Lilia
сообщение 23.4.2009, 19:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 18.4.2009
Из: Тольятти
Пользователь №: 32348



Доброго времения суток, о, великие инженеры! Подскажите, пожалуйста, если есть склад с высотой помещения 16 м, низ ферм на высоте 12 м, поперек к ним крепятся оцинкованные воздуховоды диаметром 1120 мм. АПТ проложено ниже воздуховодов. Высота складирования 9 м. Несущие конструкции имеют огнезащитную обработку.

Согласно НПБ 88-2001*
п. 4.6. "При устройстве установок пожаротушения в помещениях, имеющих технологическое оборудование и площадки, горизонтально или наклонно установленные вентиляционные короба с шириной или диаметром сечения свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м от плоскости пола, если они препятствуют орошению защищаемой поверхности, следует дополнительно устанавливать спринклерные или дренчерные оросители с побудительной системой под площадки, оборудование и короба"

Вопрос: Получается, что систему нужно устанавливать прям под крышей, а трубопроводы вести через фермы? А согласно приведенному выше пункту дополнительно и ниже воздуховодов? Получается как бы 2 яруса? Тогда зачем тушить верхнюю зону, если конструкции обработаны, а воздуховоды не горят? Или я что-то не правильно понимаю? Поясни, пожалуйста, спасибо всем за ответ.

И еще озадачили фразой: "Воздуховоды диаметром больше 1м внутри нужно тушить"? (не знаю откуда это взяли)? Такое есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lilia   Тонкораспыленка для склада   23.4.2009, 19:07
- - Lilia   Ау! кто-нибудь!   23.4.2009, 20:44
- - Young   Цитата(Lilia @ 23.4.2009, 20:07) 381620Во...   23.4.2009, 21:23
|- - Lilia   Цитата(Young @ 23.4.2009, 22:23) 381653Не...   23.4.2009, 23:16
- - Young   Я извиняюсь, первый пост не совсем точный, про тон...   24.4.2009, 7:45
|- - Lilia   Цитата(Young @ 24.4.2009, 8:45) 381716Пож...   24.4.2009, 14:43
- - Пахомов В П   Защищается помещение, а не стеллажи. Поэтому ороси...   24.4.2009, 12:24
|- - Lilia   Цитата(Пахомов В П @ 24.4.2009, 13:24) 38...   24.4.2009, 15:32
- - Sindarkon   Как вариант, можно шкафы оградить какими-нибудь ст...   24.4.2009, 15:37
|- - Lilia   Цитата(Sindarkon @ 24.4.2009, 16:37) 3819...   24.4.2009, 15:57
- - Sindarkon   Цитатап.4.21 "моих" ТУ говорит, что веша...   24.4.2009, 17:00
- - Lilia   Ну, с ума сойти!... Спасибо большое, госпада...   24.4.2009, 19:11
|- - Young   Цитата(Lilia @ 24.4.2009, 20:11) 382037Ну...   24.4.2009, 20:29
- - Lilia   Да, нормы-это святое... принято и заложено в могз ...   24.4.2009, 22:03
- - Пахомов В П   Lilia, вы не сможете такой сложный объект правильн...   25.4.2009, 5:13
- - Lilia   Честно говоря я не понимаю почему не поможет 2 яру...   25.4.2009, 8:31
- - Пахомов В П   Не спешите благодарить . Я вам указал на два возмо...   27.4.2009, 7:17
|- - Lilia   Цитата(Пахомов В П @ 27.4.2009, 8:17) 382...   27.4.2009, 18:15
- - sol   Цитата(Пахомов В П @ 27.4.2009, 8:17) 382...   27.4.2009, 14:05
|- - Lilia   Цитата(sol @ 27.4.2009, 15:05) 382624Друг...   27.4.2009, 18:32
- - Пахомов В П   Sol, да действительно, давно смотрел рекомендации,...   27.4.2009, 16:01
- - Sindarkon   А разве техрегламент не запрещает разработку СТУ н...   28.4.2009, 11:26
|- - Lilia   Цитата(Sindarkon @ 28.4.2009, 12:26) 3829...   28.4.2009, 17:36
- - sol   Из всего, что касается защиты высокостеллажных скл...   28.4.2009, 19:46
- - Lilia   А если всетаки случится так, что произойдет пожар,...   5.5.2009, 18:11
|- - Young   Цитата(Lilia @ 5.5.2009, 19:11) 385044А е...   5.5.2009, 20:40
- - Lilia   Согласно СП10 п.4.1.15 "Внутренние сети проти...   15.5.2009, 18:17
- - Lilia   Тихое "ура"... их отправили разрабатыват...   27.10.2009, 14:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных