Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Два вопроса про MS116 и регулятор скорости вентилятора
asm
сообщение 4.4.2009, 9:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Стоит MS116 0.4-0.63, проверял токовыми клещами, вентилятор потребляет 0.55-0.58, но MS-ка раскаляется так, что коробится наклейка и палец нереаьно прислонить, при этом на 0.63 она выбивается, хотя, будучи выкручена чуть дальше уже не выбивается.
60-70 градусов на корпусе это разве нормально???

Ну и вечная песня о главном...
на улице 0, электронагреватель с трудом нагревает воздух до 21.
Звоню проектировщице, слышу изумительный ответ: я проектировала 8кВт, но выделили только 5.
ЗаШиБись!
Причём реально, 2 фазный нагреватель потребляет по фазам 5, 5 и 10А, то есть, фактически трудится на 4.5 кВт.
Благо у контроллера есть второй аналоговый выход, и я смогу притормозить вентилятор.
Собственно, вопрос: кто чего посоветует из регуляторов, заточенных имено под однофазные вентиляторы, управляемые 0..10в.
Кроме OVS 3 навскидку ничего не знаю, может, есть что-то получше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 21:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных