1Jack
сообщение 6.4.2009, 18:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 10251



В книге Е.М.Беловой "Система кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами" рассматриваются особенности проектирования СКВ при применении в помещениях одновременно местных доводчиков(фэнкойлов) и подачи воздуха после обработки в ЦК. Для себя не понял один момент, поэтому решил попросить,чтобы кто-нибудь мне объяснил его(для простоты рассуждений считается,что влагосодержание удаляемого воздуха dуд равно влагосодержанию внутреннего воздуха dв, т.е. dуд=dв):
Пусть в помещение одновременно подается воздух, обработанный в фэнкойле(допустим сухое охлаждение, при нем влагосодержание воздуха, охлажденного в фэнкойле= влагосодержанию внутреннего воздуха, т.е. dф=dв ). Тогда уравнение баланса по влаге будет иметь вид:

W+Gн(dцк-dв)=0, откуда
dцк=dв-(W/Gн), здесь
W- влага, выделяемая в помещении(неважно чем или кем)
Gн-расход наружного воздуха
dцк- влагосодержание наружного воздуха, обработанного в ЦК
dв- влагосодержание внутреннего(удаляемого ) воздуха
А дальше так:
Возможно два случая:
а) если dцк>dmin, то в помещении можно поддерживать относительную влажность в заданных пределах, осушая и охлаждая наружный воздух только в ЦК, под dmin понимается минимально возможное значение влагосодержания из условия реализации процесса охлаждения в поверхностном воздухоохладителе центрального кондиционера
б)если dцк<dmin, то осушкой воздуха в ЦК не удается ассимилировать влагу,выделяющуюся в помещении, тогда в расчетах необходимо принять dцк=dminа из второго уравнения определяют влагосодержание воздуха после охлаждения и осушки его в фэнкойле(т.е. можно найти dв).
Уважаемые коллеги, объясните почему это так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 10:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных