почему тогда в спектре всех авторитетных европейских производителей компенсаторов для трасс присутствуют в большом количестве "голые" компенсаторы? У того же Witzenmann, а их я очень уважаю, там есть грамотные специалисты.
ekuzin
Все очень просто - если для Европейского монтажника написано - зазор не более 1,6мм, несоосность не более 2мм - значит так оно и будет! В своей практике я таких направляющих еще не видел :-). А для внутрянки, насколько я знаю, разработаны модели для которых в качестве направляющих достаточно гильз стояка....или я ошибаюсь? во внутрянку не вникал - у нас минимальный диаметр -50мм.
У нас тоже большая часть компенсаторов - "голые", но применяются они на газоходах, паропроводах, технологических трубопроводах и т.д - т.е. с небольшими амплитудами или при небольших давлениях. Тепловые сети с качественным регулированием - штука сложная. В Европе по большей части для тепловых сетей применяются стартовые компенсаторы - не требующие опор вообще (ранее я уже писал).
OLEG72
Компенсаторы для внутрянки обязательно должны иметь внутреннюю направляющую гильзу или внутреннюю направляющую + наружную гильзу. Гильз стояка и направляющих опор для сохранения устойчивости компенсаторов для систем отопления и водоснабжения недостаточно. Иначе компенсатор проживет первые 10 минут после пуска тепла, а дальше его уже направляющие (хомуты) уже не спасут. Вывернет.

Кстати, ДАНФОСС уже лет 10 рекомендует для внутрянки Hydra ARN без внутренней гильзы (в каталогах рекомендует), так их на всех объектах выворачивает, а ДАНФОССОВЦы эту закономерность почему-то не замечают и компенсатор этот из каталогов не убирают, хотя у них в тех же каталогах есть подходящие для вертикальных стояков систем отопления Hydra ARF и Hydra ARN с внутренней гильзой.
ekuzin
хм...странно у нас в 1980-ых с внутренней гильзой наоборот все получилось (актуально для открытых систем) турбулентными завихрениями под гильзу наносит песок, окалину, ржавчину и прочий мелкий мусор, в результате компенсатор оказывается заблокирован на сжатие и, как следствие, - разрушение неподвижных опор.
ekuzin
Олег, если не секрет, - где проводите испытания и сертификацию?
OLEG72

Согласен, компенсаторы для теплосетей и компенсаторы для систем отопления, как это ни странно - две большие разницы.

Сертификат получали в Германии (TUV), ГОСТ Р тоже есть, но работники службы сертификации в России в специфике компенсаторов для систем отопления и водоснабжения, к сожалению, не разбираются. Так как российских стандартов на них, к сожалению, нет. Поэтому нашу тех. литературу мы делали на базе немецких, итальянских и некоторых советских стандартов.
ipk-ppu
Да, я полностью согласен, что компенсаторы для теплосетей и компенсаторы для систем отопления это разные вещи. Мы делаем сильфонные компенсаторы по турецкой технологии с паспортами качества и сертификатами, что полностью проходит проверку ГУП ТЭКа.
ekuzin
еще один. ну-ну :-) А что такое "турецкая технология"? и расскажите лучше, как импортируемые турецкие сильфоны все испытания по назначенной наработке завалили, и про сталь не забудьте :-) все-все - про сталь молчу. Сейчас Вам тут и без меня зарядят и за турецкую "нержавеющую" сталь и за "турецкое" качество и т.д.
nick2
правила форума почитайте, пока Вас за рекламу не забанили!
Цитата(ipk-ppu @ 21.4.2012, 16:45) *
Да, я полностью согласен, что компенсаторы для теплосетей и компенсаторы для систем отопления это разные вещи. Мы делаем сильфонные компенсаторы по турецкой технологии с паспортами качества и сертификатами, что полностью проходит проверку ГУП ТЭКа.
OLEG72
Цитата
Да, я полностью согласен, что компенсаторы для теплосетей и компенсаторы для систем отопления это разные вещи. Мы делаем сильфонные компенсаторы по турецкой технологии с паспортами качества и сертификатами, что полностью проходит проверку ГУП ТЭКа.


Уважаемый ipk-ppu!

Само словосочетание "сильфонные компенсаторы по турецкой технологии" лично для меня сомнительно.

Те турецкие компенсаторы для систем отопления (двух самых известных в России турецких заводов), которые мы с коллегами разрезали (смотрели их начинку), а также тестировали на стендах на число циклов срабатывания, повергли меня лично и моих западноевропейских коллег в шок: у одних турецких компенсаторов число циклов срабатывания вместо 1 000 циклов показало 305 циклов, у других турецких компенсаторов вместо 1 000 циклов - 97 циклов и 131 цикл. Ниже нормы в 3,3-10 раз!

У наших компенсаторов "Энергия" и "Протон" этот показатель выше нормы - около 2 550 циклов вместо 1 000 циклов. У немецких "Hydra" - тоже не менее 2 500 циклов.

На недавней московской выставке представитель турецкого завода на мой вопрос: "Почему у Ваших компенсаторов сильфон однослойный, а внутренняя гильза из "черной" стали, это же аврийноопасно?", ответил: "Ну их же покупают наши русские клиенты".

О каких "сильфонных компенсаторах по турецкой технологии" после всего этого может идти речь?

Мой Вам совет: не связывайтесь с турецкими компенсаторами, никогда их не продавайте и не монтируйте. Образно говоря, современные турецкие компенсаторы - это очень дешевая "бомба замедленного действия" (часовой механизм которой установлен с запаздыванием на 1-5 лет с момента монтажа) в Ваших инженерных сетях.
arkadij1988
Наткнулся на эту тему думаю вопрос будет к месту. Помогите разобраться, на участке тепловой сети установлен сильфонный компенатор, эксперт просит 1. таблицу монтажных длин компенсатора в зависимости от температуры наружнего воздуха 2. предусмотреть предварительную растяжку компенсатора.

Мой вопрос: монтажная длина компенсатора включает в себя длина с завода+величина растяжки? или монтажная длина никак не связана с предварительной растяжкой?
монтажную длину по РД-3-ВЭП могу посчитать
Lмонт=Lску+(0,5*(T1-To)-Tмонт)* L *a*1,1

Lску- длина с завода
t1-температура теплоносителя максимальная
to-холодная пятидневка по снипу климатологии
tмонт- температура монтажа (подставляем диапозон +10 -30)
L-длина участка тс от но до но
a-0.012 коэф. линейного расширения стали

Тобишь составив табличку с температурами монтажа от +10 до -30 с кратностью в 5 градусов и для каждой позиции почитав монтажную длину компенсатора я сниму сразу оба замечания.
СерОВ
Цитата(arkadij1988 @ 29.5.2012, 9:07) *
Мой вопрос: монтажная длина компенсатора включает в себя длина с завода+величина растяжки?

Да, согласно того же РД

Цитата(arkadij1988 @ 29.5.2012, 9:07) *
Тобишь составив табличку с температурами монтажа от +10 до -30 с кратностью в 5 градусов и для каждой позиции почитав монтажную длину компенсатора я сниму сразу оба замечания.

Думаю - да.

PS У вас в формуле ошибка (или очепятка):
Цитата(arkadij1988 @ 29.5.2012, 9:07) *
Lмонт=Lску+(0,5*(T1-To)-Tмонт)* L *a*1,1

а надо:
Lмонт=Lску+(0,5*(T1+To)-Tмонт)* L *a*1,1
smile.gif rolleyes.gif
arkadij1988
Спасибо! Со знаком действительно ошибся, невнимательно посмотрел=)
Konst_982
Здравствуйте. Теплотрасса из ППУ, бесканальная, прямой участок компенсируется П-образным компенсатором. Просят заменить на сильфонный.
Вопрос. Нужно ли закладывать компенсатор в камере или лотке для обслуживания или в грунте. Компенсатор устанавливать у опор или в любом месте участка? С бесканальной и ППУ сталкиваюсь первый раз. Можно ссылку или небольшой пример участка с сильфонным компенсатором. Спасибо.
СерОВ
Есть сильфонные компенсаторы предизолированые (ППУ или ППМИ). Такие компенсаторы устанавливаются прямо в грунте (не требуют канала или камеры).
В общем случае ставите на место П-образного.
Компенсацию считаете на СТАРТЕ или прикидываете вручную. Если ни первое ни второе сделать не можете звоните на завод "Компенсатор" (Питер) - там помогут переподобрать/обсчитать. Контакты завода в гугле.

PS нарисуйте схему т/сети с указанием диаметров, длин, расстановкой неподвижек и выложите здесь - может кто-нить подскажет.
Покажите также размеры существующего П-образника.
Konst_982
Спасибо за ответ.
Сильфонные компенсаторы предизолированые - т.е. уже готовая конструкция с направляющими опорами и ОДК.
СерОВ
Да.
В качестве направляющих - грунт. Пусть поправят, если ошибаюсь.
Konst_982
Некоторые эксплуатирующие организации просят закладывать камеры или лотки под них. Чем обусловленны такие требования?
ekuzin
По Вашим вопросам

Сильфонный компенсатор должен при бесканальной прокладке должен быть установлен в середине участка между неподвижными опорами или условно неподвижными сечениями., в противном случае придется выполнять неравномерное растяжение каждой из сторон компенсатора - подробнее сможете прочитать в моей пока еще не опубликованной статье.

Установка сильфонного предизолированного компенсатора в камере - это материальное выражение опасений заказчика насчет надежности компенсатора, в принципе его право, но также есть и Ваше право в таком требовании отказать (если не боитесь испортить отношения). ВОобще продукция для бесканальной прокладки ОАО НПП "Компенсатор" проходила испытания в присутствии представителей Ростехнадзора и ВНИПИэнергопрома, позже были проведены независимые испытания Питерскими тепловыми сетями. Все испытания подтвердили надежность конструкции и обеспечение 100% герметичности.

Направляющие опоры для бескнальной прокладки не нужны.
yarrt
Цитата(ekuzin @ 22.8.2012, 8:16) *
Сильфонный компенсатор должен при бесканальной прокладке должен быть установлен в середине участка между неподвижными опорами или условно неподвижными сечениями., в противном случае придется выполнять неравномерное растяжение каждой из сторон компенсатора - подробнее сможете прочитать в моей пока еще не опубликованной статье.


Это верно только при бесканальной прокладке? Так как я неоднократно встречал рекомендации производителей устанавливать сильфонный компенсатор рядом с одной из неподвижных опор при надземной прокладке.
ekuzin
Это верно только для бескнальной прокладки - иначе кожух устройства будет защемлен грунтом и не позволит компенсатору нормально работать, для всех остальных типов прокладки нет значения где установлен сильфонный компенсатор.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.