Лилия расчет хладопроизводительности 13.3.2006, 17:57 sharkey 1. Постройте i-d диаграмму процесса - программу по... 13.3.2006, 18:32 лилия В данном случае хладоноситель вода.
Будет ли идент... 14.3.2006, 11:50 kroudion Для того, чтобы оценить холодопроизводительность с... 14.3.2006, 13:17 LordN ККБ посчитан боле-мене правильно, чиллер - нет.
ht... 14.3.2006, 13:18 kroudion Опа!
Лев, наши рекомендации оказались противоп... 14.3.2006, 13:23 LordN ага, ну я прикидывал на наши сниповские +26*/59% п... 14.3.2006, 14:20 LordN 36кВт на охлаждение, а 19-20 для нагрева на те же ... 14.3.2006, 14:30 kroudion Лев, ничё не понял (мы тут сидим выпиваем), но муж... 14.3.2006, 16:29 LordN СанСергеич, кликните по ссылочке http://www.abok.r... 14.3.2006, 16:57 AlexSch OFFTOP:
Цитата(это расзод водзуха в кг),
и полусае... 14.3.2006, 17:11 sharkey Цитата(AlexSch @ Mar 14 2006, 17:12 )OFFTOP:
... 14.3.2006, 17:40